保护接零怎么安装,保护接零安装要求
来源:电工天下时间:2021-03-28 08:37:36 作者:老电工手机版>>
有关保护接零的安装方法,保护接零的九点安装要求,零线一般与相线取相等截面,零线上不准装设断路器、刀开关或熔断器,零线除应在电源处接地外,在架空线的干线和分支线的终端及沿线每 1km 处要重复接地。
保护接零怎么安装
保护接零适应于电压为 400/230V 低压中性点直接接地的三相四线制和三相五线制配电系统。
TN-C 系统用于无爆炸危险和安全条件较好的场所;TN-S系统用于爆炸危险性较大和安全要求较高的场所;有独立附设变电所的车间宜采用 TN-S系统;厂区没有变电所、低压进线的车间可采用 TN-C-S系统。
保护接零的安装要求:
1、当配电网中任何一点相线和零线,或电气设备带电导线和金属外壳间发生短路时,应使故障自动断开。单相短路电流应不小于故障点熔断器熔体额定电流的 4倍,或应不小于断路器瞬时或短延时动作电流的 1.5倍。保护零线在短路电流作用下不能熔断。
2、采用电压操作型漏电保护断路器监视零线对地电压值时,断路器动作应使相线和零线或所有相线同时切断。采用差动电流操作型漏电保护断路器监视保护零线时,断路器的动作要求也相同。
3、零线一般与相线取相等截面,但最小截面应满足表中的要求。
表 零线的最小截面单位:mm

4、零线上不准装设断路器、刀开关或熔断器。如必须安装时,则应保证在 PEN 导体中断的同时中断相导体。
5、多芯导线中由黄色和绿色相间表示的导线,在保护接零系统中,规定作为保护接零的导线。
6、在同一台变压器供电的低压电网中,不允许将一部分电气设备的金属外壳采用保护接地,而将另一部分电气设备的金属外壳采用保护接零,否则当采用保护接地的设备发生漏电时,会使整个零线上出现危险电压,威胁人身安全。
7、使用单相三眼插座时,工作零插孔 (N) 和保护零线孔 (E) 不准钩连在一起使用,否则当工作零线发生断线或工作零线与相线接触时,都会使设备的外壳带电而造成人身触电事故。
8、零线除应在电源处接地外,在架空线的干线和分支线的终端及沿线每 1km 处要重复接地。如终端离前一处接地不超过 50m,则可不另行重复接地。重复接地极的电阻应不大于 10Ω。
9、为防止零线断线时搭落在相线上,架空线路的零线应架设在相线的下层。
相关文章保护接地与保护接零的保护原理是否相同

有关保护接地与保护接零的知识,保护接地与保护接零的保护原理是否相同,其工作原理是完全不一样的,漏电造成的电击事故远大于金属性短路故障,保护接零的安全性差于保护接地,下面具体来了解下。
时间:2022-08-27 06:21:18
保护接地与保护接零的多种措施

有关保护接地与保护接零的保护措施,保护接地用于三相电源中性点不接地系统,在三相四线供电系统中采用重复接地,保护接地有一种后备保护,就是加漏电开关。
时间:2021-08-30 09:17:41
电气设备保护接地与保护接零措施

电气设备的保护接地与保护接零措施,将电气设备的金属外壳或机架与大地可靠连接,在低压三相四线制供电系统中,将中性点接地,并介绍了中性点接地系统中错用保护接地的解决方法。
时间:2021-08-30 09:17:33
保护接地与保护接零的概念及原理

保护接地与保护接零的概念与原理,电气设备必须与大地进行可靠的电气连接,即接地保护,保护接零是指在电源中性点接地的系统中,将设备需要接地的外露部分与电源中性线直接连接。
时间:2021-03-28 08:37:47
保护接零的检测方法,相-零线回路检测方法

有关保护接零的检测方法,相-零线回路的检测方法,相-零线回路检测是TN系统的主要检测项目,主要包括保护零线完好性、连续性检查和相-零线回路阻抗测量。
时间:2021-03-28 08:37:45
保护接零的原理是什么

有关保护接零的工作原理,将用电设备的金属外壳与零线作良好的电气连接,称为保护接零,在故障相中会产生很大的单相短路电流,使电源处的熔断器熔断,或低压断路器跳闸,切断电源。
时间:2021-03-28 08:37:43
低压配电柜保护接零的具体要求

有关低压配电柜保护接零的具体要求,配电柜等电气设备哪些部件需要保护接零,哪些不需要,TN系统的有关电气设备是否做保护接零的条件是什么。
时间:2021-02-25 09:22:42
保护接地与保护接零的主要区别

有关保护接地与保护接零的区别,把电气设备不带电的金属外壳接地或接零,叫做保护接地及保护接零,详细介绍了保护接地与接零的概念、保护接零和保护接地的适用范围,二者的优点与缺点。
时间:2021-02-25 09:22:13





