多功能电表工作原理_多功能电表的主要功能
来源:电工天下时间:2020-07-09 10:37:38 作者:老电工手机版>>
多功能电表的工作原理
多功能电表工作时,电压经电阻的分压、电流经电流互感器在取样电阻上取样后,送入专用电能芯片进行处理,并转化为数字信号送到CPU进行计算。
由于采用了专用的电能处理芯片,使得电压电流采样分辨率大为提高,且有足够的时间来更加精确的测量电能,从而使电能表的计量准确度有了显著改善。
CPU用于分时计费和处理各种输入输出数据,通过串行接口将专用电能芯片的数据读出,并根据预先设定的时段完成分时有功电能计量和最大需量计量功能,根据需要显示各项数据、通过红外或RS485接口进行通讯传输,并完成运行参数的监测,记录存储各种数据。
多功能电表的主要功能:计量双向有功、无功和四象限无功总电量、分时段电量;存储3(12)个月电量数据。
计量双向有功、无功和四象限无功最大总需量、分时段最大需量,存储3(12)个月最大需量及最大需量发生时间数据。
多功能电表是什么
所谓多功能电能表是指除计量有功(无功)外还具有分时、测量需量等两种以上的功能,并能显示,存储和输出数据的电能表。
多功能电表的工作条件
1、标准参比电压:220V。
2、标准参比电流:5A、10A、15A、20A。
3、最大电流:为标定电流的4倍及以上,并在1.2Imax运行1小时,仪表不应损坏。
4、标准参比频率:50Hz
多功能电表的机械要求
1、表壳:应有双侧钳封的壳,只有破坏钳封后才能触及表内部部件。
2、外壳:应密封防尘并有一定的强度,由能抗变形、抗老化及透明度高的阻燃材料制成。
3、底壳:底板与端钮盒底板连接在一起,并具有不燃性, 接线端座和端盖的温度要求:960℃±15℃ ;表壳的温度要求:650℃±10℃ ;作用时间:30s±1s。
4、液晶显示:液晶显示器显示位数为6位,其中5位整数,1位小数,用液晶显示时,其非易失储存器最少记忆时间应是4个月。
5、输出装置:电表应有测试输出装置,能从正面触及到,并能用适当的测试设备监视。
6、接线图:应标出接线图,电能表端钮盒接线方式与86系列相同,接线柱孔径与安装尺寸与蜀达公司生产的单相复费率表相同。
7、表内配件:表内所有器件均能防锈蚀、防氧化。
8、铭牌:标志应清晰,能防紫外线辐射,不褪色,具有条形码,条形码的编码规则。
相关文章单相电表带多少瓦电器才会转动

在使用单相电表时带多少瓦电器才会转,这与电表的精确度有关,具体参考如下:电表精确度分为7个等级:0.1级、0.2级、0.5级、1级、1.5级、2.5级、5级。等级越小代,精准度越高,常用的电能表主要是0.2S、0.5S及1级电表。
时间:2022-07-30 06:10:27
单相智能电表出线零线能和火线接在一起吗?

单相智能电表出线零线能和火线接在一起吗?先说结论,单相电表出线零线不能和相线相接。单相电表一共有5个端子,其中1、2、3、4号端子有接线柱,5号端子没有引出接线端。
时间:2022-07-30 06:03:31
旧电表接在新电表后面对用电量有什么影响

有关电表的连接方法,将旧电表接在新电表后面,一般会产生什么影响,使用时的耗电量可以忽略不计,机械式电表的能耗稍高,大部分旧电表都是机械式的,电能式也需要通电工作,能耗相差不会太大。
时间:2022-07-30 05:57:08
三相电能表怎么接线,电表度数怎么读取

有网友提了一个问题“三相四线的电能表怎么读电表读数”,三相四线电表有两种接法,一种是直接式三相电能表,一种是互感器式三相电能表,那么三相电能表怎么接线,怎么读取电表度数,下面具体来看下。
时间:2022-07-17 05:26:08
农村电表怎么安装,怎么找供电部门申请

在农村用电时怎么安装电表,找谁来给安装,是否需要提前申请,装电表需要到所在区域的供电部门申请,需要带齐个人身份证件,在审核通过之后,就会有电工来给上门安装电表了。
时间:2022-06-28 07:29:40
电表度数计算:上月减去本月用电度数吗?

电表度数不只是电流和电压的乘积,而是再加上时间三者的乘积,得到的数值才是用电度数。电流和电压的乘积,只表示电器功率的大小,电流在单位时间内做的功,称作电功率,它是用来表示消耗电能快慢的物理量,用P表示,单位是瓦特。
时间:2022-06-27 05:37:57
换了智能电表后电费上涨是什么原因

很多居民发现在换了智能电表之后,电费上涨了不少,那么,电费为什么会上涨?智能电表的灵敏度太高了,各种电器待机功率虽然不大,例如电视、路由器和手机充电器等,各种智能电器越来越多,这些电器设备在待机时也是消耗电能的。
时间:2022-06-27 05:36:24
换新电表更换问题:每个月多出几十元电费怎么回事

问题:换新电表后,相同的用电方式,每个月比之前多几十块钱,这是怎么回事?解答:机械电能表换成智能电能表之后,用电户几乎全部反应电表跑的快了,用电量增多了。智能电能表比机械电能表的计量不准确,还是真的跑得太快了?
时间:2022-06-18 07:00:39