防雷接地体系用于接地线的施工规范
来源:电工天下时间:2019-12-17 10:44:27 作者:老电工手机版>>
防雷接地体系用于接地线的施工规范,铜质接地线的连接应焊接或压接,并应保证有可靠的电气接触,接地线与接地体的连接应采用焊接等。
防雷接地体接地线的施工规范
1、接地装置应在不同处采用两根连接导体与室内总等电位接地端子板相连接。
2、接地装置与室内总等电位连接带的连接导体截面积,铜质地线不应小于50mm2,钢质接地线不应小于80mm2。
3、等电位接地端子板之间采用螺栓连接,其连接导线截面积应采用不小于16mm2的多股铜芯导线,穿管敷设。
4、铜质接地线的连接应焊接或压接,并应保证有可靠的电气接触。钢质接地线应采用焊接。
5、接地线与接地体的连接应采用焊接。保护地线与接地端子板的连接应可靠,连接处应有防松动或防腐蚀措施。
6、接地线与金属管道等自然接地体的连接,应采用焊接。如焊接有困难时,可采用卡箍连接,但应有良好的导电性和防腐措施。