有关家用电源插座的安装布置规范,根据国外及我国有关住宅规范及标准,结合多年来的实践提出住宅电源插座的数量及布置要求,包括电源插座设置数量的规定,电源插座的选用和设置要求,电源插座供电回路等。
家用电源插座的安装布置规范
电源插座是为家用电器提供电源接口的电气设备,也是住宅电气设计中使用较多的电气附件,它与人们生活有着十密切的关系。
现在居民搬进新居后,普遍反映电源插座数量太少,使用极不方便,造成住户私拉乱接电源线和加装插座接线板,常常引起人身电击和电气火灾事故,给人身财产安全带来重大隐患。
所以,电源插座的设计也是评价住宅电气设计的重要依据。笔者根据国外以及我国有关住宅规范及标准,结合多年来的实践提出住宅电源插座的数量及布置要求,供参考。
1、电源插座设置数量的规定
(1)国家标准《住宅设计规范》(GB50096-1996)第6.4.5条规定,电源插座的 数量应不少于表1的规定;
(2)小康住宅电气设计《设计导则》中第4.3.5条规定,小康住宅中设置的插座数量不少于表2中的规定;
(3)《上海市工程建设规范》(DGJ08-20-2001)12.2.2条规定,电源插座设置数量应不少于表3的规定;
(4)“江苏省住宅设计标准”(DB32/380-2000)中规定,每套住宅内电源插座的设置,应符合表4中的规定;【家用电源插座的安装布置规范】
(5)香港特别行政区政府机电工程署1997年版《电力(线路)规例工作守则》家庭用途的装置及用具中规定,电源插座数量应不少于表5中的规定;
(6)美国国家电气法规NEC的第210-52(a)条对电源插座的布置作了更量化的规定。其中两个电源插座间的距离不得超过3.6m,因为美国规定家用电器电源线长达1.8m,一个家用电器如不能自左侧接电源插座,定能自右侧接电源插座,如图所示;
(7)小康住宅是由建设部在各大城市指导建设,面向21世纪的大众住宅,其定位标准是“科技先导,适度超前”。这将是我国住宅产业未来发展的方向。很显然,国家标准“住宅设计规范”中的电源插座数量偏少,参照国内外住宅电源插座设置数量标准,根据目前使用和超前发展的要求,建议住宅内电源插座的设置数量应不少于表6的要求。
2、电源插座的选用和设置要求
2.1 电源插座的选用
(1)电源插座应采用经国家有关产品质量监督部门检验合格的产品。一般应采用具有阻燃材料的中高档产品,不应采用低档和伪劣假冒产品;
(2)住宅内用电电源插座应采用安全型插座,卫生间等潮湿场所应采用防溅型插座;
(3)电源插座的额定电流应大于已知使用设备额定电流的1.25倍。一般单相电源插座额定电流为10A,专用电源插座为16A,特殊大功率家用电器其配电回路及连接电源方式应按实际容量选择;
2.2 电源插座设置位置要求
电源插座的位置与数量确定对方便家用电器的使用。室内装修的美观起着重要的作用,电源插座的布置应根据室内家用电器点和家具的规划位置进行,并应密切注意与建筑装修等相关专业配合,以便确定插座位置的正确性。
(1)电源插座应安装在不少于两个对称墙面上,每个墙面两个电源插座之间水平距离不宜超过2.5m~3m,距端墙的距离不宜超过0.6m。
(2)无特殊要求的普通电源插座距地面0.3m安装,洗衣机专用插座距地面1.6mm处安装,并带指示灯和开关;(3)空调器应采用专用带开关电源插座。在明确采用某种空调器的情况下,空调器电源插座宜按下列位置布置:
①分体式空调器电源插座宜根据出线管预留洞位置距地面1.8m处设置;
②窗式空调器电源插座宜在窗口旁距地面1.4m处设置;
③柜式空调器电源插座宜在相应位置距地面0.3m处设置。
否则按分体式空调器考虑预留16A电源插座,并在靠近外墙或采光窗附近的承重墙上设置。【家用电源插座的安装布置规范】
(4)凡是设有有线电视终端盒或电脑插座的房间,在有线电视终端盒或电脑插座旁至少应设置两个五孔组合电源插座,以满足电视机、VCD、音响功率放大器或电脑的需要,亦可采用多功能组合式电源插座(面板上至少排有3个~5个不同的二孔和三孔插座),电源插座距有线电视终端盒或电脑插座的水平距离不少于0.3m;
[(5)起居室(客厅)是人员集中的主要活动场所,家用电器点多,设计应根据建筑装修布置图布置插座,并应保证每个主要墙面都有电源插座。如果墙面长度超过3.6m应增加插座数量,墙面长度小于3m,电源插座可在墙面中间位置设置。有线电视终端盒和电脑插座旁设有电源插座,并设有空调器电源插座,起居室内应采用带开关的电源插座;
(6)卧室应保证两个主要对称墙面均设有组合电源插座,床端靠墙时床的两侧应设置组合电源插座,并设有空调器电源插座。
在有线电视终端盒和电脑插座旁应设有两组组合电源插座,单人卧室只设电脑用电源插座;
(7)书房除放置书柜的墙面外,应保证两个主要墙面均设有组合电源插座,并设有空调器电源插座和电脑电源插座;(电工天下 www.dgjs123.com)
(8)厨房应根据建筑装修的布置,在不同的位置、高度设置多处电源插座以满足抽油烟机、消毒柜、微波炉、电饭煲、电热水器、电冰箱等多种电炊具设备的需要。
参考灶台、操作台、案台、洗菜台布置选取最佳位置设置抽油烟机插座,一般距地面1.8m~2m。电热水器应选用16A带开关三线插座并在热水器右侧距地1.4m~1.5m安装,注意不要将插座设在电热器上方。
其他电炊具电源插座在吊柜下方或操作台上方之间,不同位置、不同高度设置,插座应带电源指示灯和开关。厨房内设置电冰箱时应设专用插座,距地0.3m~1.5m安装;
(9)严禁在卫生间内的潮湿处如淋浴区或澡盆附近设置电源插座,其它区域设置的电源插座应采用防溅式。有外窗时,应在外窗旁预留排气扇接线盒或插座,由于排气风道一般在淋浴区或澡盆附近,所以接线盒或插座应距地面2.25m以上安装。距淋浴区或澡盆外沿0.6m外预留电热水器插座和洁身器用电源插座。在盥洗台镜旁设置美容用和剃须用电源插座,距地面1.5m~1.6m安装。插座宜带开关和指示灯;
(10)阳台应设置单相组合电源插座,距地面0.3m。
3、电源插座供电回路
(1)住宅内空调器电源插座、普通电源插座、电热水器电源插座、厨房电源插座和卫生间电源插座与照明应分开回路设置;
(2)电源插座回路应具有过载、短路保护和过电压、欠电压或采用带多种功能的低压断路器和漏电综合保护器。宜同时断开相线和中性线,不应采用熔断器保护元件。除分体式空调器电源插座回路外,其他电源插座回路应设置漏电保护装置。有条件时,宜按分回路分别设置漏电保护装置;
(3)每个空调器电源插座回路中电源插座数不应超过2只。柜式空调器应采用单独回路供电;
(4)卫生间应作局部辅助等电位联结;
(5)厨房与卫生间靠近时,在其附近可设分配电箱,给厨房和卫生间的电源插座回路供电。这样可以减少住户配电箱的出线回路,减少回路交叉,提高供电可靠性;
(6)自配电箱引出的电源插座分支回路导线截面应采用不小于2.5mm2的铜芯塑料线。
相关文章带开关插座的接线方法图解

