怎么装设与拆除接地线?接地线拆装方法步骤
来源:电工天下时间:2020-01-30 13:07:00 作者:老电工手机版>>
如何装设与拆除接地线,装设和拆除接地线时,必须两人进行,装设接地线必须先接接地端,后接导体端,必须接触牢固,拆除接地线的顺序与装设接地线相反。
装设与拆除接地线
1、装设和拆除接地线时,必须两人进行。当验明设备确实无电后,应立即将检修设备接地,并将三相短路。
2、装设和拆除接地线,均要使用绝缘棒,并且要戴上绝缘手套。
3、装设接地线时,必须先接接地端,后接导体端,必须接触牢固。
4、操作顺序:拆除接地线的顺序与装设接地线相反。