A类电气装置接地电阻计算方式计算方法
来源:电工天下时间:2020-05-08 09:44:27 作者:老电工手机版>>
有关A类电气装置接地电阻的计算公式,A类电气装置接地的一般规定,接地电阻的计算,入地短路电流的计算,发生接地故障时,接地装置的电位、接触电位差和跨步电位差的计算公式等。
一、A类电气装置接地的一般规定
a) A类电气装置接地按用途有工作(系统)接地、保护接地、雷电保护接地、防静电接地。
b)接地装置应充分利用自然接地极接地,但应校验自然接地极的热稳定。
c) 发电厂、变电所内,不同用途和不同电压的电气装置,应使用一个总的接地装置,接地电阻应符合其中最小值的要求。接地电阻除另外注明外,均指工频接地电阻。
d) 设计接地装置时,应考虑土壤干燥或冻结等季节变化的影响,接地电阻在四季中均应符合本标准的要求,但雷电保护接地的接地电阻,可只考虑在雷季中土壤干燥状态的影响。
二、接地电阻的计算
(A3) 水平接地极为主边缘闭合的复合接地极(接地网)的接地电阻可利用下式计算:Rn=α1Re (A3)
式中:Rn——任意形状边缘闭合接地网的接地电阻,Ω;
Re——等值(即等面积、等水平接地极总长度)方形接地网的接地电阻,Ω;
S——接地网的总面积,m2;
d——水平接地极的直径或等效直径,m;
h——水平接地极的埋设深度,m;
L0——接地网的外缘边线总长度,m;
L——水平接地极的总长度,m。
三、计算用入地短路电流的计算
厂或所内和厂或所外发生接地短路时,流经接地装置的电流可分别按下式计算
I = (Imax - In ) (1- Ke1 ) (B1)
I = In (1 - Ke2) (B2)
式中: I——入地短路电流,A;
Imax——接地短路时的最大接地短路电流,A;
In——发生最大接地短路电流时,流经发电厂、变电所接地中性点的最大接地短路电流,A;
Ke1、Ke2——分别为厂或所内和厂或所外短路时,避雷线的工频分流系数。
计算用入地短路电流取两式中较大的I值。来自:电工技术之家
四、确定发电厂、变电所接地装置的型式和布置时,考虑保护接地的要求,应降低接触电位差和跨步电位差,并应符合下列要求。
3~66kV不接地、经消弧线圈接地和高电阻接地系统,发生单相接地故障后,当不迅速切除故障时,此时发电厂、变电所接地装置的接触电位差和跨步电位差不应超过下列数值
Ut=50+0.05ρf (3)
Us=50+0.2ρf (4)
式中:Ut——接触电位差,V;
Us——跨步电位差,V;
ρf——人脚站立处地表面的土壤电阻率,Ω·m;
五、发生接地故障时,接地装置的电位、接触电位差和跨步电位差的计算
a)接地装置的电位可按下式计算
Ug=IR (B3)
式中:Ug——接地装置的电位,V;
I——计算用入地短路电流,A;
R——接地装置(包括人工接地网及与其连接的所有其他自然接地极)的接地电阻,Ω。
b) 均压带等间距布置时接地网(见图B1)地表面的最大接触电位差、跨步电位差的计算:
1)、接地网地表面的最大接触电位差,即网孔中心对接地网接地极的最大电位差,可按下式计算
Utmax = Ktmax Ug (B4)
式中:Utmax——最大接触电位差,V;
Ktmax——最大接触电位差系数。
当接地极的埋设深度h=0.6~0.8m时,Ktmax可按下式计算
Ktmax = KdKLKnKs (B5)
式中:Kd、KL、Kn和Ks——系数,对30×30m2≤S≤500×500m2的接地网,可按式(B6)计算。
(B6)
式中:n——均压带计算根数;
d——均压带等效直径,m;
L1、L2——接地网的长度和宽度。
2)、接地网外的地表面最大跨步电位差可按下式计算
Usmax = KsmaxUg (B7)
式中:Usmax——最大跨步电位差,V;
Ksmax——最大跨步电位差系数。
3)、正方形接地网的最大跨步电位差系数可按下式计算
(B8)
而T=0.8m,即跨步距离。
对于矩形接地网,n值由下式计算
式中:L、L0——分别与式(A3)中意义同。
相关文章冻土为什么不能测试接地电阻?

冻土不能进行接地电阻测试的主要原因包括如下二点:1、接地电阻测试数据的准确程度与测试环境的温度与湿度、土壤的电阻率有很大关系。2、土层结冻后,土壤的电阻率会变的很大,测量结果不能真实反映实际的电阻情况。
时间:2022-04-17 09:32:40
测量接地电阻时的合格值为多少?

接地电阻应小于等于4欧姆,在380/220伏低压系统中,接地电流一般不超过几安,所以规定接地电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻可放宽至不大于10欧姆。
时间:2022-04-17 09:10:56
一条地线怎么测量接地电阻

一条地线怎么测量接地电阻,地线测量接地电阻时,可以采用数字接地电阻测试仪来进行测试。接地电阻表是一种专门用于测量接地电阻的便携式仪表,也可用于测量小电阻及土壤电阻率。
时间:2022-04-17 09:01:00
接地电阻读数不准确怎么办,九种排除方法看一看

在防雷检测中有多种因素会引起接地电阻读数不准确,总结下来共有九种常见的原因,那么在排除接地电阻读数不准确的问题时,参考如下方法,一般都能解决问题。
时间:2022-01-25 06:08:04
电气装置避雷针/避雷线/避雷带与避雷网的接地规定

有关电气装置避雷针/避雷线/避雷带与避雷网的接地规定,避雷针(带)与引下线之间的连接方式与要求,独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3m。
时间:2021-01-08 09:23:56
接地电阻的测量步骤

有关接地电阻的测量步骤,共分为六个步骤来进行,将接地电阻档位旋钮旋在最大档位,缓慢转动手柄,得出测量的接地电阻的阻值大小,有需要的朋友参考下。
时间:2020-06-23 09:17:11
接地电阻表的使用方法

有关接地电阻表的使用方法,在测量接地电阻时,应该怎么使用接地电阻表,才能得出正确的测量结果,接地电阻表的接地柱的连接方法是怎么样的,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-06-23 09:13:38
接地电阻测试方法_接地电阻测试仪的操作方法

有关接地电阻的测试方法,分享了接地电阻的测试要求,接地电阻测试仪的使用方法,接地电阻测试仪使用前的准备工作,以及进行接地电阻测试时的操作步骤等。
时间:2020-05-08 10:14:40
- 上一篇:低压设备的接地电阻的规定值
- 下一篇:高压设备(接地电流系统)的接地电阻规定值