电度表调整校验方法与问题排查
来源:电工天下时间:2020-01-22 07:14:11 作者:老电工手机版>>
有关电度表调整校验的几种方法,包括满负载误差调整、相角调整、轻负载误差调整、潜动和灵敏度调整等,感兴趣的朋友参考下。
电度表调整校验方法
1、满负载误差调整
第一表转速慢但调整不见好转。原因是电流线圈匝间短路或少匝,永久磁铁磁感应强度大或者间隙小:转盘距电流、电压铁芯太远; 机械摩擦力太大;磁铁调整装投失灵等。
第二表转速快但调整不见好转。原因是电流线圈匝数多了;电压线圈间短路: 电磁元件间隙太小:永久磁铁间隙大或磁性减弱;磁钢调整装置失灵等。
2、相角调整
第一、表的转速由慢往快调调不快。原因是电压铁芯磁路上的短路框片厚度不够;电流铁芯上绕的相角补偿线圈或短路匝偏多;电压铁芯中柱接缝处参差不齐、有锈或者漆层过厚;电压线圈匝数少或匝间短路;电流电压铁芯有装歪现象,环境温度偏高等。
第二、表转速快往慢调不好。原因与第一中所述正好相反。
3、轻负载误差调整
第一表的转速山慢往快调调不快。原因是轻负载调整装置松动不起作用, 电磁元件装配不当,有倾斜角度;满载调整不正确;摩擦力矩大转动不正常,比如计度器与转盘上蜗杆啮合不当、宝石与钢球有磨损,转动部分间隙里有杂物。
装配质量差造成电压铁芯间隙不均匀;回磁极相对电压主极和电流铁芯都不对称等。第二表的转速由快往慢调调不慢。原因是电压铁芯右侧间隙大;满载调的太快:电流线圈负载大时匝间短路。第三忽快忽慢。原因是上轴销孔眼太大或与钢针配合不好;钢针和销帽松动,’下轴承与转盘轴杆吻合不当;宝石与钢球有松动;电磁元件或永久磁钢间有铁屑和杂物:转盘不平整。
4、潜动和灵敏度调整
第一防潜装置失灵。原因是补偿力矩太大;轻负载调整不正确,太快; 防潜针固定的不牢;电流线圈有短路;转盘在某位置上左右潜动不稳,这是磁铁间隙里有铁屑等杂物;磁铁磁性太强并且已调到能吸住防潜针的位置。
第二灵敏度达不到要求。原因是上下轴承精度差:传动机构零部件光洁度不够或有毛刺;磁铁间隙中有铁屑杂物;转盘在电磁铁间隙中严重偏斜;转动时有微小碰擦圆盘现象:齿轮与蜗杆、或齿轮之间啮合太深,齿形不好造成卡死;转盘制造加工时压人铁磁物质或厚度不均匀。调整防潜装置时反潜动力矩过大。
相关文章
如何看懂电度表上的数字
电度表的读数方法不管是感应式电度表,还是电子式电度表,电表度数的读法是一样的,即当前电表的显示度数减去上次电表的度数,所得的差值就是这段时间内的用电量,俗称用了多少度电,在
时间:2021-09-18 06:07:03
单相电度表怎么接线,单相电度表接线图解
有关单相电度表的接线方法,单相电表的接线方法比较简单,低电压小电流线路中,电表可直接接在线路上,低电压大电流中的线路中,电表电流线圈经电流互感器与负载相连。
时间:2021-05-29 09:07:34
机械式电度表如何接线,机械式电度表实物接线图
手上有几块机械式电度表,现在用这种电度表的不多了,想研究下机械式电度表的接线方法,这里找到几个机械式电度表的接线图,分享给大家,需要的参考下。
时间:2021-05-28 09:13:12
单相电度表如何接线,单相电度表接线图
一个单相电度表的接线图,1;3是电表进线,2;4是电表出线就是负载。2;4的用电量才是电表电量,学习下单相电度表的接线方法,需要的朋友参考下。
时间:2021-05-28 09:13:05
电度表的接线图_电度表的读法_电度表的常用接法
电度表的接线图,电度表的读法,包括机械式电度表的型号及其含义,机械式三相四线电度表的读法,机械式单相电度表的接法,机械式三相四线制有功电度表的常用接法,以及机械式电度表的实物图片。
时间:2021-05-27 09:15:36
机械电度表结构与工作原理图
有关机械电度表的结构与工作原理图,电度表主要结构是由电压线圈、电流线圈、转盘、齿轮、计度器等组成,电度表的原理是通过轴向齿轮传动,由计度器积算出转盘转数而测定出电能。
时间:2021-05-26 09:17:32
多种三相电度表的接线图与接线方法
多种三相电度表的接线图与接线方法,包括三相三线电度表、三相四线电度表的接线图,帮助大家了解三相电度表的接线方式与原理。
时间:2021-05-26 09:17:28
家用电度表(电能表)安装注意事项七个要点
家用电度表的安装注意事项,家用电度表(电能表)应安装在明亮、干燥和易于抄表的地方,几块单相电度表(电能表)安装在一起,之间距离应保持在50毫米以上,电度表(电能表)电压端连接片不准解开,表盆转向或转动应正常。
时间:2021-05-26 09:17:06