避雷接地焊接质量缺陷的问题处理措施
来源:电工天下时间:2022-04-01 09:00:38 作者:老电工手机版>>
有关避雷接地的问题,避雷接地焊接工作存在质量缺陷问题,一般是什么原因引起的,比如施工单位偷工减料,进场材料不合格等,以下是具体的处理措施和方法,供大家参考。
避雷接地焊接质量缺陷问题
1、存在问题
1)引下线、均压环、避雷带搭接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉、焊缝不饱满等缺陷。
2)焊渣不敲掉、避雷带上的焊接处不刷防锈漆。
3)用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。
2、主要原因
1)施工单位质量意识差,偷工减料。
2)工程部和监理对施工单位的进场材料没有检查,施工单位的材料准备不到位,在不具备施工条件的情况下未阻止施工。
3、处理措施或方法
1)加强对焊工的技能培训,要求做到搭接焊处焊缝饱满、平整均匀,特别是对立焊、仰焊等难度较高的焊接进行培训。
2)工程部和监理应加强检查和督促整改力度,特别要对施工单位的材料准备等施工条件进行检查,对不合格的焊缝及时督促补焊,并清除焊渣,刷二道防锈漆。
3)严格按照GB50169-2002《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》规定,避雷引下线搭接长度为圆钢直径的12倍,不得采用螺纹钢代替圆钢连接,一经发现,必须全部返工,对监理单位和施工单位应进行经济的处罚。