防雷接地工程搭接焊长度标准
来源:电工天下时间:2020-05-13 10:28:27 作者:老电工手机版>>
有关防雷接地工程搭接焊长度的标准,圆钢接地线搭接长度为圆钢直径的6倍(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准),且应两面施焊。
防雷接地工程搭接焊的长度标准
在建筑标准设计研究院出版的《防雷与接地安装》D501-1~4标准图集的第一篇《建筑物防雷设施安装》的编制说明中就有选用注意事项,并特别提出:“圆钢接地线搭接长度为圆钢直径的6倍(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准),且应两面施焊”。
在中国建筑工程总公司编制的中建系统的施工工艺标准——《建筑电气工程施工工艺标准》(ZJQ00-SG-006-2003)的第16章接地装置安装和第17章避雷引下线和变电室接地干线敷设的质量关键要求中,均提出焊接长度为其直径的6倍,双面施焊,(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。