带开关插座的接线方法,带开关插座的正确接线图,开关带插座的接线方式一般类同,插座的安装要求,明装插座安装的距地高度一般在1.5--1.8m,暗装的插座距地不能低于0.3m,强电与弱电插座的距离要保持在30cm以上。
时间:2020-11-23 09:49:48
二三眼插座电源线接线图

二三眼插座电源线接线图,二三眼插座电源线的接线方法,单相用电产品,移动式的电源插座,采用三芯插头和相同配套的单相三眼插座,三眼插座会设计专用一种保护接零(地)插孔,三眼插座在接线时要与接地的插孔进行相接。
时间:2020-05-22 13:41:22
三室两厅开关插座布局图与插座开关清单

有关三室两厅开关插座布局图与插座开关清单,三室两厅开关插座安装布局图解,包括餐厅、客厅、卧室、卫生间、书房、厨房、阳台、走道等开关插座的安装布局图,以及所需插座开关的清单列表。
时间:2020-02-28 09:55:55
电源插头线与插座接法注意事项

有关电源插头线与插座接法注意事项,电源插头线与插座的正确接线方法,如何避免电源插座的触电事故,选购值得信赖的安全插座,电工天下小编为大家介绍下电源插头线和插座的正确接法。
时间:2020-02-28 09:55:11
86型墙壁开关插座怎么接线?

86型墙壁开关插座接线安装方法,86型墙壁开关插座怎么接线,两孔插座左接地,三孔四眼上零系,86型墙壁开关插座怎的接线安装说明,86型墙壁开关插座的装置一般设在门的开向或右边,明装高度1.8m,暗装高度。
时间:2020-02-28 09:49:17
强弱电开关插座布置及多联开关的连接

有关强弱电开关插座布置及多联开关的连接,强弱电开关插座布置注意事项,一般家里的开关多数是装在进门的左侧,这样方便进门后用右手开启,多联开关就是一个开关上有好几个按键,可控制多处灯的开关。
时间:2020-02-28 09:38:53
卫生间马捅后是否预留插座的问题

有关卫生间马捅后是否预留插座的问题,家庭装修时卫生间马捅后面预留插座吗,为了马桶安装洁身器,避免拔掉洁身器插电热水器来回切换的麻烦,建议在马桶后面预留出一个插座。
时间:2020-02-28 09:34:54
家庭插座开关安装高度与安装要求

家庭插座开关安装高度与安装要求,家庭插座开关安装多高,有哪些要求,插座开关的安装高度,包括墙壁插座安装高度,墙壁开关安装高度,两孔插座怎么接线,三孔插座怎么接线,三相四线制四孔插座接线等。
时间:2020-02-28 09:33:23
- 上一篇:地面插座怎么安装?地面插座安装图例
- 下一篇:钢筋混凝土预制桩质量控制与安装质量问题