氧化锌避雷器与无功补偿节电装置的应用说明
来源:电工天下时间:2020-01-06 07:50:17 作者:老电工手机版>>
有关氧化锌避雷器与无功补偿节电装置的应用说明,为了限制电容器切断瞬时产生危险的过电压,避雷器通常接在导线和地之间,与被保护设备并联,避雷器既可用来防护大气过电压,也可用来防护操作过电压。
氧化锌避雷器与无功补偿节电装置
为了限制电容器切断瞬时产生危险的过电压,避雷器通常接在导线和地之间,与被保护设备并联。
当被保护设备在正常工作电压下运行时,避雷器不动作,即对地视为断路。
一旦出现过电压,且危及被保护设备绝缘时,避雷器立即动作,将高电压冲击电流导向大地,从而限制电压幅值,保护电气设备绝缘。
当过电压消失后,避雷器迅速恢复原状,使系统能够正常供电,避雷器的作用是通过并联放电间隙或非线性电阻的作用,对入侵流动波进行削幅,降低被保护设备所受过电压值。
避雷器既可用来防护大气过电压,也可用来防护操作过电压。
避雷器的作用是限制过电压以保护电气设备。
氧化锌避雷器的选择和安装,应根据其连接方式、可能出现的过电压倍数、电容器的容量及校验涌流容量而定; lOkV电压等级的并补装置,氧化锌避雷器一般应接在"相一地"之间,这种接线对避雷器的特性要求较高,比如当发生一相接地故障时,非故障相的两个避雷器必须经得起三相电容器积蓄的过电压冲击,相间过电压的保护水平不得不受制于两个避雷器对地残压的代数和等,这是该接线方式的不足之处。
相关文章氧化锌避雷器的优点,管型避雷器的缺点

有关避雷器的小知识,避雷器有不同的分类方式,所以就有不同类型的避雷器,以氧化锌避雷器和管型避雷器为例,介绍下这二种避雷器的优缺点,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:03:26
氧化锌避雷器检测项目包括哪些?

有关氧化锌避雷器检测项目的主要内容,包括测量绝缘电阻、测量直流1mA的电压及该电压75%值时的泄漏电流等,氧化锌避雷器保护电器设备的绝缘免受过电压的损害。
时间:2020-02-07 10:07:31
红外热像仪带电监测氧化锌避雷器方法图解

有关红外热像仪带电监测氧化锌避雷器的方法,采用红外热像检测技术,由于不受电场干扰,且氧化锌避雷器的发热功率具有足够灵敏度,比较发现和判断氧化锌避雷器的问题。
时间:2020-02-07 10:05:22
氧化锌避雷器的作用与五大特点

有关氧化锌避雷器的作用,氧化锌避雷器在雷电过电压的作用下,则呈现低电阻状态,泄放雷电流,氧化锌避雷器的基本特点,包括动作响应快,保护性能好,通流容量大,耐污秽性能好等。
时间:2020-01-28 07:48:02
氧化锌避雷器与浪涌保护器的前世今生

氧化锌避雷器与浪涌保护器的前世今生,也就是电涌保护器(SPD 浪涌保护器)与氧化锌避雷器的区别,包括应用范围、保护对象、绝缘水平或耐压水平、保护对象等方面的区别。
时间:2020-01-28 07:46:04
氧化锌避雷器的检查项目与维护原则

有关氧化锌避雷器的检查项目,包括检查瓷套、基座及法兰是否出现裂纹,水泥结合缝及其上的油漆是否完好等,以及氧化锌避雷器的检查要求及维护原则,供大家参考。
时间:2019-12-04 11:04:13
氧化锌避雷器测试仪面板功能说明

有关氧化锌避雷器测试仪面板功能说明,通过一张图,来了解下氧化锌避雷器测试仪面板功能的使用,一起来了解下。
时间:2019-12-04 10:52:57
氧化锌避雷器的阀片结构_氧化锌避雷器的制作要求

有关氧化锌避雷器的阀片结构与制作要求,对每只阀片的要求,要综合考虑电性能、外观、阀片四周脂漆、氧化锌避雷器的组装等,氧化锌避雷器阀片的制作要求的四个方面。
时间:2019-11-15 09:21:09
- 上一篇:小电流接地微机选线装置的常见问题
 - 下一篇:接地线的电气安全措施及接地线的注意事项
 





