单相电表进出线均接220V是否正常
来源:电工天下时间:2020-06-20 08:19:53 作者:老电工手机版>>
有关单相电表的接线问题,在单相电表的进线与出线口均是220V电压,这样的接线方法正常吗,居民使用的单相电能表的工作电压是220V电压,究竟应该怎么来正确接线,电工天下小编带大家来了解下。
单相电表的进出线电压大小
一个单相电能表的接线图:

图1,家用单相电能表的接线图
从上图中可知,单相电表的进线与出线均为200V电压是正常的。
在220v单相线路中,进表线和出表线均为220v,用万用表测量电压值220v为正常。
目前,国家电网实行的三相四线或三相五线制供电系统,线电压为380V,有两根相线(火线为380V,相电压→即一根火线与一根零线为线电压的√3=220V)。
供电变压器的低压侧采用星形Y接法,在星形接法的中性点引出一个电线称为零线,用英语字母N表示。
总结:
居民使用的单相电能表的工作电压是220V电压,这是电表的正常工作输出电压,220V是指电能表的额定工作电压。
注意,一块220伏的电能表,只能接入一火一零的单相电源中使用。
单相电的电压允许的最高值
三相电压允许最高值与三相电器的耐受电压值有关,设备额定最高电压允许上浮10%是安全的,相电压232V,线电压420V以下。
普通居民电压标准是单相、交流50HZ,220V;对居民用户,国家规定电压偏差允许值为+7%,-10%;电压波动允许值为2.5%;电压偏差和电压波动从电力术语上是二个概念;电压偏差是长期的电压偏离额定值的情况,电压波动是电压快速变化偏离额定值的情况;电压偏差的重点是“偏差”,电压波动的重点是“波动”。
电压波动值(Vt)是电压调幅波中相邻两个极值电压均方根值之差,以额定电压的百分数表示;Vt的变化速度应不低于每秒0.2%。
以上就是单相电表进出线都接220V是否正常的问题解答,希望对大家有所帮助。
相关文章单相电表带多少瓦电器才会转动

在使用单相电表时带多少瓦电器才会转,这与电表的精确度有关,具体参考如下:电表精确度分为7个等级:0.1级、0.2级、0.5级、1级、1.5级、2.5级、5级。等级越小代,精准度越高,常用的电能表主要是0.2S、0.5S及1级电表。
时间:2022-07-30 06:10:27
单相电表不会看度数,会看数字颜色就不难

有关单相电表怎么看度数的问题,一块单相电能表上位会有多个数字显示,究竟如何从数字上看出用了多少度电,其实只要会看数字颜色就一点也不难,一起来了解下。
时间:2020-08-10 11:23:32
单相电能表的二种接线图,看懂单相电表的接线方法

有关单相电能表的接线图,单相电表有二种接线方式,一是直接接入式,二是经电流互感器接入式,这里分享下单相电能表的二种接线图,供大家学习参考。
时间:2020-08-10 11:21:50
家用单相电表接线图及安装说明(图文)

有关家电单相电表的接线图,电表电流不是越大或越小就好,要与耗电功率相对应,本文还介绍了家用单相电表的安装与使用方法。
时间:2020-07-08 10:30:50
单相电表偷电怎么接线?电表偷电接线图

有关单相电表怎么偷电的方法,单相电表偷电接线图,家用电表偷电的接线图,如何判断家里的电表没有被人偷电,可以考虑在用电高峰期把总电闸关掉,查看电表是否在转。
时间:2020-07-08 10:30:46
家用单相电表接线图原理图

家用电子电表的接线图,家用单相电表的接线原理图,火线进出线路等,需要的朋友参考下。
时间:2020-07-08 10:30:41
电度表的接线图接线方法大全(单相电表与三相四线电表接线)

电度表的接线图大全,了解机械式电度表的型号及其含义,并重点介绍了机械式三相四线电度表的读法、机械式三相四线制有功电度表的常用接法、机械式单相电度表的接法、机械式电度表的实物图片等。
时间:2020-07-08 10:30:37
单相电表与三相四线电表的接线图与基本回路

单相电表与三相四线电表的接线图,有直接接线方式,也有经过电流互感器和电压互感器接线方式,基本回路有电压回路和电流回路,电表接线的一般原则。
时间:2020-07-08 10:09:25