有关交流电流表与电压表的选用方法,配电盘上常用的交流电流表和交流电压表都是电磁式仪表,并且分为直接接入表和比数表,这里介绍下二者的选用方法。
交流电流表与电压表的选用方法
一般配电盘上常用的交流电流表和交流电压表都是电磁式仪表,并且分为直接接入表和比数表两类。
如:1Ti—A型电流表(直通)有0.5、1、2、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200(A)等规格。
电流比数表则与电流互感器配套使用,其量程可达300、400、600(A)。
ITi一V型电压表(直通)有15、30、75、150、250、300、450、500、600V等规格。电压比数表则与电压互感器配套使用,其量程可达6000、10000、110000V以上。
是否需要测多大电流或电压,就选购多大量程的仪表就可以了?这样选择是不行。因为电磁式仪表的刻度是不均匀的,为了以小测量误差,应当使被测值在仪表刻度2/3以上区间为好。
在选择仪表时还要注意了解有关仪表的误差和准确度的含义.一般把仪表由于本身结构的不完善,元件间的摩擦及外磁场的影响,或者安装不当和测量方法上的缺点,导致测量结果与实际值之间的差别叫做仪表的误差。
三种表示方式
1、绝对误差:绝对误差=测得值一实际值,绝对误差可以是正,也可以是负,实际值是用标准表所测得的值。
2、相对误差:相对误差=(绝对误差/实际值)×100%。相对误差有正负之分。来自:电工天下
3、相对额定误差;相对额定误差=(绝对误差/仪表最大量程)×100%。相对额定误差也叫允许误差,是一个百分数,有正负之分。
仪表的准确度等级就是根据允许误差的纯数值来划分的。
一般仪表表盘上左下角标有该仪表的准确度等级,也是它的允许误差。(www.dgjs123.com)仪表用互感器也是按允许误差分有准确度等级的,一般电能表规定使用0.5级的互感器。
仪表相对误差
例:用一块准确度为1.5级、量程为100A的电流表分别去测量80A与30A的电流,测量时可产生的最大相对误差分别为:
1、测80A时相对误差=士1.5%×(100/80)=±1.875%。
2、测30A时相对误差=±1.5%×(100/30)=士4 999%。
可见,被测值比仪表的最大量程越小,则测量的误差越小。这就是为什么使被测值在仪表刻度2/3以上的区间,可减小测量误差,提高测量准确度的道理。
用电压表测量相电压,即火线对地线的电压,可选0~250V的电压表。若电动机电压为380V时,电压表可选0~450V或0~500V的,电压表两个接线端必须分别接到两根火线上。
用交流电流表监视电动机的电流,应以电机额定电流的1.5~2.5倍选用电流表。若选得过大;误差也并大,若选得过小,在电机起动电流的冲击下,易损伤仪表。
配用互感器的比数表,其仪表与互感器的变比应相符,以便直接该表和减少测量误差。
相关文章DA-16电压表原理,DA-16电压表的使用方法

有关DA-16电压表的技术指标,DA-16电压表的原理,DA-16电压表的使用说明,通过DA16电压表的系统框图,深入了解这款电压表的工作原理。
时间:2022-07-12 09:46:07
电压表怎么测量串联电路中电压规律

有关电压表测量串联电路中电压规律的方法,利用干电池、电压表、小灯泡、导线设计实验研究串联电路的电压关系,电压表测量电压的注意事项等。
时间:2022-07-12 09:46:05
电压表选择原则及使用方法说明

有关电压表的选择原则,电压表并联在被测电路中,用来测量被测电路的电压值,电压表使用注意事项,一定要使电压表与被测电路的两端相并联,测量高电压时要使用电压互感器。
时间:2022-07-12 09:46:03
电流表怎么改装成电压表

如何将电流表改装成电压表,加深对电压表构造的理解,学会把电流表改装成电压表的方法,电流表与电压表的相互改装方法,电流流改装成电压表或电流表的方法,一起来了解下。
时间:2020-11-26 13:36:03
交流电压测量电路的原理图解

有关交流电压测量电路的工作原理,交流电压测量电路中的整流装置与交流电流测量电路中的整流装置相近,交流电压测量原理与频率影响补偿电路等。
时间:2020-10-29 09:28:48
电流表与电压表的正确读数方法总结

有关电流表与电压表的读数方法,电流表与电压表有不同的量程,在对电流表与电压表读数时,不同的量程下的读数方法是不一样的,一起来了解下。
时间:2020-08-10 13:24:47
电压表的4条读数规则

有关电压表的读数方法,在对电压表读数时需要掌握哪些读数规则,一般读数估读到多少才合适,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-08-10 12:01:26
电流表与电压表在教学知识点总结

电流表与电压表教学知识点,电流表和电压表是初中电学实验中两种最基本最重要的测仪表,需要会看表、会接表、会选表的量程、会试接电路、会读表及区分表的量程等。
时间:2020-07-20 09:47:35