浮地技术的概念_浮地技术的小知识
来源:电工天下时间:2017-05-10 18:21:09 作者:老电工手机版>>
浮地技术的概念_浮地技术的小知识
什么是浮地技术呢,在电工学里,接地有设备内部的信号接地和设备接大地,信号接地分为有单点接地,多点接地,浮地和混合接地,这里主要介绍浮地,一起来看看。
“接地”有设备内部的信号接地和设备接大地,两者概念不同,目的也不同。“地”的经典定义是“作为电路或系统基准的等电位点或平面”。
首先,电工天下小编大家普及下浮地技术的小知识。
什么是浮地技术?
1、浮地技术:是针对系统存在需要检测的对地浮动的差模信号问题(通常这些被测信号与系统信号参考地之间存在一些较高数值的共模信号)而采用的一类信号测量与处理技术。
目的:是要将浮动的信号转化或传输到以系统信号地为参考点的信号(既:“把天上的仙女转变成地上的凡人”)。
例如:系统中的两点(P1,P2), Vp1=1000V, Vp2=1001V,Vcom(共模电压)=1000V,Vdif(差模或差分电压)= +1V,P1定为浮动参考点。高压电源的输出电流转换成的电压信号是一个比较典型的案例。常用“隔离放大器”与“仪器放大器(或减法比例器)”剔除共模信号。而后者通常只能减去±10V以内的共模信号,但漂移较小。
前者先将Vdif转换成便于隔离传输的形式(如:光、占空比变化的脉冲信号等),再通过光接收器、脉冲变压器等将信号还原成原来的形式;温飘系数通常为:30-50uV/℃,于是在0-40℃的环境里,会有±0.6-1mV的温飘变化;零飘还是比较大的,相比:采用数字脉冲做传输方式的比模拟传输隔离信号方式的漂移要小;最高隔离电压可达到:1KV-2KV;典型供应商:ADI公司,通常价格较贵(几百元¥量级/个)。通常,是将前端放大器的浮动电源的公共点与“低内阻”(很重要,不能忽略)浮动参考点相连接。
2 解决问题思路:通常,解决漂移的思想是尽量从信号前端得到较高幅度的信号。
这样,尽管通过隔离传输产生了较大的漂移(可将这些漂移看作噪声干扰信号),较高的信噪比还是可以满足要求而漂移或可忽略不计。
例如:能用100KΩ的电阻(将0.6uA-114.7uA的电流转换成60mV-11.47V的电压信号),就不用1KΩ或10KΩ电阻。
3、建议:现在有很多价廉物美的串行数字输出的A/D(如:TI-BB,ADI,NSC等公司),先在浮动点将Vdif数字化,再采用光耦(6N136/7等)隔离共模信号、传输数字信号到系统参考地后,或用串行D/A还原或显示或由单片机处理自由度就大多了。通常可以解决漂移问题。
注意:A/D浮动工作电源的公共点要与“低内阻”浮动参考点相连接。其余就是常规设计问题了。
信号接地是什么:
设备的信号接地,可能是以设备中的一点或一块金属来作为信号的接地参考点,它为设备中的所有信号提供了一个公共参考电位。
有单点接地,多点接地,浮地和混合接地。(这里主要介绍浮地)
单点接地是指整个电路系统中只有一个物理点被定义为接地参考点,其他各个需要接地的点都直接接到这一点上。在低频电路中,布线和元件之间不会产生太大影响。通常频率小于1MHz的电路,采用一点接地。
多点接地是指电子设备中各个接地点都直接接到距它最近的接地平面上(即设备的金属底板)。在高频电路中,寄生电容和电感的影响较大。通常频率大于10MHz的电路,常采用多点接地。
浮地,即该电路的地与大地无导体连接。‘ 虚地:没有接地,却和地等电位的点。’其优点是该电路不受大地电性能的影响。浮地可使功率地(强电地)和信号地(弱电地)之间的隔离电阻很大,所以能阻止共地阻抗电路性耦合产生的电磁干扰。
其缺点是该电路易受寄生电容的影响,而使该电路的地电位变动和增加了对模拟电路的感应干扰。
一个折衷方案是在浮地与公共地之间跨接一个阻值很大的泄放电阻,用以释放所积累的电荷。注意控制释放电阻的阻抗,太低的电阻会影响设备泄漏电流的合格性。
一、信号“地”又称参考“地”,就是零电位的参考点,也是构成电路信号回路的公共端 。
(1) 直流地:直流电路“地”,零电位参考点。
(2) 交流地:交流电的零线。应与地线区别开。
(3) 功率地:大电流网络器件、功放器件的零电位参考点。
(4) 模拟地:放大器、采样保持器、A/D转换器和比较器的零电位参考点。
(5) 数字地:也叫逻辑地,是数字电路的零电位参考点。浮地技术的概念_浮地技术的小知识。
(6) “热地”:开关电源无需使用工频变压器,其开关电路的“地”和市电电网有关,即所谓的“热地”,它是带电的 。
(7) “冷地”:由于开关电源的高频变压器将输入、输出端隔离;又由于其反馈电路常用光电耦合器,既能传送反馈信号,又将双方的“地”隔离;所以输出端的地称之为“冷地”,它不带电。
1、浮地技术的应用
a、交流电源地与直流电源地分开
一般交流电源的零线是接地的。但由于存在接地电阻和其上流过的电流,导致电源的零线电位并非为大地的零电位。
另外,交流电源的零线上往往存在很多干扰,如果交流电源地与直流电源地不分开,将对直流电源和后续的直流电路正常工作产生影响。
因此,采用把交流电源地与直流电源地分开的浮地技术,可以隔离来自交流电源地线的干扰。
b、放大器的浮地技术
对于放大器而言,特别是微小输入信号和高增益的放大器,在输入端的任何微小的干扰信号都可能导致工作异常。
因此,采用放大器的浮地技术,可以阻断干扰信号的进入,提高放大器的电磁兼容能力。
c、浮地技术的注意事项
1)尽量提高浮地系统的对地绝缘电阻,从而有利于降低进入浮地系统之中的共模干扰电流。
2)注意浮地系统对地存在的寄生电容,高频干扰信号通过寄生电容仍然可能耦合到浮地系统之中。
3)浮地技术必须与屏蔽、隔离等电磁兼容性技术相互结合应用,才能收到更好的预期效果。
4)采用浮地技术时,应当注意静电和电压反击对设备和人身的危害。
2、混合接地
混合接地使接地系统在低频和高频时呈现不同的特性,这在宽带敏感电路中是必要的。
电容对低频和直流有较高的阻抗,因此能够避免两模块之间的地环路形成。当将直流地和射频地分开时,
将每个子系统的直流地通过10~100nF的电容器接到射频地上,这两种地应在一点有低阻抗连接起来,连接点应选在最高翻转速度(di/dt)信号存在的点。
二、设备接大地
在工程实践中,除认真考虑设备内部的信号接地外,通常还将设备的信号地,机壳与大地连在一起,以大地作为设备的接地参考点。设备接大地的目的是:
1)保护地,保护接地就是将设备正常运行时不带电的金属外壳(或构架)和接地装置之间作良好的电气连接。(www.dgjs123.com 防雷接地) 为了保护人员安全而设置的一种接线方式。保护“地”线一端接用电器外壳,另一端与大地作可靠连接。
2)防静电接地,泄放机箱上所积累的电荷,避免电荷积累使机箱电位升高,造成电路工作的不稳定。
3)屏蔽地,避免设备在外界电磁环境的作用下使设备对大地的电位发生变化,造成设备工作的不稳定。
浮地是什么意思,浮地技术是什么意思
浮地,即该电路的地与大地无导体连接。其优点是该电路不受大地电性能的影响。
浮地可使功率地(强电地)和信号地(弱电地)之间的隔离电阻很大,所以能阻止共地阻抗电路性耦合产生的电磁干扰。
其缺点是该电路易受寄生电容的影响,而使该电路的地电位变动和增加了对模拟电路的感应干扰。这就像电视机,收音机等电子线路的公共地线不作实际的接地,它就是一个浮地系统。
一个金属(例如:铜)密封壳,就可以与大地连而不与浮地系统的地连。因为金属内部电场为零。
浮地技术:是针对系统存在需要检测的对地浮动的差模信号问题(通常这些被测信号与系统信号参考地之间存在一些较高数值的共模信号)而采用的一类信号测量与处理技术。
相关文章阴极保护的相关知识

