中性点接地电阻与消弧线圈有什么区别
来源:电工天下时间:2017-05-10 21:24:17 作者:老电工手机版>>
中性点接地电阻与消弧线圈有什么区别
本文介绍了中性点接地电阻与消弧线圈的区别,针对大电流接地系统与小电流接地系统下,中性点接地电阻与消弧线圈有什么区别,中性点接地电阻柜和消弧线圈的区别,一起来了解下。
篇一:中性点接地电阻与消弧线圈的区别
按照中性点接地方式的不同可划分为两大类:大电流接地方式和小电流接地方式。简单的硕大电流接地方式就是中性点有效接地方式,包括中性点直接接地和中性点经低阻接地。小电流接地方式就是中型点非有效接地方式,包括中性点不接地、高阻接地、经消弧线圈接地等。
在大电流接地系统中发生单相接地故障时,由于存在短路回路,所以接地电流很大,会启动保护装置动作跳闸。在小电流接地系统中发生单相接地故障时,由于中性点非有效接地,故障点不会产生大的短路电流,因此允许系统短时间带故障运行。这对于减少用户停电时间,提高供电可靠性是非常有意义的。
1)大电流接地系统
A发生单相接地故障时,接地电流很大;
B为避免损坏设备,必须迅速切除接地相甚至三相,供电可靠性低;
C对系统绝缘性能要求可相应降低;
2)小电流接地系统
A发生单相接地故障时,运行系统短时间带故障运行;
B对减少用户停电时间非常有意义;
C系统带故障运行,容易引发各类过电压,危害绝缘,严重时可发展成单相永久性接地或两相故障;
中性点不接地方式,集中性点对地绝缘,结构简单、运行可靠,不需要任何附加设备,投资小,适用于农村10KV架空线路的辐射形或树形的供电网络。
采用中性点经消弧线圈接地的方式,在系统故障时,利用消弧线圈的电感电流对接地电容电流进行补偿,使流过接地点电流减小到自行熄灭的范围,可带故障运行2小时。
中性点经电阻接地方式,该电阻与系统对地电容构成并联回路,由于电阻是耗能元件,也是电容电荷释放元件和谐振的阻压元件,对防止谐振过电压和间歇性电弧接地过电压有一定的优越性。在中性点经电阻接地方式中,电阻值一般较小,在系统单相接地时,控制流过接地点的电流在500A左右,可有的控制在100A左右,通过接地电流来启动零序保护动作,切出故障线路。
篇二:中性点接地电阻与消弧线圈的区别
1、消弧线圈的硬件相当麻烦,造价相对于电阻也比较贵,安装消弧线圈必须要有必要的控制,技术难题是个问题,而且二对于电力系统的状态需要不断检测。
2、中性点接地电阻最大的好处就是简单,便宜。
3、因为一般是经消弧线圈接地方式的话,只有在单向短路的时候投入消弧线圈抵消接地容性电流,但是正常运行情况下,如果接着消弧线圈的话可能会产生消弧线圈和接地电容并联谐振,所以必须要退出运行,或者采取相应的措施,为什么要改为电阻,很简单,为了抑制大电流接地。
篇三:中性点接地电阻与消弧线圈的区别
中性点接地电阻柜和消弧线圈都是在中性点上用来接地的,作用都是在系统发生单相接地故障时起到防止因接地故障引起的弧光过电压以及在单相接地故障时因系统中故障电流引起的其它危害。
如果这方面的危害想多了解的话我回头可以发些资料给你。
那么消弧线圈的接入对系统单相故障时,故障电流的抑制是采用通过自身向系统中注入感性电流来补偿(也可以说是抵消)系统中的故障电流,使之所剩的残流在可控范围内。并且可以在系统发生单相接故障后保证系统带故障运行两个小时。所以采用消弧线圈接地时优点是采用时时自动跟踪补偿来抵消故障电流的危害,可以保证系统带故障运行两个小时,这就给一些不便于立即停电跳闸的供电系统带来的方便和保证。而它的缺点是相对于中性点电阻柜来说结构相对复杂,同样故障电流参数下占地面积较大,安装及生产的投入资金大,设备运行维护相对繁琐,维护量大等。
因此,在一些允许接地后当即跳闸的供电系统来说用中性点电阻柜作为中性点接地设备相对更合适一些,另外就是一些系统中电容电流较大的系统,也比较适宜采用中性点经电阻柜接地方式。
中性点接地电阻柜系统,也称中性点经小电阻接地或高阻接地等,要因系统电压等级及情况而订。
其原理是将一个较小阻值的电阻接到系统中,当系统发生单相接地故障后系统中性点电压升高,有了电压的升高,则加在中性点电阻上的电压通过电阻会向系统产生一个较大电流,这个电流会随着中性点电压的不断升高而不断加大,同时这个产生的电流会流经发生单相接地的哪条线路的柜子流回系统母线,而系统中每面出线柜的综合保护中都应事先设置好零序保护电流的动作值,当流经开关柜的电流值大于设定值时会当即使故障柜跳闸,也就使发生单相接地故障的柜子从系统中被切除。
使系统回复了正常运行保证了供电系统的安全。
中性点接地电阻柜的优点的结构简单,设备运行维护量小,造价成本相对较低。缺点是当系统发生单相接地故障时会当即跳开故障线路,对于一些要求不能随意停电跳闸的系统不适用,同时开关柜综合保护设定很关键一定要设置精确,否则影响系统及电阻柜自身的安全运行。
在有一些以前安有消弧经圈的系统中随着消弧线圈的老化或是因为系统中电容电流增大,原有消弧线圈补偿容量不足时,都需要对消弧线圈系统进行升级。
如果此系统可以允许出线柜接地当即跳闸时便可以改造为经中性点电阻柜接地的方案了。在改造中当然还要注意一些细节方面的问题。
篇四:中性点接地电阻柜和消弧线圈的区别
ENR-BNR中性点接地电阻柜的作用是抑制谐振、泄放电容电流、配合继电保护动作。XHBZ消弧线圈的作用是补偿电容电流、熄弧、提高用电可靠性。两者作用不同,同时投入成本也不同,同等电压等级来说,接地电阻柜所投入的成本比消弧线圈相对来说要低三分之一作用。具体如何选型还要咨询中性点接地设备厂家。
相关文章冻土为什么不能测试接地电阻?

