母线保护工作原理与分类
来源:电工天下时间:2021-02-26 09:03:26 作者:老电工手机版>>
有关母线保护的工作原理,母线差动保护都是按电流差动保护原理构成,母线差动保护原理一般可以分成两类,全电流差动保护,以及电流相位差动保护。
母线保护的工作原理
母线保护需要满足速动性和选择性要求的,母线差动保护都是按电流差动保护原理构成。
因为母线仍然是可以看成一个集中参数布置的,他是在这个区域里面,距离都是很近的,几百米,所以取他的电流从距离上来说是不远的,不像一样输电线几百公里,这是比较容易的。
一般来说,电流差动保护原理还是非常简单和实用可靠的,一般还是用电流差动保护原理来构成母线差动保护,母线差动保护原理一般可以分成两类:
1、全电流差动保护
全电流差动保护就是电流全部差动了,前面我们在变压器保护、发电机保护、线路保护以经讲过了。
2、电流相位差动保护
在输电线路中使用差动保护的时候他的矛盾是远端的电流怎么样给他取过来,(电工技术之家 )在变压器差动保护的时候虽然他的两端的距离很近,但他不是一个电压等级、它的互感器型号不至,其二,他是通过一个铁磁元件,这中间有逆磁电流,两边的电流他在理论上就不完全一样大,在发电机的时候,如果作为差动保护的时候,如果要取出中性点内侧的每个分子绕组的电流都取出来,那个电流互感器很难安装,此时就尽量的少装互感器,弄一些不完全电流差动。
那么到母线,仍然是使用差动保护的这个原理,他的主要矛盾是电流回路太多了,高低压配电系统,多的有和有四十几条出线,一般的也有二十几条出线的电流全部引过一个装置里面去进行合成比较,这个在实际操作的时候需要非常的谨慎。
此时,继电保护维护的人员最担心的就是电路回路断线,如果一条线没有接线,这个互感器在运行的时候就可以爆炸了,如果接线接反了,这个保护可能就误动作了,把以他尽量不愿意动电流回路。
而母线呢,主要就是引入的电流的回路比较多,这个是母线使用差动保护的时候他的主要矛盾,他的可靠性要求又很高,母线保护已误动,那么好几条线路保护的误动还比不上他的危害大,因为如果他母线上有二十几条线路,那就会同时切断了,所以他的地位和重要性就可想而知了。
母线的差动保护之中,也是由不平衡电流的,这是差动保护之中共同的遇到的一个特征,他的原因就是因为从CT出来以后由不平衡电流,他的不平衡电流的产生主要也是电流互感器传变特性的差异,另外在故障的时候有一些故障分量的影响,第二个就是外部故障引起的CT保合问题,保合以后呢他就不能正确的的测量故障电流了,因此再取不平衡的时候产生的不平衡电流就很大了。
相关文章- 阴极保护的相关知识 - 有关阴极保护的小知识,金属发生电解质反应,从原子变成离子的过程,称为腐蚀,而阴极保护的内容主要包括阳极区和阴极区、牺牲阳极阴极保护、外加电流阴极保护等,下面具体来了解下。 - 时间:2022-09-04 06:59:45 
- 变配电所的防雷保护方式有哪些 - 有关变配电所的防雷保护措施,可以装设避雷针保护整个变配电所的建筑物,以免遭直接雷击,还可以装设架空避雷线及其他避雷装置,作为变配电所进出线段的防雷保护,下面具体来看下。 - 时间:2022-09-04 06:41:26 
- 用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些 - 为了确保配电变压器的安全稳定运行,必须做好防雷击的安全保护措施,那么配电变压器的防雷保护措施有哪些,主要包括在配电变压器高压侧装设避雷器、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器等。 - 时间:2022-08-29 06:04:18 
- 保护接地与保护接零的保护原理是否相同 - 有关保护接地与保护接零的知识,保护接地与保护接零的保护原理是否相同,其工作原理是完全不一样的,漏电造成的电击事故远大于金属性短路故障,保护接零的安全性差于保护接地,下面具体来了解下。 - 时间:2022-08-27 06:21:18 
- 避雷针保护范围如何计算,避雷针的保护范围计算方法 - 避雷针保护范围的计算方法,各国关于避雷针保护范围的计算公式在形式上各有不同,但总的来讲,有折线法、曲线法、直线法等计算方法,用来计算避雷针的有效保护范围。 - 时间:2021-09-29 09:39:05 
- 防雷器与浪涌保护器有什么区别? - 有关防雷器与浪涌保护器的区别,在配电柜中,浪涌保护器,也叫防雷器,起到保护配电柜的作用,防止配电柜在雷雨天气时遭到雷击。 - 时间:2021-09-29 09:38:47 
- 过电压的危害分类与过电压保护器抑制作用 - 有关过电压的危害分类,包括雷击过电压的危害、操作过电压的危害、暂态过电压危害,并介绍了过电压保护器防护的抑制作用,感兴趣的朋友参考下。 - 时间:2021-08-30 09:18:21 
- 什么是重复接地,什么是工作接地,什么是保护接地 - 有关重复接地、工作接地与保护接地的概念,重复接地、工作接地与保护接地的作用,以及三者的区别与联系,保护接地分为接地保护和接零保护,这两种保护方式根据使用环境来选择决定。 - 时间:2021-08-30 09:17:42 





