有关电压表核相的使用方法,核相的操作及判断,核相过程中的注意事项,以及核相的应用场合,当两个或两个以上的电源,有下列情况之一时需要核相。
电压表核相的用法
一、核相的操作及判断
核相可使用450v或500v的交流电压表。按下图所示的方法测量。
测量时先将表的第一端固定接在“电源1”的一相,表的另一端分别试测“电源2”的三相;然后再将表的第一端固定接在“电源1”的第二相,表的另一端分别测“电源2”的三相……共九次。
判断:测量结果中U≈0的两端为同相;U≈线电压的为异相。
二、核相过程中注意事项
1、正确地选表并作充分的检查;
2、设监护人,操作人穿长袖衣、戴手套;
3、表线不可过长或过短,测试端裸露的金属部分不可过长;
4、防止造成相间短路或相对地短路(必要时加屏护);
5、人体不得接触被测端、也不得接触电压表上裸露的接线端。
三、核相的应用场合
当两个或两个以上的电源,有下列情况之一时需要核相。
1、有并列要求时。在设备安装后,投入运行前应核相;
2、作为互备电源时。在设备安装后,投入运行前应核相;
3、以上两项设备经过大修,有可能改变一次相序时,在大修后,投入运行前应重新核相。