测量接地电阻的要点及钳形地阻表测量注意事项
来源:电工天下时间:2020-05-08 10:20:06 作者:老电工手机版>>
有关测量接地电阻的要点,以及钳形地阻表测量注意事项,接地电阻测量工作有哪些安全注意事项,钳形地阻表和手摇式地阻表的测量原理完全不同,钳形地阻表在使用中应注意的几点。
测量接地电阻的要点
在测量接地电阻时的注意事项:
(1)测量时,被测的接地装置应与避雷线断开;
(2)电流极、电压极应布置在与线路或地下金属管道垂直的方向上;
(3)应避免在雨后立即测量接地电阻;
(4)采用交流电流表、电压表法时,电极的布置宜用三角形布置法,电压表应使用高内阻电压表.
(5)被测接地体E、电压极P及电流极C之间的距离应符合测量方法的要求;
(6)所用连接线截面电压回路不小于1.5mm2,电流回路应适合所测电流数值;与被测接地体E相连的导线电阻不应大于Rx的2%~3%.试验引线应与接地体绝缘;
(7)仪器的电压极引线与电流极引线间应保持1m以上距离,以免使自身发生干扰;
(8)应反复测量3~4次,取其平均值;
(9)使用地阻表时发现干扰,可改变地阻表转动速度;【测量接地电阻的要点及钳形地阻表测量注意事项】
(10)测量中当仪表的灵敏度过高时,可将电极的位置提高,使其插入土中浅些.当仪表灵敏度不够时,可给电压极和电流极插入点注入水而使其湿润,以降低辅助接地棒的电阻。
接地电阻测量工作有哪些安全注意事项?
钳形地阻表测量注意事项
钳形地阻表和手摇式地阻表的测量原理完全不同。
手摇式地阻表在使用时,应将接地桩与设备断开,以避免设备自身接地体影响测量的准确性,手摇式地阻表可获得较高的精度,而不管是单点接地和多点接地系统;
对于钳形地阻表,其最理想的应用是用在分布式多点接地系统中,此时应对接地系统的所用接地桩依次进行测量,并记录下测量结果,然后进行对比,对测量结果明显大于其它各点的接地桩,要着重检查,必要时将该地桩与设备断开后用手摇式地阻表进行复测,以暴露出不良的接地桩。
在单点接地系统中应慎用钳形地阻表,从它的工作原理中可以看出:钳形地阻表测出的电阻值是回路中的总电阻,只有Rx>>1/(1/R1+1/R2+ ...+1/Rn)时,该阻值才近似于我们要测的接地桩地阻,而这个条件,在很多情况下,尤其是在单点接地系统中是不满足的。
对于已埋设好而尚未与设备连接的开路接地桩,其地阻根本不能用该仪表进行测量。
钳形地阻表在使用中应注意以下几点:
1、注意是否单点接地,被测地线是否已与设备连接,有无可靠的接地回路。
开路接地桩,不能测量;接地回路不可靠,测量结果不准确(偏高)。【测量接地电阻的要点及钳形地阻表测量注意事项】
在实际使用中曾遇到过这种情况,在我局F150模块局验收中,我们曾使用这种仪表进行接地线地阻检查。
用钳形地阻表分别在A、B、C三处进行测量,发现许多局地阻偏高,(电工天下 www.dgjs123.com)尤其是C位置,许多局超过50Ω,有些局高达120Ω,于是开始怀疑测量结果不准确,后用老式的三点式测试法进行复测证实了这一点。
在这种情况下,由于MDF架除地线外只有架底膨胀螺丝接地,膨胀螺丝插入室内地面不足10cm,其接地电阻必然很大,在C位置测得的回路总电阻其中包含此电阻,此时钳形地阻表工作原理中所提的假设条件不能满足,故而导致测量结果有较大偏差。
2、注意测量位置,选取合适的测量点
选取的测量点不同,测得的结果是不同 的,如在图4中的A、B、C三点测得的结果是不同的,而且差别很大,根据钳形地阻表的工作原理,这不难理解,这就要求在使用中要对测量点的选取加以注意。
测量有时会遇到无处可夹的情况,在条件允许的情况下,可暂断开原地线连线,临时接入一段可夹持的跳线进行测量。
3、注意“噪声”干扰
地线上较大的回路电流对测量会造成干扰,导致测量结果不准确,甚至使测试不能进行,很多仪表在这种情况下会显示出“Noise”或类似符号。
相关文章冻土为什么不能测试接地电阻?

冻土不能进行接地电阻测试的主要原因包括如下二点:1、接地电阻测试数据的准确程度与测试环境的温度与湿度、土壤的电阻率有很大关系。2、土层结冻后,土壤的电阻率会变的很大,测量结果不能真实反映实际的电阻情况。
时间:2022-04-17 09:32:40
测量接地电阻时的合格值为多少?

接地电阻应小于等于4欧姆,在380/220伏低压系统中,接地电流一般不超过几安,所以规定接地电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻可放宽至不大于10欧姆。
时间:2022-04-17 09:10:56
一条地线怎么测量接地电阻

一条地线怎么测量接地电阻,地线测量接地电阻时,可以采用数字接地电阻测试仪来进行测试。接地电阻表是一种专门用于测量接地电阻的便携式仪表,也可用于测量小电阻及土壤电阻率。
时间:2022-04-17 09:01:00
接地电阻读数不准确怎么办,九种排除方法看一看

在防雷检测中有多种因素会引起接地电阻读数不准确,总结下来共有九种常见的原因,那么在排除接地电阻读数不准确的问题时,参考如下方法,一般都能解决问题。
时间:2022-01-25 06:08:04
接地电阻的测量步骤

有关接地电阻的测量步骤,共分为六个步骤来进行,将接地电阻档位旋钮旋在最大档位,缓慢转动手柄,得出测量的接地电阻的阻值大小,有需要的朋友参考下。
时间:2020-06-23 09:17:11
接地电阻表的使用方法

有关接地电阻表的使用方法,在测量接地电阻时,应该怎么使用接地电阻表,才能得出正确的测量结果,接地电阻表的接地柱的连接方法是怎么样的,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-06-23 09:13:38
接地电阻测试方法_接地电阻测试仪的操作方法

有关接地电阻的测试方法,分享了接地电阻的测试要求,接地电阻测试仪的使用方法,接地电阻测试仪使用前的准备工作,以及进行接地电阻测试时的操作步骤等。
时间:2020-05-08 10:14:40
接地电阻值超过允许值怎么办?

接地电阻值超过允许值的处理方法,电气设备接地电阻标准值的正常范围,独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧,独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧等,一起来看看。
时间:2020-05-08 10:08:33





