测量接地电阻的注意事项_绝缘电阻的测量要求
来源:电工天下时间:2020-05-08 10:13:39 作者:老电工手机版>>
有关测量接地电阻时的注意事项,用接地摇表测量接地电阻时的注意事项,用工频电流电压法测量接地电阻时的问题,测量大面积接地网接地电阻时要注意的细节等。
测量接地电阻的注意事项
1、用接地摇表测量接地电阻时,如果将Pl. c.端头短接,通过一根引线接至接地网或接地摇表生产厂已将Pl. Cl端在内部短接,只引出一个端子,则量的读数中包括有引线的电阻。
当被测接地电阻值比较小时,需要减去引线电阻才是接地网的接地电阻。
引线电阻可以用接地摇表来测量,将引线接在P1、Cl与P2. C2端,摇表测出的电阻为引线电阻。如果从摇表P1端与C1端各引一根引线至接地网,则测量的读数不含引线电阻,仅为所测的接地电阻。
2、用工频电流电压法测量接地电阻时,电压线与电流线应尽可能远离,否则电流线与电压线之间的互感足够大,使得测量的电压值中含有很大成分的互感电势,以致测量结果背离真实情况。
DL/T 475-2006《接地装置工频特性参数的测量导则》的3.1.3条测量工频接地电阻的四极法指出:“四极法”可以消除互感的影响,经实测(发电厂、变电站)证实,“四极法’’在测量大型接地网中原理是错误的,因为大型接地网的接地电阻实质上是接地阻抗。用注入工频电流值除以接地网电位升高所得的结果,本身就含有一定的自感。
因此测量大型接地网的接地电阻时,需在引线布置上使电流线与电压线尽可能远离。【测量接地电阻的注意事项_绝缘电阻的测量要求】
3、测量大面积接地网接地电阻时,所用电压与电流的引线都会很长,电流引线要使用大截面导线。
通常用停电的架空线路作电流引线,电流极也可用配电站的接地网,这样可以获得较大的回路电流。
电压引线则用小截面的电源线或其他导线沿地面敷设,电压极只需用1~2m长的铁管或角铁打人土壤中即可。
测量绝缘电阻是为了检查架空电线路的绝缘状况,以便排除相对地或相间短路缺陷。(电工天下 www.dgjs123.com)
测试必须在晴朗干燥天气下进行。在确定线路上无人工作并通知末端人员,用2500V兆欧表分别测量线路各相对地绝缘电阻,非被测试两相线路应接地。
读取绝缘电阻值后应先脱开兆欧表相线再停止摇动兆欧表,以免线路电容反充电损坏兆欧表。测试完毕后,将线路短路接地,并记录环境温度。
对所测得的数据应根据试验时具体情况进行综合分析判断。
线路太长、湿度过大、绝缘子表面污秽与结露等情况均能导致线路绝缘电阻偏低,但三相绝缘电阻值应大体一致。
相关文章冻土为什么不能测试接地电阻?

冻土不能进行接地电阻测试的主要原因包括如下二点:1、接地电阻测试数据的准确程度与测试环境的温度与湿度、土壤的电阻率有很大关系。2、土层结冻后,土壤的电阻率会变的很大,测量结果不能真实反映实际的电阻情况。
时间:2022-04-17 09:32:40
测量接地电阻时的合格值为多少?

接地电阻应小于等于4欧姆,在380/220伏低压系统中,接地电流一般不超过几安,所以规定接地电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻可放宽至不大于10欧姆。
时间:2022-04-17 09:10:56
一条地线怎么测量接地电阻

一条地线怎么测量接地电阻,地线测量接地电阻时,可以采用数字接地电阻测试仪来进行测试。接地电阻表是一种专门用于测量接地电阻的便携式仪表,也可用于测量小电阻及土壤电阻率。
时间:2022-04-17 09:01:00
接地电阻读数不准确怎么办,九种排除方法看一看

在防雷检测中有多种因素会引起接地电阻读数不准确,总结下来共有九种常见的原因,那么在排除接地电阻读数不准确的问题时,参考如下方法,一般都能解决问题。
时间:2022-01-25 06:08:04
接地电阻的测量步骤

有关接地电阻的测量步骤,共分为六个步骤来进行,将接地电阻档位旋钮旋在最大档位,缓慢转动手柄,得出测量的接地电阻的阻值大小,有需要的朋友参考下。
时间:2020-06-23 09:17:11
接地电阻表的使用方法

有关接地电阻表的使用方法,在测量接地电阻时,应该怎么使用接地电阻表,才能得出正确的测量结果,接地电阻表的接地柱的连接方法是怎么样的,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-06-23 09:13:38
接地电阻测试方法_接地电阻测试仪的操作方法

有关接地电阻的测试方法,分享了接地电阻的测试要求,接地电阻测试仪的使用方法,接地电阻测试仪使用前的准备工作,以及进行接地电阻测试时的操作步骤等。
时间:2020-05-08 10:14:40
接地电阻值超过允许值怎么办?

接地电阻值超过允许值的处理方法,电气设备接地电阻标准值的正常范围,独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧,独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧等,一起来看看。
时间:2020-05-08 10:08:33