防雷设施检查的主要内容
来源:电工天下时间:2020-01-11 10:44:00 作者:老电工手机版>>
有关防雷设施检查的主要内容,防雷设施检查项目有哪些,对变电站变电站母线、进出线等处安装的避雷器巡视检查,提高电网防雷击能力,确保雷雨天气电网稳定运行和供电设施安全。
防雷设施的检查项目
为确保雷雨天气电网稳定运行和供电设施安全,供电公司组织人员通过“看、听、量、测”四种手段,对17座变电站变电站母线、进出线等处安装的避雷器巡视检查,进一步提高电网防雷击能力。
1、“看”表面:注意观察避雷器瓷套表面是否存在污垢,瓷套、法兰是否出现裂纹、破损或放电烧伤痕迹。看来连接部位金具和螺丝是否有锈蚀。
2、“听”声音:监听避雷器运行时,内部是否出现内部放电声等异常声音。
3、“量”温度:运用红外测温仪测试避雷器温度,看是够有整体发热,或局部发热的异常现象。
4、“测”电流:对避雷器泄露电流进行检查,根据在线监测装置,对避雷器按巡视周期进行认真巡视并记录,每半月对避雷器泄漏电流等数据与原有记录进行对照分析,发现异常及时上报,确保避雷装置可靠运行。
相关文章阀型避雷器运行巡视检查项目_阀型避雷器的常见故障

有关阀型避雷器运行中巡视检查项目,阀型避雷器运行巡视与检查(检查避雷器瓷套表面情况、检查避雷器上端引线处密封是否良好等),阀型避雷器异常现象与故障处理, 阀型避雷器的安装方法。