等电位端子箱用86型接线线盒替代的处理措施
来源:电工天下时间:2022-04-01 08:27:24 作者:老电工手机版>>
等电位端子箱用86型接线线盒替代的问题
1、存在问题
1)局部等电位箱联结线与端子板搭接面未搪锡;
2)端子板未采用铜质材料制作,而是采用铁板制作;
3)使用‘86型’线盒替代等电位专用盒。
2、主要原因
1)工程部、监理和施工单位没有认真熟悉卫生间等电位施工大样图;
2)施工单位施工技术交底不到位,偷工减料;
3)工程部和监理对材料未做认真检验;
3、处理措施或方法
1)工程部、监理和施工单位应认真熟悉施工图纸,尤其对设计大样图更应如此;
2)施工单位应认真的组织三级施工技术交底,尤其要重视班组长与现场施工人员的交底;
3)施工单位应严格按照设计和规范要求采购和使用材料,一旦发现偷工减料的现象,必须对施工和监理单位从重从严处罚;
4)该工程应返工处理,多股线应搪锡后再压接,采购成品端子箱,端子板应采用紫铜板,其厚度不能小于4mm2。
相关文章等电位代替地线的危害有哪些

在安全用电的保障方面,等电位与地线都是不可或缺的,等电位联结端子箱的作用很大,它是防雷电及安全使用电器的一个保障,有时会用等电位来代替地线,这其中会带来什么危害,下面来了解下。
时间:2022-08-22 06:23:11
局部等电位联结图纸制作流程

局部等电位联结图纸制作流程,局部等电位联结的做法在图纸中是不画的,只用文字表示,等电位的安装是否有必要,等电位的安装完全是对自己的生命在负责。
时间:2017-01-10 06:47:05
等电位联结怎么安装?等电位联结安装图集

有关等电位联结的安装方法,这里分享下等电位联结的安装图集,通过图例来了解下等电位联结的安装方法与注意事项,不了解的朋友参考下。
时间:2015-08-17 20:37:51
- 上一篇:屋顶避雷针设置不规范的原因及处理措施
 - 下一篇:接地线用相线代替的处理措施
 





