浪涌保护器的技术参数及含义
来源:电工天下时间:2020-06-01 09:32:37 作者:老电工手机版>>
有关浪涌保护器的各项技术参数与含义,包括最大放电电流、额定放电电流、标称电压、电压保护级别、最大纵向放电电流等,全面了解浪涌保护器的参数含义。
浪涌保护器的参数含义
以下为浪涌保护器的实物图:

浪涌保护器作为低压配电系统的元件之一,所涉及到很多的参数指标都与其他的空气开关是相同的。
但是每一种空气开关都有其不同于其他空气开关的参数与指标。当然,并不是所有的空气开关都如此。
只是一些特殊作用的空气开关才会涉及到很多不同的参数。例如,双电源自动转换开关、浪涌保护器和隔离开关等。
浪涌保护器的各种参数含义:
1、最大放电电流Imax:给浪涌保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。
2、额定放电电流Isn:给浪涌保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。
3、标称电压Un:被保护系统的额定电压相符,在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,它标出交流或直流电压的有效值。
4、电压保护级别Up:浪涌保护器在下列测试中的最大值:1KV/μs斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。
5、额定电压Uc:能长久施加在浪涌保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件的最大电压有效值。
6、数据传输速率Vs:表示在一秒内传输多少比特值,单位:bps;是数据传输系统中正确选用浪涌保护器的参考值,浪涌保护器的数据传输速率取决于系统的传输方式。
7、最大纵向放电电流:指每线对地施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,浪涌保护器所耐受的最大冲击电流峰值。
8、漏电流:指在75或80标称电压Un下流经浪涌保护器的直流电流。
9、最大横向放电电流:指线与线之间施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,浪涌保护器所耐受的最大冲击电流峰值。
10、峰值放电电流:分两种:额定放电电流Isn和最大放电电流Imax。
11、响应时间tA:主要反应在浪涌保护器里的特殊保护元件的动作灵敏度、击穿时间,在一定时间内变化取决于du/dt或di/dt的斜率。
12、在线阻抗:指在标称电压Un下流经浪涌保护器的回路阻抗和感抗的和。通常称为“系统阻抗”。
13、回波损耗Ar:表示前沿波在保护设备(反射点)被反射的比例,是直接衡量保护设备同系统阻抗是否兼容的参数。
14、插入损耗Ae:在给定频率下浪涌保护器插入前和插入后的电压比率。
相关文章防雷器与浪涌保护器有什么区别?

有关防雷器与浪涌保护器的区别,在配电柜中,浪涌保护器,也叫防雷器,起到保护配电柜的作用,防止配电柜在雷雨天气时遭到雷击。
时间:2021-09-29 09:38:47
浪涌保护器分级保护接线图与接线方法

有关浪涌保护器分级保护的接线图,浪涌保护器将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏,其分级保护的接线图。
时间:2020-06-01 09:36:56
浪涌保护器的安装接线图与浪涌保护器常识

有关浪涌保护器的安装接线图,电涌保护器的接入模式,并介绍了浪涌保护器的小知识:开关型浪涌保护器和限压型浪涌保护器的区别,与浪涌保护器相配合的微型断路器如何选型等。
时间:2020-06-01 09:36:02
单相浪涌保护器安装接线图及接线方法

有关单相浪涌保护器安装接线图及接线方法,掌握下单相浪涌保护器的安装方法与接线操作,不了解的朋友参考下。
时间:2020-06-01 09:31:54
浪涌保护器不接地线有什么危害?

浪涌保护器不接地线,浪涌保护器没接好地线或没有接地,则不起作用,不会将雷击产生的强感应电流引入大地,浪涌保护器以牺牲避雷器而保护电子设备,起到避雷的作用。
时间:2020-06-01 09:29:29
浪涌保护器的使用示意图,浪涌保护器分级保护示意图

浪涌保护器的使用示意图,浪涌保护器分级保护示意图,第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,第二级防雷器是针对前级防雷器的残余电压以及区内感应雷击的防护设备。
时间:2020-06-01 09:21:12
浪涌保护器分级保护接线图示例

有关浪涌保护器分级保护的接线图,浪涌保护器的基本元器件有:放电间隙、充气放电管、压敏电阻、抑制二极管和扼流线圈等,掌握下浪涌保护器分级保护的接线方法。
时间:2020-05-13 10:20:57
浪涌保护器与家用浪涌保护器的接线图

分享下浪涌保护器的接线图,包括工业用浪涌保护器与家用浪涌保护器的接线图,用于第一级防雷箱、第二三级防雷箱,有过渡保护功能。
时间:2020-05-13 10:20:55





