电度表偷电与防偷电措施
来源:电工天下时间:2020-01-03 06:13:46 作者:老电工手机版>>
有关电度表偷电的多种方法,以及如何防止偷电的一些措施,偷电的方法包括电度表慢转、电度表停转、电度表反转等,电表偷电的应对方法,也就是针对这些进行预防与禁止。
电度表偷电与防偷电措施

窃电行为一则有害国家;二则有害集体,制造电费分担不均的纠纷,破坏和睦相处的邻里关系;三则有害于个人品德和事业心,甚至造成表毁人亡!
窃电的花招虽多,但总的不外使电度表慢定、停转、反转三种方法:
一、使电度表慢转
方法一:打开电度表外壳,电度表的电原理:1,3为入线端,1接火线,3接地线:2,4为出线端,匝数较少的粗线为电流线圈,匝数较多的细线为电压线圈。窃电者,拆去数匝电流线圈,再将线头反方向绕几匝,重新接好,盖上电度表外壳,再做假铅封。
方法二:在电度表接线端上给电压线圈上串联一个起限流降压作用的电阻R。
方法三:在电度表接线端上给电流线圈上并联一个用康铜丝制成的分流电阻R’。
方法四:在非金属外壳的电度表外附加电磁铁,磁力线方向与电度表的制动电磁铁磁力线方向一致,加大制动力矩。
二、使电度表停转
方法五:用市售缝毛线衣针2支,针眼穿多股软导线后,将针尖刺入1,2接线导线,使电度表电流线圈短路。
方法六:将电度表的入线端反接:1线接地,3线接火线。窃电者在室内另设一地线。窃电时,2端悬空,电流线圈无电流通过。
方法七:在电度表顶钻一小孔,窃电时,插入一个竹针,使其卡死电度表的转盘,电度表不能走字。
方法八:重新调整附加起动力矩机构,使其变小,电度表不能顺利起动运转,窃电者在使用小负荷节电灯时,电度表不转动。
三、使电度表反转
方法九:将电度表电流线圈的1,3端反接,使电度表流入反向电流。来自:电工技术之家
方法十:使用辅助变压器,输出低压大电流,反向大电流流入电流线圈1,3中去,使电度表快速反转。
三、电表偷电的应对方法
对于方法一,可以查出窃电者自制的假铅封;复验电度表时就可以发现问题。
对方法二、三:电度表应该有两个铅封,一是表壳铅封,二是接线盒铅封;一舶用户不装接线盒铅封,这给窃电者钻了空子。这可以采取检验接线后贴接线盒封条的措施。
对于方法四,金属外壳表无效,且这是很容易被人发现的笨办法,
对于方法五,可以查看引出线是否有针眼。(www.dgjs123.com)这种窃电方法根容易触电,插错线还会造成短路,发生火灾(见反窃电专题文摘之五)。电度表引出线采用铅装接地法,则窃电者无计可施。
对于方法六,这个手段比较狡猾,平时不窃电。窃电者只有在使用耗电量较大的电器(如电镀斗,电炉等)时,接入插销窃电。这种窃电法。可以从查火线地线接法时揭穿。也可以在供电线路上接上电开关
(触电保安器),窃电者一且窃电,漏电开关—立即会切断电源。
对于方法七,这大概是不太懂电的钳工所于,根容易从外壳发现“漏洞”。
对于方法八,这虽然是内行人所为,但收益不大。验表的即可发现。
对于方法九、十,可以从严格管理接线盒铅封杜绝此法。方法十采用快速反转时,很可能由于过载而烧表,甚至发生接错线造成短路事故!
相关文章如何看懂电度表上的数字

电度表的读数方法不管是感应式电度表,还是电子式电度表,电表度数的读法是一样的,即当前电表的显示度数减去上次电表的度数,所得的差值就是这段时间内的用电量,俗称用了多少度电,在
时间:2021-09-18 06:07:03
单相电度表怎么接线,单相电度表接线图解

有关单相电度表的接线方法,单相电表的接线方法比较简单,低电压小电流线路中,电表可直接接在线路上,低电压大电流中的线路中,电表电流线圈经电流互感器与负载相连。
时间:2021-05-29 09:07:34
机械式电度表如何接线,机械式电度表实物接线图

手上有几块机械式电度表,现在用这种电度表的不多了,想研究下机械式电度表的接线方法,这里找到几个机械式电度表的接线图,分享给大家,需要的参考下。
时间:2021-05-28 09:13:12
单相电度表如何接线,单相电度表接线图

一个单相电度表的接线图,1;3是电表进线,2;4是电表出线就是负载。2;4的用电量才是电表电量,学习下单相电度表的接线方法,需要的朋友参考下。
时间:2021-05-28 09:13:05
电度表的接线图_电度表的读法_电度表的常用接法

电度表的接线图,电度表的读法,包括机械式电度表的型号及其含义,机械式三相四线电度表的读法,机械式单相电度表的接法,机械式三相四线制有功电度表的常用接法,以及机械式电度表的实物图片。
时间:2021-05-27 09:15:36
机械电度表结构与工作原理图

有关机械电度表的结构与工作原理图,电度表主要结构是由电压线圈、电流线圈、转盘、齿轮、计度器等组成,电度表的原理是通过轴向齿轮传动,由计度器积算出转盘转数而测定出电能。
时间:2021-05-26 09:17:32
多种三相电度表的接线图与接线方法

多种三相电度表的接线图与接线方法,包括三相三线电度表、三相四线电度表的接线图,帮助大家了解三相电度表的接线方式与原理。
时间:2021-05-26 09:17:28
家用电度表(电能表)安装注意事项七个要点

家用电度表的安装注意事项,家用电度表(电能表)应安装在明亮、干燥和易于抄表的地方,几块单相电度表(电能表)安装在一起,之间距离应保持在50毫米以上,电度表(电能表)电压端连接片不准解开,表盆转向或转动应正常。
时间:2021-05-26 09:17:06