变压器绝缘中性点避雷器的选择要点
来源:电工天下时间:2015-09-01 19:52:49 作者:老电工手机版>>
变压器绝缘中性点避雷器的选择
变压器绝缘水平、表示方法以及变压器中性点避雷器的配合。
变压器的绝缘水平也称绝缘强度,是与保护水平以及其它绝缘部分相配合的水平,即耐受电压值,由设备的最高电压Um决定。
设备最高电压Um对于变压器来说是绕组最高相间电压有效值,从绝缘方面考虑,Um是绕组可以联结的那个系统的最高电压有效值,因此,Um是可以大于或者等于绕组额定电压的标准值。
绕组的所有出线端都具有相同的对地工频耐受电压的绕组绝缘称全绝缘;绕组的接地端或者中性点的绝缘水平较线端低的绕组绝缘称分级绝缘。
绕组额定耐受电压的字母代号标志:
LI——雷电冲击耐受电压
SI——操作冲击耐受电压
AC——工频耐受电压
变压器的绝缘水平是按高压、中压、低压绕组的顺序列出耐受电压值来表示(冲击水平在前)的,其间用斜线分隔开。分级绝缘的中性点绝缘水平加横线列于其线端绝缘水平之后。
如:LI850AC360—LI400AC200/LI480AC200—LI250AC95/LI75AC35。
含义为:220KV三侧分级绝缘的主变压器,第一个为高压侧引线端、中性点、中压侧引线端、中性点、低压侧。
避雷器保护的选择:
一般来说,对母线侧避雷器选择较为轻松,一般按照厂家生产使用的电压等级选择不会有什么问题,但中性点选择却是有较大的难度,前几年广东电网公司专门发文指出各地方存在较多性点避雷器不匹配的问题并给予纠正。
以主变压器110kV中性点保护方式中性点避雷器的选择进行说明。
单独用避雷器保护方式:
60kV绝缘水平的中性点可用Y1W-73/200型避雷器,其直流1mA电压103kV相当于73kV工频峰值,中性点能承受1倍相电压的短时工频过电压;其1kA残压为200kV,雷电耐压水平可按U耐=1.1×(1.1U残+15)kV,现残压为200kV,那么设备绝缘为258kV就可满足要求。雷电耐受为300kV的绝缘使用225kV残压的避雷器也可满足绝缘配合。
44kV绝缘水平的中性点可用Y1W-60/144型避雷器,其直流1mA电压86kV相当于60kV工频峰值,单相接地时110kV中性点最高电压为0.6UΦ约43.8kV,可承受一般单相接地过电压,但承受1倍相电压的短时工频过电压较困难,选择Y1W-73/200型避雷器对避雷器安全好多了,但主变绝缘保护裕度降低了。一般不应以降低主变保护裕度来保护避雷器。
35kV绝缘水平的中性点避雷器选择,残压不成问题,但工频过电压损坏可能性增大,应考虑系统单相接地时中性点电位升高不会损坏避雷器,该电压约为43.8kV,因此避雷器直流1mA电压应取60KV以上(43.8KV×√2≈60KV),可采用Y1W-48/109型避雷器。避雷器不能承受1 倍相电压的短时工频过电压。
相关文章氧化锌避雷器的优点,管型避雷器的缺点

有关避雷器的小知识,避雷器有不同的分类方式,所以就有不同类型的避雷器,以氧化锌避雷器和管型避雷器为例,介绍下这二种避雷器的优缺点,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:03:26
避雷器分类方式:按发展先后分为哪些类型

在对避雷器进行分类时,可以按避雷器的发展先后划分,分为管型避雷器、阀型避雷器、磁吹避雷器和氧化锌避雷器四种。管型避雷器是一个保护间隙,也是最简单的避雷器,可以在放电后自行灭弧。
时间:2022-09-04 07:02:05
避雷器的三大故障问题

有关避雷器的小知识,避雷器的常见故障有哪些,主要包括避雷器上下引线松脱或折断,雷击放电后连接引线严重烧伤或烧断,以及雷击放电后,避雷器瓷瓶破损或爆炸等问题,下面来看下。
时间:2022-09-04 06:38:11
用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些

为了确保配电变压器的安全稳定运行,必须做好防雷击的安全保护措施,那么配电变压器的防雷保护措施有哪些,主要包括在配电变压器高压侧装设避雷器、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器等。
时间:2022-08-29 06:04:18
不同避雷器的主要用途

在常用的防雷接地设备中,避雷器是最为常见的设备之一,避雷器包括管型避雷器、阀型避雷器等,阀型避雷器又分为碳化硅避雷器、氧化锌避雷器等,不同避雷器的用途有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-08-21 19:02:39
避雷器图片及电气符号

避雷器图片及电气符号,如下图:一次系统元件:避雷器。功能:用于保护电力系统中各种电器设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一种电器。
时间:2022-01-16 08:26:20
用户侧避雷器图片和电气符号

用户侧避雷器图片和电气符号,如下图:一次系统元件:避雷器。主要功能:释放雷电过电压能量,保护电工设备免受瞬间电压的危害。
时间:2022-01-10 06:15:26
一次系统元件之避雷器图片及电气符号说明

一次系统元件之避雷器图片及电气符号说明,一次系统元件:避雷器。主要功能:释放雷电过电压能量,保护电工设备免受瞬间过电压的危害。
时间:2021-12-09 10:24:12
- 上一篇:配变避雷器试验注意事项
- 下一篇:阀式避雷器适用场合_阀型避雷器与氧化锌避雷器的区别