有关配电箱中不同路段接地线径的范围,包括金属线槽接地、跨接地线,配电箱接地干线,配电箱分支接地线,电缆外皮接地线,以及避雷器前后的接线等。
配电箱中接地线径的范围
1、金属线槽 —— 箱内接地卡子 线径不小于4mm2
2、箱 —— 箱内接地卡子 线径不小了 6mm2
3、电缆接地线 —— 配电箱 线径不小了16mm2
接零系统中考虑到防雷或规范等下列线径的规定。
1、主电缆 —— 避雷器 不小于16?
2、避雷器 ——箱内接地卡子 不小于25?
3、接地卡子 —— 接地端子 不小于16还是25或是35?
正确接地线的范围:
1、金属线槽接地、跨接地线 —— 不小于4平方毫米的软铜线;
2、配电箱接地干线 —— 电源进线16平方毫米及以下,用与电源进线同截面的铜线(不小于6);
3、电源进线16平方毫米以上,用不小于电源进线界面1/2的铜线(不小于16);
4、配电箱分支接地线 —— 分支电源线16平方毫米及以下,用与分支电源线同截面的铜线;
5、分支电源线16平方毫米以上,用不小于分支电源线截面1/2的铜线;
6、电缆外皮接地线 —— 用不小于电缆线芯截面1/2的铜线(不小于6);
7、避雷器前后的接线 —— 不小于16平方毫米铜线;
现在执行的规范是(JGJ16-2008)《民用建筑电气设计规范》。
相关文章挂拆接地线时要注意什么问题

挂拆接地线的注意事项如下:在使用临时接地线之前,必须进行全面检查,包括检查软铜线是否有断线,护套是否有破损,夹具有无断裂或松动等多个方面。
时间:2022-08-22 06:05:03
接地线能否接在避雷带上

是否可以将接地线接在避雷带上使用,针以这个问题的分析如下:1、只要避雷针引入地下深埋良好,与大地之间测量为零欧电阻,在这个地排上可以分接多个地线(看图),变压器下方的水泥柱子的地排上。
时间:2022-08-21 21:19:17
接地线被剪断后果是否很严重

毫无疑问,接地线被剪断后果非常严重。接地的主要目的预防家中电器设备漏电时,起到家中漏电保护器发生跳闸保护人身安全的作用。在夏天打雷下雨时,可以预防雷击,保护人身安全和家中电器设备免遭雷击的重要保护装置。
时间:2022-07-27 06:06:32
浪涌保护器不接地线有什么危害?

浪涌保护器不接地线,浪涌保护器没接好地线或没有接地,则不起作用,不会将雷击产生的强感应电流引入大地,浪涌保护器以牺牲避雷器而保护电子设备,起到避雷的作用。
时间:2020-06-01 09:29:29
接地线不同颜色的含义

在电工电路中,经常会用到接地线,在关键位置挂接接地线,用于保障用电设备与人身的安全,这里介绍下接地线的不同颜色,以及接地线颜色的不同含义,一起来看下。
时间:2020-01-31 18:32:16
浪涌保护器接地问题:接地线截面的选择

有关浪涌保护器的接地问题,浪涌保护器接地线截面,采用6MM2多股软铜线,最低不能小于4MM2,浪涌保护器接地线的安装注意事项。
时间:2020-01-31 07:44:08
空气开关是否接地线的问题

有关空气开关是否接地线的问题,空气开关需要接地线吗,家里装了电热水器,自家中并没有地线,单独的空气开关其实就相当于以前家中的闸刀式开关,空气开关并不需要与地线连接。
时间:2020-01-31 07:24:30
输电线路停电检修时如何挂接接地线?

有关输电线路停电检修时接地线的挂接要求,在停电的输电线路上实际作业中,不正确使用现场个人安全接地线,会导致严重的触电,通过试验解决输电线路停电检修时挂接接地线的安全问题。
时间:2020-01-30 17:44:52
- 上一篇:接地方式:工作接地与保护接零区别
- 下一篇:电力设备接地电阻取值与建筑物防雷技术