有关阴极保护的小知识,金属发生电解质反应,从原子变成离子的过程,称为腐蚀,而阴极保护的内容主要包括阳极区和阴极区、牺牲阳极阴极保护、外加电流阴极保护等,下面具体来了解下。
时间:2022-09-04 06:59:45
保护接地与保护接零的概念及原理

保护接地与保护接零的概念与原理,电气设备必须与大地进行可靠的电气连接,即接地保护,保护接零是指在电源中性点接地的系统中,将设备需要接地的外露部分与电源中性线直接连接。
时间:2021-03-28 08:37:47
雨季防雷小知识,雷雨季节防雷击的方法

有关雨季防雷的小知识,在家里或在外面如何防止雷击的危害,在雷雨中遭雷击的可能性非常小,但为了人身安全,还是要做好必要的防雷措施。
时间:2021-01-11 09:40:08
保护接地与保护接零的概念及应用范围

有关保护接地与保护接零的概念,保护接地是把电气设备的金属外壳用导线和埋在地中的接地装置联接起来,保护接零是在电源中性点接地的三相四线制中,把电气设备的金属外壳与中性线联接起来。
时间:2021-01-01 23:22:03
避雷线、避雷网与避雷带的概念

有关避雷线、避雷网与避雷带的概念,什么是避雷针,什么是避雷网,什么是避雷带,各自的作用是什么,避雷线、避雷网和避雷带实际上都是接闪器,避雷线主要用来保护电力设备的安全,防止雷电危害。
时间:2020-02-09 08:30:20
保护接地与保护接零的概念_保护接地与接零的适用范围

保护接地与保护接零的概念,保护接地把电气设备的金属外壳用金属导线与大地可靠地连接起来,保护接零(又称接零保护)在中性点接地的系统中,将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与零线作良好的金属连接。
时间:2020-02-07 09:29:46
电气设备保护接地怎么做?电气设备保护接地小知识

有关电气设备保护接地的知识,保护接地即将电气设备的外露可导电部分通过接地装置与大地相连,保护接地需要注意的一些问题,一起来了解下。
时间:2019-07-03 06:10:50
防雷接地小知识:保护接地与接零

分享一些防雷接地的小知识,有关保护接地与保护接零的知识,需要接地的电气设备与装置有哪些,保护零线和工作零线应分开敷设的原因是什么,一起来了解下。
时间:2019-07-02 14:52:04





