家用的单相电表分为两种,一种是直入式电表,一种是带互感器的互感式电表,一般以直入式居多,那么家用单相电表怎么接线,具体接线图是什么样的,下面与电工天下小编一起来看下。
家用单相电表的接线图
1、直入式单相电表
单相直入式电表比较常见,也是家用最多的一种电表,一共四个接线端子。电表规格从20A到100A都有,在选择电表规格时,确保实际电流不超过电表的最大电流,并且要留出一定的余量。

接线方式如图所示:

2、互感式单相电表
直入式单相电表最大规格是100A,当电流超过100A时则要采用互感式电表,并且配合电流互感器使用。
互感式电表规格一般都是1.5(6)A,一共有五个接线端子,1、3接电流互感器,2接火线,4、5接零线。说明:4/5哪个端子接零线都行。
接线方式如下图:

注意:S1必须接1、S2接3,不能接反;火线必须从互感器的P1面穿入,从P2面穿出,当接线不正确时电表会反转。
用电量计算:实际用电量=电表读数*互感器倍数。
相关文章智能电表小红灯闪一下是多少度电

自家电表上的小红灯比以前闪得快了一些,曾有人说电表上的小红灯闪一下就是一度电,那么果真如此吗,智能电表小红灯闪一下是多少度电,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-09-19 15:10:55
普通老式家用220V电表怎么接线

普通家用电表一般是单相直入式电表,一共有四个接线端子,其接线方式如下图所示:常见电表规格有5(20)A、10(40)A、15(60)A、20(80)A、30(100)A,选用电表时要留出一定的余量。
时间:2022-09-17 21:43:40
新智能电表怎么看度数

常见的智能电表主要有两种,一种是三相四线有功电能电子表(及三相四线无功电表),一种是单相费控智能电子表,那么智能电表怎么看度数,与普通的机械电表能的读数有何不同,下面来了解下。
时间:2022-09-17 21:34:04
电表5(60)A参数含义是什么

电表上标注的5(60)A表示电流参数,5表示基本电流,也称标定电流值,60表示最大电流,一般电表最大电流是基本电流的4倍。比如5(20)A,10(40)A,15(60)A等。
时间:2022-09-17 21:30:48
互感型电表搭配电流互感器时怎么读电表度数

互感型电表搭配电流互感器时怎么读电表度数,当线路电流超过电表最大电流时,可以采用互感型电表并搭配电流互感器使用,以下是三相电表带互感器的接线方法,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-17 21:28:19
单相与三相电表怎么接线,一文看懂电表的接线方法

有关电表的接线方法,电表的两大类型,一是单相电表,二是三相电表,不同电表怎么接线,直入式与互感式电表接线时有什么不同,互感式三相电表接线方法及接线图什么样,下面具体来看下。电
时间:2022-09-17 21:21:27
18000瓦卤面桶配多少安的电表?

卤面桶采用单相220V、功率18000瓦,也就是18KW,据经验来看单相用电设备1KW功率约4.5A电流,18KW的卤面桶的额定电流为18*4.5=81A。一般铭牌上标注的功率为最大功率,所以实际电流很少达到81A。
时间:2022-09-13 06:45:57
电表烧坏了供电局换电表收费吗?

当家中电能表烧坏时,由于电能表是供电公司资产,可以告知供电企业进行更换。至于更换电表是否免费,国家有规定条文:如发生计费电能表丢失、损坏或过负荷烧坏等情况,用户应及时告知供电企业。
时间:2022-09-12 13:17:44