合接地刀闸或装接临时接地线操作票的填写说明
来源:电工天下时间:2020-01-31 07:19:11 作者:老电工手机版>>
有关合接地刀闸或装接临时接地线操作票的填写说明,单一的合接地刀闸或装接临时接地线的操作,虽然简单也需要填写操作票,且合接地刀闸或装设 临时接地线的操作也不是单一操作。
合接地刀闸或装接临时接地线的操作票
有些电气运行人员,特别是一些老师傅认为,单一的合接地刀闸或装接临时接地线的操作,是简单操作,不用填写操作票。
有些人甚至认为如此简单的操作,一个人就行了,用不着监护。
殊不知,合接地刀闸或装接临时接地线的操作是电气操作中危险性较大的操作,一旦发生事故,影响大,后果严重。
电力系统中带电合地刀(挂接接地线)事故并不鲜见,并且被列为恶性误操作事故。
且合接地刀闸或装设 临时接地线的操作也不是单一操作,它至少包括:
(1)核对设备名称、编号;
(2)检查是否具备合接地刀闸或装接临时接地线的条件(开关已断开,刀闸已拉开,确已与带电部分隔离);
(3)验电、放电;
(4)合接地刀闸或装接临时接地线等几个步骤。
《安规》中只规定下列操作可以不用操作票:事故处理、拉合断路器(开关)的单一操作、拉开接地刀闸或拆除全厂(所)仅有的一组接地线。
根本没有“单独进行合接地刀闸或装接临时接地线的操作”可以不用操作票的提法。
因此,单独进行合接地刀闸或装接临时接地线不填用操作票、不严格执行监护制度,是一种严重的违章行为,必须杜绝的。