安装式电压表的接线方式
来源:电工天下时间:2022-09-28 09:00:00 作者:老电工手机版>>
有关安装式电压表的接线方式,安装式电压表的使用注意事项,重点介绍了交流电压表的接线、直流电压表的接线方式,以及要注意的几个问题。
安装式电压表的接线方式
测量电路电压的仪表,称做电压表,也称为伏特表,电压值一般以伏(V)单位,电有的以千伏(kV)或者毫伏(mV)为单位。
一、交流电压表的接线
电压表可分为交流和直流两大类,无论是交流电压表还是直流电压表,均与被测电路并联,为了不影响电路本身的工作状态,电压表一般内阻很大,测量的电压越高,内阻越大。
通常测量较高电压的电压表里都串联着一只电阻,以减小电压表所通过的电流。有些老式交流电压表的表盘上注有“外附电阻”的字样,外附电阻是电压表的附件,必须接上,否则会烧毁电压表。

在电压较高的电气设备中不能用普通电压表直接测量时,可以经电压互感器降压后再接入电压表。
在高压应用中,电压互感器一次绕组接到电压较高的线路上,二次绕组接在电压表两个接线柱上,电压互感器大都采用标准的电压比值,如3000V/100V、 6000V/100V、10000V/100V等。
如此,尽管电气设备上的电压很高,但接入电压表上的电压只有100V。而使用中也应注意安全。
二、直流电压表的接线
直流电压表的接线与交流电压表基本相同,只是电压表上的正负极须与电路上的正负极连接一致。一般电压表用来测量电气设备线路中的电压时可将电压表直接接入电路。
接线时注意电压表上正、负极与线路中的电压正、负极相对应。如果电压表测量机构的内阻R不够大,测量电压又较高时,就需增加串联电阻R。来降低仪表机构的电压,这个电路中的电阻也称为倍压器。
相关文章电流互感器接电流表与电压表的实物接线图

分享一个电流互感器的接线图,电流互感器接电流表与电压表的实物接线图,了解下电流互感器接电流表,电压表时的接线方式。
时间:2022-09-28 09:00:02
普通直流电压表测量电路图解

电量测量中的电参数,包括电流、功率、信号的调幅度、设备的灵敏度等都可以视作电压的派生量,通过电压测量获得其量值。
时间:2022-09-28 08:59:59
电压表的基本知识与使用规则

有关电压表的基本知识与使用规则,电压表是测量电路中两点间电压大小的仪表,电压表的符号和外观,电压表的量程,以及电压表的使用注意事项等。
时间:2022-09-27 14:15:32
电压表是什么,电压表的工作原理是什么

有关电压表的工作原理,电压表是测量电压的一种仪器,如何正确使用电压表,对刚接触电压表的朋友来讲,需要掌握哪些知识呢,一起来了解下。
时间:2022-09-27 14:11:14
交流峰值电压表三种测量方法

有关交流峰值电压表的用法,决定绝缘击穿的是交流电压的峰值,峰值电压表比静电电压表具有意义,利用电容电流整流测量电压峰值,利用整流的充电电压测量电压峰值。
时间:2022-09-27 14:08:59
如何用交流电压表测量交流电压电路?

有关交流电压表直接测量交流电压电路的方法,需要注意,测量交流电压必须采用交流电压表,在测量量程范围内直接并联到被测电路。
时间:2022-09-09 15:39:50
DA-16电压表原理,DA-16电压表的使用方法

有关DA-16电压表的技术指标,DA-16电压表的原理,DA-16电压表的使用说明,通过DA16电压表的系统框图,深入了解这款电压表的工作原理。
时间:2022-07-12 09:46:07
电压表怎么测量串联电路中电压规律

有关电压表测量串联电路中电压规律的方法,利用干电池、电压表、小灯泡、导线设计实验研究串联电路的电压关系,电压表测量电压的注意事项等。
时间:2022-07-12 09:46:05
- 上一篇:返回列表
- 下一篇:电压表怎么用?电压表三种使用方法



