智能仪表控制系统如何预防雷击?
来源:电工天下时间:2022-08-26 16:23:54 作者:老电工手机版>>
有关智能仪表控制系统预防雷击的方法,智能仪表控制系统的防雷措施,在控制和生产装置加入防雷装置,预防雷击的做法,有改进接地系统,信号通道电涌器等,应用防雷产品的注意事项。
智能仪表控制系统预防雷击的方法
智能仪表控制系统中的工控机、各种通讯模件、安防器件以及现场测量仪表大都运用电子器件的集成电路组合,这些微电器件普遍存在绝缘强度低、耐电涌能力低等致命弱点,在雷暴季节常遭雷击的侵害,轻则造成几台仪表计算机输入输出模块部分击坏,重则造成整个装置控制系统瘫痪,被迫停工检修,造成巨大的损失。
因此,非常有必要在这些控制和生产装置加入防雷装置。
1.改进接地系统
(1)安全保护地、控制柜、操作台、工程师站、电源柜等机壳接地都要用扁钢连接到一起。
(2)仪表信号地、计算机输入输出信号地是仪表测量的参考点,所有仪表工作电源如24V负端和此地相连构成等电位。
(3)本安地、安全栅、隔离栅、安全器等接地也要同仪表信号参考点连接到一起,构成等电位系统,接地集结在一点,电阻不能大于lΩ。
2.电源防浪涌
智能仪表控制系统的电源是从配电系统进入计算机主控室,电源系统是从发电厂通过变压器、配电系统最后供仪表系统使用,在雷暴天气中电源输送进由于环韦多途径长,极可能遭受雷击。
因此,此时的电源并不是380v或220v、50Hz交流电,而是参杂了各种杂波的浪涌电压,如果不设置防浪涌保护系统,那么使用中的电器设备会因超过耐压极限而发生事故。
将总配电进来的A、B、C、D三线四相并接至电源浪涌器所相对的A、B、C、D接线柱上。在雷暴时感应雷浪涌通过电涌保护器保护将过载电流汇入大地,输出电压钳制在安全工作区内,确保电源安全运行。
3.信号通道电涌器
信号通道电涌器应确保正常状态下仪表各类检测信息传递准确、稳定、灵活,雷暴天气又能将过压电涌泄放到大地,钳制输出电压在安全区域,从而确保信号传输的安全。从使用效果看,安装电涌器防雷大大提高了雷暴天气下智能仪表装置的安全系数。
4.应用防雷产品的注意因素
(1)定期检查维护智能仪表控制系统工程电源系统接地、汇流条、接地体生锈、断裂等故障,及时修理使其恢复正常,定期检测电阻(电阻应保持在1只)。如发现电阻值增高应查明原因并进行降阻。
(2)按比例对电涌器进行年检,因为电涌器长期使用,电子器材会因老化而导致动作电压下降,致使防雷参数不合格。
(3)电源防雷栅一般使用在配电系统中。有许多产品都有报警装置,一旦防雷栅过度发热,装置会自动断开,并发出光电声等报警信号。应定期检查其外观状况与泄流接地腐蚀情况。在选用电源浪涌器时要注意负载的大小,选择合适的浪涌保护器。
相关文章生活中怎么防雷击,室内与室外防雷击常识看一看

有关防雷击的安全知识,当身处不同区域时可能遭受的雷击伤害是不同的,室内与室外雷击的防护措施也是不同的,以下是室内与室外防雷击的常识,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:10:05
易发生雷击伤害的场所,易引发雷击伤害的行为

有关雷击的小知识,不同的场所遭受雷击的机率,可能会相差很大,比如较高的尖顶建筑物、铁塔、烟囱等的附近就容易遭受雷击,而容易引起雷击伤害的行为,也是多种多样的,下面具体来了解下。
时间:2022-09-04 05:30:11
雷击的主要对象,雷电的破坏效应

有关雷电危害的小知识,先来了解清楚雷击的主要对象,一般建筑物受雷击的部位为屋角、檐角和屋脊等,山区有利于雷云的形成,比较容易受雷击,雷电的破坏效应有哪些,下面来了解下。
时间:2022-08-29 06:03:18
避雷针的作用_避雷针防止雷击的方法

避雷针的作用,避雷针通过引下线和接地装置与大地相连,把雷电流泻放到大地,保护建筑物,防直击雷装置由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。
时间:2021-09-29 09:39:03
雨季防雷小知识,雷雨季节防雷击的方法

有关雨季防雷的小知识,在家里或在外面如何防止雷击的危害,在雷雨中遭雷击的可能性非常小,但为了人身安全,还是要做好必要的防雷措施。
时间:2021-01-11 09:40:08
雷击防护与电能质量_雷击防护的二个要求

有关雷击防护与电能质量的知识,基本的雷击防护的二个要求:有效接地与使用浪涌避雷器,注意浪涌保护器的接地要求,防止出现可能导致火灾的故障。
时间:2020-05-13 10:27:22
雷击与防雷问题

有关雷击与防雷问题,雷击是一种自然灾害,它不但能造成设备或设施的损坏,造成大规模停电、而且能引起火灾或爆炸,防止雷击伤害的措施,采取有效措施,防止或减少雷害事故的发生。
时间:2020-02-02 08:07:40
遇到雷击怎么办?户外避雷九大场所,躲避雷击好去处

夏天雷雨多,在户外的话,很有可能遭到雷击,因此要格外小心。那么,在户外遇到雷击怎么办,应该选择去哪里避雷避雨为好。电工天下小编推荐九大避雷场所,选择任何一个都可以远离雷击,保障自己的安全。
时间:2018-09-08 12:12:32
- 上一篇:接地系统对供电系统的保护作用及缺点
- 下一篇:电气安全防雷的多项保护措施





