避雷针接地扁铁是否需要隐蔽
来源:电工天下时间:2022-08-29 06:09:32 作者:电工小杰手机版>>
避雷针的扁铁是不需要隐蔽的,但在施工过程中,其放置的位置不同,有的是隐蔽的,有的看起来比较明显。避雷针的扁铁埋放是有要求的,在施工过程中要求比较严格,在地下预埋的深度和其组织都有要求。
防雷接地能不能用普通扁铁
防雷接地引线可以用扁铁并需焊接可靠,入地端也可以采用较大体积扁铁,镀锌目的是防锈蚀耐用并易于导电,入地端严禁涂上油料,防止影响传导。

按照截面积考虑,但对于避雷针、引下线、接地有不同的要求:
(1)避雷针圆钢一般:1m以下直径12mm,1-2m16mm,烟囱上20mm;
(2)避雷带、网要求:圆钢不小于8mm,扁钢截面积不小于48mm2厚度4mm;
(3)引下线同避雷带规格;接地圆钢不小于10mm,扁钢截面积不小于100mm2厚度不小于4mm。均要求热镀锌材料。
避雷针的防护范围

有关避雷针的防护范围,避雷针保护其附近比它矮的建筑物或设备免受雷击是有一定范围的,这范围像一顶以避雷针为中心的圆锥形的帐篷,罩在帐篷里面空间的物体,可以免遭雷击,即避雷针的保护范围。
避雷针的安装要求

有关避雷针的安装示意图,包括避雷短针、加劲肋、底板、底板铁块等的说明,避雷针的高度一般为400mm或500mm,感兴趣的朋友参考下。
相关文章农村自建房要不要装避雷针

在农村自建房屋时要不要装避雷针,必须视具体情况来定,先了解清楚房子的周边情况,确有必要时,还是安装为好,没必要就不安装了,毕竟避雷针也是引雷针。
时间:2022-09-04 06:43:07
保护接地与保护接零的保护原理是否相同

有关保护接地与保护接零的知识,保护接地与保护接零的保护原理是否相同,其工作原理是完全不一样的,漏电造成的电击事故远大于金属性短路故障,保护接零的安全性差于保护接地,下面具体来了解下。
时间:2022-08-27 06:21:18
220KV变电站使用哪些材料接地

建筑物都有接地,一般在由楼顶引到墙壁里的钢筋或者外墙的金属管,再通到地下,这种称为自然接地。对于220kV变电站这种全是重要电气设备的场所,只靠单纯的自然接地,显然不能满足要求。
时间:2022-08-25 06:13:58
地线能不能接到避雷针上

有关地线的使用知识,地线可以接到避雷针上吗,理论上说是可以,但不建议这么做,先来了解清楚避雷针的作用,再搞明白地线与避雷针相接的危害,建议使用供电地线或等电位接地箱,下面具体来看下。
时间:2022-08-25 06:05:03
带金属外壳的用电器是否必须接地

在任何的用电线路中,接地线是生命的保障线。有金属外壳的用电器必须接地,毫无疑问,必须接地,这是不容置疑的。用电器的金属外壳(电热水器内胆)与火线是绝缘的,用电器在工作时,外壳不会带电,人接触到不会有危险。
时间:2022-08-22 06:13:03
接地极怎么制作,接地极的简单做法

三相四线供电设备必须接地,这种设备一般自身带有控制箱,在使用时接入三相五线电源,既然是三相四线(三火一零)供电,就是缺地线,也就是PE线。配电线路中不能缺少地线,必须做一条地线。
时间:2022-08-22 06:12:03
挂拆接地线时要注意什么问题

挂拆接地线的注意事项如下:在使用临时接地线之前,必须进行全面检查,包括检查软铜线是否有断线,护套是否有破损,夹具有无断裂或松动等多个方面。
时间:2022-08-22 06:05:03
接地线能否接在避雷带上

是否可以将接地线接在避雷带上使用,针以这个问题的分析如下:1、只要避雷针引入地下深埋良好,与大地之间测量为零欧电阻,在这个地排上可以分接多个地线(看图),变压器下方的水泥柱子的地排上。