配电变压器防雷接地线口诀与接地线要求
来源:电工天下时间:2016-10-04 06:34:04 作者:老电工手机版>>
有关配电变压器防雷接地线口诀与接地线要求,配电变压器防雷接地线口诀,3~10KV配电变压器应用避雷器作保护,保护装置应尽量靠近变压器装设,其避雷器接地线应与变压器低压侧中性点及金属外壳连接在一起。
配电变压器的防雷接地线要求
配电变压器防雷接地线口诀:
防雷要装避雷器,高压低压都必须。三点一起共接地,防止反击作用起。注意牢固常运行,平时维护要及时。
说明:3~10KV配电变压器应用避雷器作保护。
保护装置应尽量靠近变压器装设,其避雷器接地线应与变压器低压侧中性点及金属外壳连接在一起,如下图。“三点一起共接地”即指此。

防雷接地线要求:
当避雷器放电时,作用在变压器一、二次绕组以及外壳之间的过电压只是避雷器的残压(避雷器放电时两端的电压)。
如果是三点分开接地,则变压器绝缘介质上受到的过电压除避雷器残压外,还要加上雷电流通过接地装置电阻时引起的电压,增加绝缘击穿的危险性。
相关文章用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些

为了确保配电变压器的安全稳定运行,必须做好防雷击的安全保护措施,那么配电变压器的防雷保护措施有哪些,主要包括在配电变压器高压侧装设避雷器、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器等。
时间:2022-08-29 06:04:18
建筑防雷接地装置的设计要求(完整版)

有关建筑防雷接地装置的设计要求,包括防雷设计审核、工程验收、注意事项、施工要求等方面的内容,在建筑物防雷接地装置的设计方面,是一份非常全面的纲领性文件。
时间:2021-08-31 06:19:53
箱式变电站接地问题_箱式变电站防雷接地要求

有关箱式变电站的接地问题,箱式变电站接地,首先要正确地选用低压公共接地母线,并且箱式变电站的接地网应深埋在1m以下,箱式变电站箱体内部按要求做好地电位连接,保护箱变运行和检修安全。
时间:2021-02-25 09:22:22
钢架结构防雷接地的方法

有关钢架结构防雷接地的方法,分为三类防雷建筑物与二类防雷建筑物两种情况,详细介绍了钢架结构防雷接地的安全措施。
时间:2021-02-25 09:22:20
防雷接地网如何制作,防雷接地网制作方法与技巧

有关防雷接地网的制作方法,标准地网是为防雷提供雷电流的最终去处,地网的好坏直接影响到防雷的效果,要求制作4Ω以下的地网,根据现场实际情况,确定所需的接地网的形状和结构。
时间:2021-01-11 09:39:29
防雷接地技术与接地方法总结

有关防雷接地的主要技术,包括工作接地、保护接地、屏蔽接地与防过电压接地等技术,并介绍了防雷接地方法的演变过程,供大家学习参考。
时间:2021-01-08 09:23:59
风电防雷接地_风力发电机雷电防护内容

有关风力发电机雷电防护的内容,风电防雷接地知识,包括风力发电机为什么要做雷电防护,风力发电机哪些部位要做雷电防护,力发电机雷电防护内容等,一起来了解下。
时间:2021-01-08 09:23:59
防雷接地与接地网格的九个区别

有关防雷接地与接地网格的九个区别,包括防雷分类、接闪器和引下线、地极及地极接地冲击电阻、均压环、设备屏蔽、各种信号线装信号避雷器问题等内容。
时间:2021-01-08 09:23:58
- 上一篇:避雷带与避雷网的安装方法图解
- 下一篇:停电检修装设临时接地线的安全要求





