电表怎么看倍率,电能表倍率查看方法(图文)
来源:电工天下时间:2019-06-21 11:02:11 作者:老电工手机版>>
【电表倍率的查看方法】
网友咨询电表倍率怎么看,那么什么是电表的倍率呢,电表本身的倍率,与电流互感器的倍率之间又是什么关系呢,带着对电表倍率的诸多疑问,好好看看本文的教程,一定大有帮助的。
一、如何查看电表倍率?
电表的倍率,一般指的的是PT(电压互感器)和CT(电流互感器)的变比的乘积。
电表本身的倍率,比如5~10A,就是2倍表,5~40A就是8倍表,但是这个与抄表计算用电没有什么关系,有关系的是电流互感器的倍率。比如75/5、就是15倍;100/5就是20倍等。
来看一个电表倍率的例子:
电压互感器与电流互感器的倍率相乘,比如电压互感器10/0.1KV 即10/0.1=100倍。
电流互感器100/5A 即100/5=20倍,100*20=2000倍,电表显示一度实际则是2000度。
低压电路可以不用电压互感器。
电表倍率是多少?电表倍率的计算方法:
穿1匝是150/5,2匝75/5.现在是一匝,电表1度电是30度电,2410.5*30=72315度电。

二、怎么认电表互感器的倍数?
电表互感器的铭牌上,电流比 75/5 匝数 1 。即负载电源线(在这里实际上就是相当于变压器的次级线圈)在磁芯中只1匝时,倍数为15倍。(75除5除1=15)但如果被测电流小,又要求计量精确;还可以把电源线在磁芯中再绕一个圈,那就是7.5倍!(75除5除2=7.5)。
电表互感器的倍率如何看?
互感器铭牌上有诸如100/5、150/5、200/5之类的数字,那么相对应的就是20倍、30倍、40倍的倍率。电表所走的字数乘以倍率就是实际用电量了。
如何确定电表的倍数?
看电流互感器铭牌,如果是75比5的,那就是15倍的,150比5的就是30倍的,还要看穿心匝数一般都是穿一次。
相关文章DDSu1225型单相电子式电能表的接线方法

DDSu1225型单相电子式电能表具有Zigbee通信功能,可以实现远程抄表监控,具有正向、反向计量功能,可测量总有功功率、电流、电压、功率因数,DDSu1225型单相电子式电能表的接线方法如下。
时间:2022-07-30 07:04:23
三相电能表怎么接线,电表度数怎么读取

有网友提了一个问题“三相四线的电能表怎么读电表读数”,三相四线电表有两种接法,一种是直接式三相电能表,一种是互感器式三相电能表,那么三相电能表怎么接线,怎么读取电表度数,下面具体来看下。
时间:2022-07-17 05:26:08
电能表潜动的四个条件

有关电能表的知识,在电能表的使用过程中,有时会出现潜动现象,那么造成电能表潜动的原因是什么,电能表潜动需要满足的条件有哪些,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-05-29 08:25:59
三相三线有功电能表的正确检查方法

有关电能表的使用知识,如何对三相三线有功电能表进行检查,比如测量线电压,确定B相电压,断开B相电压,以及改正接线和电能表误差检测等,下面具体来了解下。
时间:2022-04-02 10:59:04
一文看懂计量电能表的发展过程

一文看懂计量电能表的发展过程,最初的电度表利用感应电动原理来工作,有点像电动机,机械式电度表由电压线圈与电流线圈、转盘、齿轮传动装置、计数轮以及外壳等组成。
时间:2022-03-17 08:49:04
单相电能表防止窃电的常用方法

单相电能表防止窃电的常用方法,单相电能表接线端子处有一连片,该连片对单相电能表准确计量有十分重要的作用。该连片处于电能表接线端子处而难以密封,可以对电能表进行改装,以防止某些窃电行为的发生。
时间:2022-01-04 06:23:59
电能表误差超差时电量退补怎么计算?

有关电能表误差超差时电量退补的计算方法,电能表误差超差时电量退补怎么计算,退补电量与抄见电量的关系。
时间:2021-05-29 09:07:48
电能表停走应补电量怎么计算?

有关电能表停走应补电量的计算方法,电能表停走应补电量怎么计算,不了解的朋友参考下。
时间:2021-05-29 09:07:47





