天线避雷装置安装的技术措施
来源:电工天下时间:2020-02-09 07:51:47 作者:老电工手机版>>
有关天线避雷装置安装的技术措施,天线避雷装置安装注意事项,避雷针一般采用圆钢或紫铜制成,避雷针引下线一般采用圆钢或扁钢,垂直埋设的接地体一般采用角钢、圆钢、钢管等。
天线避雷装置的安装技术措施
1、避雷针一般采用圆钢或紫铜制成,直径为20mm,针长按设计要求确定,但不应小于2.5m,和竖杆连接时采用焊接,搭接长度为圆钢直径的10倍以上。当采用法兰连接时也应焊接。
2、避雷针引下线一般采用圆钢或扁钢,圆钢直径为10mm,扁钢为25mmX4mm,暗敷时截面积应加大1倍。
3、引下线应沿建筑物和构筑物外墙敷设,且经最小路径接地,和墙面间应有10-15mm的间隙。
4、接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面宜保持250-300mm的距离。【天线避雷装置安装的技术措施】
5、避雷带支撑间的距离在水平支线部分一般为1-1.5m,垂直部分为1.5-2m,转弯部分为0.5m。
6、在地面上约1.7m至地面下0.3m的一段接地线宜采用钢管等保护。
7、避雷针和引线下若用铁质材料,应经镀锌处理,在腐蚀性强的场所还应加大其截面积或采取其他防腐措施。
8、垂直埋设的接地体一般采用角钢、圆钢、钢管等;水平埋设的接地体,一般采用扁钢、圆钢等。
9、人工接地体的尺寸应不小于下列数值:
1) 圆钢直径为20mm,扁钢为100mmX4mm;角钢为50mmX4mm;钢管直径为50mm,壁厚为3.5mm。
2) 在腐蚀性强的土壤中,应加大截面或采取防腐蚀措施,但不能涂沥青或油漆等绝缘物质。
10、垂直接地体的长度一般为2.5m。为了减少相邻地体的屏蔽效应,同一接地装置的垂直接地体之间的距离为接地体长度的1.5-2倍,间距最小值不应小于接地体的长度。
11、水平接地体埋设深度不应小于0.5m。接地应远离由于高温影响(如烟道、锅炉房)使土壤电阻率升高的地方。
12、为降低跨步典雅,防直击雷的接地装置距建筑物和构筑物出入口及人行道不应小于3m。当条件不满足,应采取相应措施。
13、接地体(线)的连接应用搭焊接,焊接必须牢固无虚焊,其搭接长度为:
1) 扁钢宽度的2倍以上。
2) 圆钢直径的6倍以上。
3) 圆钢与扁钢连接时,长度为圆钢直径的6倍以上。
4) 接至设备上的接地线应用螺栓连接。
14、接地体与建筑物的距离不宜小于1.5m。
15、扁钢和钢管(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,并应焊上由钢带弯成的弧形(或直角形)卡子,或直接由钢带弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。
16、避雷针保护角为45°,各副天线应全部覆盖在保护角内。
17、防直击雷接地装置的冲击接地电阻值应小于4Ω。
18、防雷装置的引下线应不少于2根,焊接应牢固,其间距不宜小于24m。
19、当建筑物有防雷带时,引下线宜和防雷带连接在一起。
20、天线和天线杆间,天线杆和地线之间均应有良好的电接触。
21、天线杆(塔)高于附近建筑物、构筑物时,且高度在50m以上,应安装高空障碍邓,并在杆(塔)身涂红、白颜色。
相关文章避雷针避雷方法_避雷装置的组成

避雷针是如何避雷的,避雷针在雷暴期间的放电电流太小,把闪电引向自身,并沿着它流入大地,不让闪电电流窜到建筑物的各部分去,避雷装置一般地由接闪器、引下线和接地体三部分组成。
时间:2019-11-14 06:22:24
- 上一篇:监控安装的防雷接地要求
- 下一篇:防雷与接地技术_接地与接地电阻





