电气接地和防雷接地连成一体的原因
来源:电工天下时间:2020-01-11 10:39:57 作者:老电工手机版>>
有关电气接地和防雷接地连成一体的原因,当防雷装置受到雷击时,在接闪器、引下线和接地极上都会产生很高的电位,笼内的电气设备和导体都与笼相连接,就不会受到反击。
电气接地与防雷接地
当防雷装置受到雷击时,在接闪器、引下线和接地极上都会产生很高的电位。
如果建筑物内的电气设备、电线和其它金属管线与防雷装置的距离不够时,它们之间就会产生放电。
这种现象称之为反击,其结果可能引起电气设备绝缘破坏,金属管道烧穿,从而引起火灾、爆炸及电击等事故。
为防止发生反击,建筑物的防雷装置须与建筑物内外的电气设备及其它接地导体之间保持一定的距离,但在工程中往往存在许多困难而无法做到。
当利用钢筋混凝土建筑物的结构钢筋作暗装防雷网和引下线时,更难做到。
如电气配管就无法与结构钢筋分开到足够的绝缘距离。
当把电气部分的接地和防雷接地连成一体后,就使建筑物内的钢筋间构成一个法拉第笼,在此笼内的电气设备和导体都与笼相连接,就不会受到反击。