金属氧化物避雷器安装方法正误对比
来源:电工天下时间:2021-09-29 09:38:40 作者:老电工手机版>>
有关金属氧化物避雷器的安装方法,包括支柱型底座安装方法正误比较、计数器或在线监测仪安装正误比较、MOA高压接线方法正误比较等,一起来了解下。
金属氧化物避雷器的安装方法
金属氧化物避雷器(以下简称MOA),已广泛应用于10~500kV电网中,MOA具有残压低,无续流,结构简单,体积小,重量轻,安装运行维护方便等诸多优点。
但是,在与一些使用单位接触的过程中,发现有些单位在使用MOA时,有安装不当的现象存在,使MOA起不到应有的保护作用,甚至容易发生事故,威胁着电网的安全运行。
现将金属氧化物避雷器的正误安装方法用图示说明如下。
一、支柱型底座安装方法正误比较
图1所示的安装方法,底座上连接板的上方没有绝缘垫,流过MOA的运行电流不经计数器或在线监测仪直接接地,使计数器或在线监测仪起不到记录MOA动作次数或监测MOA运行电流的作用。

图2所示的安装方法在底座上连接板的上方加了绝缘垫,流过MOA的运行电流经计数器或在线监测仪接地,能准确地记录MOA动作次数或监测MOA的运行电流,这才是正确的安装方法。
二、计数器或在线监测仪安装正误比较
图3和图4所示的安装方法,计数器或在线监测仪的高低压端接在了MOA的同一电位处,计数器或在线监测仪中并无电流流过,使它们起不到应有作用,并造成MOA不接地,对电力系统起不到保护作用。
图5所示的安装方法为正确的安装方法。

三、MOA高压接线方法正误比较
由于重视程度不同,在110kV以上电压等级的MOA接线时都考虑到了安全距离问题,而对35kV及以下电压等级的MOA,则对安全距离问题重视不够,尤其是室内安装的MOA,更应注意安全距离问题。如图6所示接线方法安全距离就不够(引下接电力线路),其危害性很大:
①易造成对人体或附近设备的伤害。②高压引线易对MOA下法兰放电,产生接地故障或过电压。
图7所示为正确的安装方法(向上接电力线路),保证了足够的安全距离。

以上对比较常见的MOA错误安装方法加以阐述,主要目的是提醒使用单位在实际应用当中,注意详细阅读厂家提供的使用说明书,以避免因安装不当而发生事故或其它不应出现的故障。
对于MOA,使用单位除应掌握正确的安装方法外,运行过程中,还要进行检查和维护。
在每年雷雨季节前进行MOA的预防性试验,以检查MOA的各元件是否良好,参数是否符合要求。安装计数器或在线监测仪的还要检查其是否工作正常。
使用单位只要正确掌握了MOA的安装方法和运行维护方法,MOA就能发挥出优良的保护作用,为电力系统的安全平稳运行做出贡献。
相关文章氧化锌避雷器的优点,管型避雷器的缺点

有关避雷器的小知识,避雷器有不同的分类方式,所以就有不同类型的避雷器,以氧化锌避雷器和管型避雷器为例,介绍下这二种避雷器的优缺点,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:03:26
避雷器分类方式:按发展先后分为哪些类型

在对避雷器进行分类时,可以按避雷器的发展先后划分,分为管型避雷器、阀型避雷器、磁吹避雷器和氧化锌避雷器四种。管型避雷器是一个保护间隙,也是最简单的避雷器,可以在放电后自行灭弧。
时间:2022-09-04 07:02:05
避雷器的三大故障问题

有关避雷器的小知识,避雷器的常见故障有哪些,主要包括避雷器上下引线松脱或折断,雷击放电后连接引线严重烧伤或烧断,以及雷击放电后,避雷器瓷瓶破损或爆炸等问题,下面来看下。
时间:2022-09-04 06:38:11
带金属外壳的用电器是否必须接地

在任何的用电线路中,接地线是生命的保障线。有金属外壳的用电器必须接地,毫无疑问,必须接地,这是不容置疑的。用电器的金属外壳(电热水器内胆)与火线是绝缘的,用电器在工作时,外壳不会带电,人接触到不会有危险。
时间:2022-08-22 06:13:03
不同避雷器的主要用途

在常用的防雷接地设备中,避雷器是最为常见的设备之一,避雷器包括管型避雷器、阀型避雷器等,阀型避雷器又分为碳化硅避雷器、氧化锌避雷器等,不同避雷器的用途有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-08-21 19:02:39
避雷器图片及电气符号

避雷器图片及电气符号,如下图:一次系统元件:避雷器。功能:用于保护电力系统中各种电器设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一种电器。
时间:2022-01-16 08:26:20
用户侧避雷器图片和电气符号

用户侧避雷器图片和电气符号,如下图:一次系统元件:避雷器。主要功能:释放雷电过电压能量,保护电工设备免受瞬间电压的危害。
时间:2022-01-10 06:15:26
一次系统元件之避雷器图片及电气符号说明

一次系统元件之避雷器图片及电气符号说明,一次系统元件:避雷器。主要功能:释放雷电过电压能量,保护电工设备免受瞬间过电压的危害。
时间:2021-12-09 10:24:12
- 上一篇:输电线路避雷器防雷原理及安装维护
- 下一篇:管式避雷器的应用场合