不同系统对接地电阻阻值的要求
来源:电工天下时间:2020-01-06 08:04:07 作者:老电工手机版>>
不同系统对接地电阻阻值的要求,接地电阻阻值的大小,受周围系统环境的影响而要求不同,低压配电系统中工作接地、保护接她的接地电阻位应小于4Ω,变配电所母线上安装的阀型避雷接地装置电阻值应小于5Ω等。
接地电阻阻值的要求
1、在低压配电系统中工作接地、保护接她的接地电阻位应小于4Ω。
2、在低压配电系统中重复接地的接地电阻值应小于10Ω。
3、变配电所母线上安装的阀型避雷接地装置电阻值应小于5Ω。
4、低压进户线绝缘子接地电阻值应小于30Ω。
5、电力线路架空避雷线的接地电阻值不大于10一30Ω。
6、独立避雷针接地电阻值应不大于l0Ω。
相关文章冻土为什么不能测试接地电阻?

冻土不能进行接地电阻测试的主要原因包括如下二点:1、接地电阻测试数据的准确程度与测试环境的温度与湿度、土壤的电阻率有很大关系。2、土层结冻后,土壤的电阻率会变的很大,测量结果不能真实反映实际的电阻情况。
时间:2022-04-17 09:32:40
测量接地电阻时的合格值为多少?

接地电阻应小于等于4欧姆,在380/220伏低压系统中,接地电流一般不超过几安,所以规定接地电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻可放宽至不大于10欧姆。
时间:2022-04-17 09:10:56