冻土不能进行接地电阻测试的主要原因包括如下二点:1、接地电阻测试数据的准确程度与测试环境的温度与湿度、土壤的电阻率有很大关系。2、土层结冻后,土壤的电阻率会变的很大,测量结果不能真实反映实际的电阻情况。
时间:2022-04-17 09:32:40
测量接地电阻时的合格值为多少?

接地电阻应小于等于4欧姆,在380/220伏低压系统中,接地电流一般不超过几安,所以规定接地电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻可放宽至不大于10欧姆。
时间:2022-04-17 09:10:56
一条地线怎么测量接地电阻

一条地线怎么测量接地电阻,地线测量接地电阻时,可以采用数字接地电阻测试仪来进行测试。接地电阻表是一种专门用于测量接地电阻的便携式仪表,也可用于测量小电阻及土壤电阻率。
时间:2022-04-17 09:01:00
接地电阻读数不准确怎么办,九种排除方法看一看

在防雷检测中有多种因素会引起接地电阻读数不准确,总结下来共有九种常见的原因,那么在排除接地电阻读数不准确的问题时,参考如下方法,一般都能解决问题。
时间:2022-01-25 06:08:04
接地电阻的测量步骤

有关接地电阻的测量步骤,共分为六个步骤来进行,将接地电阻档位旋钮旋在最大档位,缓慢转动手柄,得出测量的接地电阻的阻值大小,有需要的朋友参考下。
时间:2020-06-23 09:17:11
接地电阻表的使用方法

有关接地电阻表的使用方法,在测量接地电阻时,应该怎么使用接地电阻表,才能得出正确的测量结果,接地电阻表的接地柱的连接方法是怎么样的,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-06-23 09:13:38
接地电阻测试方法_接地电阻测试仪的操作方法

有关接地电阻的测试方法,分享了接地电阻的测试要求,接地电阻测试仪的使用方法,接地电阻测试仪使用前的准备工作,以及进行接地电阻测试时的操作步骤等。
时间:2020-05-08 10:14:40
接地电阻值超过允许值怎么办?

接地电阻值超过允许值的处理方法,电气设备接地电阻标准值的正常范围,独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧,独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧等,一起来看看。
时间:2020-05-08 10:08:33





