电流表怎么安装?电流表分类与接线方式
来源:电工天下时间:2017-01-18 11:59:43 作者:老电工手机版>>
电流表分类与接线方式

电流表可分为交流和直流两大类,这两类电流表在电气设备电路中都与被测电路串联使用。
为了不影响电路本身的工作,要求电流表的内阻越小越好。
一、直流电流表的接线
直流电流表的接线端子要分清正、负极性,串联在电路中时,电流应流入电流表的正极,在从电流表的负极流出,电流表直接接入电路中使用时,只适用于电流不太大的电路。
由于工作的需要,有时需测最数十安到数百安的直流电流。由于电流表本身允许通过的电流较小,这就需要在电流表接线端子两端并联一只低值电阻。这只能通过很大电流的低值电阻叫做分流器。分流器在电路中与负载串联,大部分被测电流通过分流器分流,而电流表并联在分流器两端,只有少量被测电流流入。
测量较大电流的电流表,表盘上一般都标示着配接外附分流器的符号。例如,50A电流表上标明75mV的分流器,那么选择分流器的额定电流也应为50A、75mV的直流分流器,故此分流器是与电流表配套使用的。另外,在安装时还要注意分流器与电流表之间的距离尽量近一些,导线一般用多股铜线为好,导线电阻应为0。035Ω±0。002Ω。
二、交流电流表的接线
交流电流表在测量较小的电流时也是直接与负载串联。但也有一种较老式的交流电流表,如1T1-A型电磁式交流表,其量程大,可串联互感器以后接入电路中,最大能测量200A。
一般新型交流电流表,在低压电路中测量较大电流时,需要配接电流互感器。它是将电流互感器一次绕组与电路中的负载串联,二次绕组接电流表。
通常电流互感器的一次绕组通过最大电流时,二次绕组的电流为5A。只要所选用的电流互感器和电流表上 所标的电流比值相同,就可直接从表盘上读出一次电流值。
例如,选用300A/5A的电流互感器时,可测量的最大电流是300A。当一次绕组通入300A电流时,二次绕组只将5 A电流通入电流表,而表盘上指示的是300A的电流。
注意,目前新型的电流互感器较老式的优越。它是穿心式互感器。只要将被测线路从电流互感器中心穿过即可测量,十分方便。
相关文章DDSu1225型单相电子式电能表的接线方法

DDSu1225型单相电子式电能表具有Zigbee通信功能,可以实现远程抄表监控,具有正向、反向计量功能,可测量总有功功率、电流、电压、功率因数,DDSu1225型单相电子式电能表的接线方法如下。
时间:2022-07-30 07:04:23
三相电能表怎么接线,电表度数怎么读取

有网友提了一个问题“三相四线的电能表怎么读电表读数”,三相四线电表有两种接法,一种是直接式三相电能表,一种是互感器式三相电能表,那么三相电能表怎么接线,怎么读取电表度数,下面具体来看下。
时间:2022-07-17 05:26:08
电流表不稳定对加热棒的影响有哪些

电流表不稳定对加热棒的影响有哪些,当电流表存在不稳定的现象时,如果电流表通过互感器连接,那么互感器接触不良电流波动,对加热棒没有影响。加热棒本身接触不良,电流表同样会出现电流波动。
时间:2021-12-05 09:07:22
一文看懂三相四线电表的二种接线方法

有关电表的接线方法,三相四线电表怎么接线,应采用哪一种接线方法,是直接接入还是经互感器接入,这里分享了三相四线电表的二种接线方法,供大家学习参考。
时间:2021-10-14 10:23:56
电流表和电压表怎么改装

电流表和电压表的改装方法电压表是测量电压的,电流表是测量电流的,电压表和电流表的内部构造基本相同,都是由一个表头和一个电阻构成,不同之处是表头与电阻的构成关系不一样。一
时间:2021-09-11 09:01:31
电流表的工作原理是什么

电流表的和电压表的工作原理一样,电压表和电流表都是由一个表头和一个电阻组成,表头由线圈、磁铁、指针等组成。当有电流通过表头时,指针在安培力的作用下发生偏转,如果此时表头
时间:2021-09-11 07:41:57
三线数显直流电压表改装成电流表的方法

三线数显直流电压表改装成电流表的方法,可以改,但不建议这么做,改来改去无多大意义。若非要改装,也是可以损伤的,但这是一个费力不讨好的买卖。
时间:2021-08-15 11:23:18
三线数显直流电压表能不能改成电流表

三线数显直流电压表能不能改成电流表,由下图可知这是一个0.28寸三线直流电压表头,网购价格约为4.5元。在使用时需要外接叠层9V电池或5V、9Ⅴ、12Ⅴ、24V等供电,无需稳压。
时间:2021-08-15 11:19:12
- 上一篇:单相电表的原理与功能
- 下一篇:安装式电流表用法与注意事项