建筑物水平线缆布线方法,管道布线与吊顶内布线
来源:电工天下时间:2020-01-07 10:27:36 作者:老电工手机版>>
有关建筑物水平线缆布线方法与注意事项,包括管道布线与吊顶内布线二种,管道布线是在浇筑混凝土时已把管道预埋在地板中,管道内由牵引电缆线的钢丝或铁丝,吊顶内布线的具体步骤分享。
建筑物水平线缆布线
一、管道布线
管道布线是在浇筑混凝土时已把管道预埋在地板中,管道内由牵引电缆线的钢丝或铁丝,施工时只需通过管道图纸了解地板管道,就可做出施工方案。
对于没有预埋管道的新建筑物,布线施工可以与建筑物装潢同步进行,这样便于布线,又不影响建筑的美观。
管道一般从配线间埋到信息插座安装孔,施工时只要将双绞线固定在信息插座的接线端,从管道的另一端牵引拉线就可将线缆引到配线间。
二、吊顶内布线
1、索取施工图纸,确定布线路由;
2、沿着所设计的路由(即在电缆桥架槽体内),打开吊顶,用双手推开每块镶板;
3、将多个线缆箱并排放在一起,并使出线口向上;【建筑物水平线缆布线方法与注意事项】
4、加标注,纸箱上可直接写标注,线缆的标注写在线缆末端,贴上标签;
5、将合适长度的牵引线连接到一个带卷上;
6、从离配线间最远的一端开始,将线缆的末端(捆在一起)沿着电缆桥架牵引经过吊顶走廊的末端;
7、移动梯子将拉线投向吊顶的下一孔,直到绳子到达走廊的末端;
8、将每2个箱子中的线缆拉出形成“对”,用胶带捆扎好;
9、将拉绳穿过3个用带子缠绕好的线缆对,绳子结成一个环,再用带子将三对线缆与绳子捆紧;
10、回到拉绳的另一端,人工牵引拉绳。所有的6条线缆(3对)将自动从线箱中拉出并经过电缆桥架牵引到配线间;
11、对下一组线缆(另外3对)重复第“h”步的操作;(电工天下 www.dgjs123.com)
12、继续将剩下的线缆组增加到拉绳上,每次牵引它们向前,直到走廊末端,再继续牵引这些线缆一直到达配线间连接处。
当线缆在吊顶内布完后,还要通过墙壁或墙柱的管道将线缆向下引至信息插座安装孔。
将双绞线用胶带缠绕成紧密的一组,将其末端送入预埋在墙壁中的PVC圆管内并把它往下压,直到在插座孔处露出25-30mm即可。
相关文章- 弱电工程中线缆接头的接线盒法 - 弱电工程中线缆接头的接线盒法,接线的基本要求为:接线盒、接线柱内只允许一根导线连接,每一根电线都要串线管保护。由于弯曲与移位的需要,筒灯的尾端需要用蛇皮管保护。 - 时间:2021-12-08 06:17:28 
- 弱电工程中线缆接头的压线帽接线法 - 在弱电工程施工中,对线缆接头的处理方法,标准的线缆接头法是压线帽接线法。这种方法是最安全、最标准,也是最实用的线缆接头方法。 - 时间:2021-12-08 06:16:16 
- 弱电工程中线缆接头的绝缘包扎方法 - 弱电工程中线缆接头的绝缘包扎方法,最简单的方法:先绞接再搪锡,然后用高强度绝缘带包扎。这种接头方法,要求进行接头时,线缆主线导体至少裸露6~10cm,副线在主线上缠绕6-8圈左右。 - 时间:2021-12-08 06:14:46 
- 网络布线的二种方式_网络布线的接线方法 - 有关网络布线的二种方式,网络布线的接线方法,网络布线分为有线布线与无线布线二种,网络有线与无线布线时确定网口位置,接线,确定模块,安装模块及品牌选择的方法。 - 时间:2020-02-02 13:30:58 
- 电工家装金属煤气钢管怎么连接布线? - 有关电工家装金属煤气钢管的连接布线方法,家装金属煤气钢管的连接布线内容,包括管间连接、管盒连接、接地连接与焊接地线等,家装金属煤气钢管的正确接线方法图解。 - 时间:2020-01-07 06:46:38 
- 综合布线系统预埋暗管的五项保护规定 - 【综合布线系统预埋暗管的五项保护规定】在综合布线系统中进行预埋暗管的操作,是一项技术活,暗管的敷设与预埋,需要掌握一定的技术要领,电工天下小编整理了综合布线系统 - 时间:2017-06-09 12:43:08 
- 水平尺怎么用?水平尺使用方法图解 - 有关水平尺的使用方法,水平尺怎么用,水平尺使用的注意事项,水平尺有三个玻璃管,每个玻璃管中有一个气泡,水平尺测试物体是否水平的方法,木工安全施工管理措施与一般规定。 - 时间:2016-08-30 06:12:56 
- 家庭装修电路布线的操作注意事项 - 有关家庭装修电路布线的操作注意事项,家庭装修电路布线需要注意的常见问题,配电箱户表及配线规范,配线时相线与零线的颜色应不同,进线穿线管、暗管、直线管等的安装要求等。 - 时间:2016-08-26 09:38:22 
- 上一篇:金属线管的敷设要求及金属管的敷设方法
- 下一篇:高尔夫球场现场照明设计要求





