电能计量回路导线的配置要求
来源:电工天下时间:2016-08-11 19:49:24 作者:老电工手机版>>
电能计量回路导线配置要求
电能计量二次回路导线应采用单股铜芯绝缘线;
1、电压互感器二次导线的最小截面积不小于2.5mm 2、电流互感器二次导线的最小截面积不小于4mm2。
在两相三线供电线路中,零线截面选配应与相线截面相等;
在三相四线供电线路中,零线截面选配应不小于相线截面的1/2倍。