配电变压器低压侧高电阻接地的优缺点
来源:电工天下时间:2021-01-10 14:29:41 作者:老电工手机版>>
有关配电变压器低压侧高电阻接地的特点,高电阻接地的优点,高电阻接地的缺点,比较中性点直接接地、不接地、小电阻接地和高电阻接地的不同。
配电变压器低压侧高电阻接地的特点
高电阻接地指系统中性点接入高电阻以限制单相接地故障电流,且允许连续运行。电阻器上产生的电流Ir≥Ic(Ic为母线 对地电容电流),可以抑制过电压事故的发生。
配电变压器低压侧中性点接人高电阻的参数一般为110Ω、2A。当400V线路或电器设备发生单相接地时,设备的开关不会跳闸,不影响整个生产工艺。
其次,因接地电流比较小而电器设备外壳接地电阻为4~10Ω,金属外壳对地电压仅20V,小于安全电压。因此,这种接地方式是安全可靠的。
一、高电阻接地的优点
1、能限制瞬态过电压;2、系统发生单相接地时可继续运行;3、可检测和定位接地故障;4、可测量接地 时的电容电流。
二、高电阻接地的缺点
1、高电阻接地的配电变压器供电负荷必须是平衡的三相负荷;2、单相负荷应由另外变压器供电。
比较中性点直接接地、不接地、小电阻接地和高电阻接地,高电阻接地方式在提高供电可靠性和保证人身、设备安全方面具有明显的优势。