接地种类:工作接地、保护接地与重复接地
来源:电工天下时间:2021-02-26 09:03:31 作者:老电工手机版>>
有关接地的种类,工作接地、保护接地与重复接地的相关知识,中性点直接接地电力系统,中性点不接地电力系统,中性点经消弧线圈接地电力系统,以及保护接地与防雷接地的方法等。
接地的种类
一、工作接地
为保证电力系统正常工作而采取的接地,即中性点接地运行方式。电力系统的中性点:指星形连接的变压器或发电机的中性点。
中性点运行方式:
1、中性点直接接地电力系统
中性点直接接地电力系统见图1。

图1
1) 正常运行时,中性点无电流通过;
2) 单相接地时,出现另一个接地点,构成短路回路,接地相短路电流很大,各相之间电压不再对称。为防止损坏设备,需要由继电保护装置将故障线路切除。
3)优点:单相接地时,中性点电位不变,非故障相对地电压接近于相电压,可降低电网的绝缘投资。
适用:110KV及以上电网。
2、中性点不接地电力系统
中性点不接电力系统见图2。

图2 中性点不接电力系统
1)优点:单相接地时,不能构成短路回路;接地相电流不大,不必立即切除故障线路,但不允许超过2小时,以免发展为相间短路。
2)非故障相的对地电压升为相电压的 倍,要求线路绝缘要按线电压设计,投资大。来自:电工技术之家
适用:
电压小于500V的装置;3~10kV电网,当单相接地电流小于30A时,发电机直配系统,接地电流小于5A时;35kV电网,单相接地电流小于10A时。
3、中性点经消弧线圈接地电力系统
中性点经消弧线圈接地电力系统见图3。

图3 中性点经消弧线圈接地电力系统
当中性点不接地系统单相接地电流较大时,可用中性点经消弧线圈接地。减小接地电流,使电弧易于自灭。
二、保护接地
1、人体的触电
2、保护接地的作用
若电源的中性点不接地,电机的外壳绝缘损坏时,人若触及外壳,就有危险。保护接地见图4。

图4 保护接地
3、接地电阻的要求
4、跨步电压
当人在分布电压区域内跨开一步,两脚间(相距0.8m)所承受的电压称为跨步电压。
5、保护接零
中性点直接接地的三相四线制380/220V系统中,常采用保护接零。www.dgjs123.com 保护接零见图5。

图5 保护接零
避免零线断线,采用重复接地。重复接地见图6。

图6 重复接地
保护接地与保护接零的适用范围:
1)额定电压为1kV及以上的高压配电装置中的设备,在一切情况下均应采用保护接地。
2)额定电压为1kV以下的低压配电装置中的设备,中性点不接地电网中,应采用保护接地;在中性点直接接地的电网中,应采用保护接零。在没有中性线的情况下,亦可采用保护接地。
三、防雷接地
目的:减小雷电流通过接地装置时的地电位升高。
1、输电线路的防雷接地
高压输电线路在杆塔下都设有接地装置,并通过引线与避雷线相连。
目的:使击中避雷线的雷电流通过较低的接地电阻而进入大地。
2、变电所的防雷接地
一般在避雷针和避雷器下面设接地体;并要求敷设一个统一的接地网。
相关文章保护接地与保护接零的保护原理是否相同

有关保护接地与保护接零的知识,保护接地与保护接零的保护原理是否相同,其工作原理是完全不一样的,漏电造成的电击事故远大于金属性短路故障,保护接零的安全性差于保护接地,下面具体来了解下。
时间:2022-08-27 06:21:18
零线必须重复接地?

有关零线接的问题,零线必须重复接地,在接零系统中除电网中性点接地外,必须将零线重复接地,零线重复接地可以降低漏电设备的对地电压,减轻零线断裂时的触电危险,下面具体来看下。
时间:2022-07-19 16:46:43
什么是重复接地,什么是工作接地,什么是保护接地

有关重复接地、工作接地与保护接地的概念,重复接地、工作接地与保护接地的作用,以及三者的区别与联系,保护接地分为接地保护和接零保护,这两种保护方式根据使用环境来选择决定。
时间:2021-08-30 09:17:42
保护接地与保护接零的多种措施

有关保护接地与保护接零的保护措施,保护接地用于三相电源中性点不接地系统,在三相四线供电系统中采用重复接地,保护接地有一种后备保护,就是加漏电开关。
时间:2021-08-30 09:17:41
电气设备保护接地与保护接零措施

电气设备的保护接地与保护接零措施,将电气设备的金属外壳或机架与大地可靠连接,在低压三相四线制供电系统中,将中性点接地,并介绍了中性点接地系统中错用保护接地的解决方法。
时间:2021-08-30 09:17:33
保护接地与保护接零的概念及原理

保护接地与保护接零的概念与原理,电气设备必须与大地进行可靠的电气连接,即接地保护,保护接零是指在电源中性点接地的系统中,将设备需要接地的外露部分与电源中性线直接连接。
时间:2021-03-28 08:37:47
保护接地的主要作用是降低接地电压吗?

有关保护接地的作用,保护接地的主要作用是降低接地电压与减少流经人身的电流吗,不了解的朋友参考下。
时间:2021-02-26 09:03:35
三相三线与三相四线接地系统中保护接地

有关三相三线与三相四线接地系统中保护接地的作用,为减少操作人员误触及漏电,需对三相三线中性点、三相四线制中性点作保护接地,具体方法见文中介绍。
时间:2021-02-26 09:03:31
- 上一篇:三相三线与三相四线接地系统中保护接地
- 下一篇:工作接地与保护接地有何不同?