防侧击雷与防雷电感应的措施及要求
来源:电工天下时间:2022-09-27 10:39:02 作者:老电工手机版>>
如何防范侧击雷与雷电感应,有关防侧击雷的措施及要求、防雷电感应的措施及要求,高度超过30米的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,需要采取的防侧击雷和等电位联结的保护措施。
一、防侧击雷的措施及要求
高度超过30米的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,应采取下列防侧击雷和等电位联结的保护措施:
1、钢构架和钢筋混凝土的钢筋应互相连接;
2、应利用钢柱或钢筋混凝土柱内钢筋作为防雷装置引下线;
3、应将30米及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置相连;
4、竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和低端应与防雷装置连接;
5、没有组合柱和圈梁的建筑物,应每隔三层在外墙内敷设一圈¢12的镀锌圆钢做均压环,有组合柱和圈梁时,利用圈梁的钢筋作均压环。将建筑物的各种竖向金属管道每三层与均压环连接一次。均压环应与防雷装置引下线连接。
二、防雷电感应的措施及要求
1、被保护建筑物内的金属物接地,是防雷电感应的主要措施。因此,四川中光防雷建议建筑物内的设备外壳、管道、构架等主要金属物,应就近接到防雷接地装置或电气设备的保护接地装置上。
2、平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮的长金属物,其净距小于100mm时应采用金属线跨接,跨接点的间距不应大于30m;交叉净距小于100mm时,其交叉处亦应跨接。
相关文章雷击的主要对象,雷电的破坏效应

有关雷电危害的小知识,先来了解清楚雷击的主要对象,一般建筑物受雷击的部位为屋角、檐角和屋脊等,山区有利于雷云的形成,比较容易受雷击,雷电的破坏效应有哪些,下面来了解下。
时间:2022-08-29 06:03:18
雷电的种类有哪些,按危害方式与形状分类对雷电分类

有关雷电的小知识,雷电的种类有哪些,雷电是一部分带电云层与另一部分带异种电荷的云层,或者带电云层与大地之间产生强烈闪电并伴随巨大响声的放电现象,以下是雷电的二种分类方法。
时间:2022-08-29 06:02:18
雷电是静电还是放电,雷电对地放电过程详解

有关雷电的小知识,夏季多雷电,也多因雷电引发的触电事故,那么雷电是静电还是放电,雷电是大自然的静电放电现象,那么雷电对地放电过程是什么样的,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-08-22 06:23:03
雷电对电力系统的影响及危害

有关雷电对电力系统的影响及危害,感应雷的电磁干扰对供配电系统的危害,雷电及雷击过电压分类,才及感应雷对供配电系统的危害,一起来了解下。
时间:2022-08-21 21:53:09
雨伞上的绝缘体能避雷电吗?

雨伞上的绝缘体能避雷电吗?问题描述:下雨打伞时,发现雨伞头上都是塑料的,有人说是为了避雷电,那么雨水是不是导体,下雨时雨伞都湿了一样导电,这类绝缘体真的能避雷电吗?
时间:2022-05-10 18:25:28
风电防雷接地_风力发电机雷电防护内容

有关风力发电机雷电防护的内容,风电防雷接地知识,包括风力发电机为什么要做雷电防护,风力发电机哪些部位要做雷电防护,力发电机雷电防护内容等,一起来了解下。
时间:2021-01-08 09:23:59
建筑物防雷电波侵入的措施

做好建筑物的防雷工作,保证建筑物免受雷击的伤害,建筑物防雷电波侵入,防止雷电波进入建筑物内,损坏电气设备或家用电器等。这里分享下建筑物防雷电波侵入的措施,供大家参考。
时间:2019-07-16 15:59:52
建筑物防侧击雷的做法

夏季雷雨时节,建筑物的防雷工作要重视起来,平时做好建筑物的防雷工作,尤其是防侧击雷的工作,一定要落到实处。建筑物在防侧击雷时的做法有哪些,一起来了解下。
时间:2019-07-16 15:07:42
- 上一篇:高低压配电柜的防雷措施及要求
 - 下一篇:微波塔防雷保护改进措施总结
 





