氧化锌避雷器伪劣产品的识别方法
来源:电工天下时间:2020-01-28 07:40:42 作者:老电工手机版>>
有关氧化锌避雷器质量优劣的识别方法,伪劣氧化锌避雷器的特点,包括使用劣质橡胶、劣质氧化锌电阻片、草率固定电阻片、电阻片直径缩水、改用套装产品等。
氧化锌避雷器伪劣产品的识别方法
除了冒牌、不做测试、工艺差以外,水货还常采用一些造假手法。
一、劣质橡胶
手法:采用便宜橡胶替代硅橡胶(比如掺杂乙丙橡胶、二次胶等)。
危害:外套寿命严重下降(特别是高温或强日照下,数日就明显老化)。
鉴别:须进行起痕和电蚀试验,普通用户无法鉴别。(有的替代橡胶会呈现异常光亮,甚至高过硅橡胶本身光亮度,想靠肉眼鉴别很困难)
二、劣质氧化锌电阻片
手法:采用不添加贵重元素的伪配方片,采用旧货中拆出的片,采用有缺陷的次品片。
危害:避雷器大电流下易爆炸,正常使用下易无端损坏。
鉴别:须进行大电流试验,普通用户无法鉴别。(常规试验设备的小电流测试下,这类电阻片一切参数均正常)
三、草率固定电阻片
手法:采用普通塑料筒或热缩管,替代无纬带或正规绝缘筒以降低原材料成本。
危害:避雷器存在内闪络通道,容易导致使用中无端泄漏电流猛增,引发系统故障。
鉴别:只能拆开看,前提是用户知道正规产品是个什么结构。
四、电阻片直径缩水
手法:采用直径小的电阻片,降低电阻片用量。比如用S型片做Z型产品;用Z型片做R型产品;用电流2.5电动机片做电流5发电机型产品等。
危害:避雷器存在不能达到设计要求的可能,会严重危及被保护设备的安全。
鉴别:可以和过去国营大厂的同型号产品对比一下重量和直径,明显轻和细的就是有问题。造假厉害的,甚至采用铁电极替换铝电极造假,即使对比重量也发现不了,必须拆开看。
最近几年不少国营厂出产的中压避雷器都是外包帖牌生产的,其产品已不能反映出该厂的真实技术能力。
五、不做整体硫化,改用套装产品
手法:不做整体硫化,改为手工套装,以节约硫化机等贵重设备投入。并可以不断拆卸,没有废品率概念。这是二手翻新的常用手法。
危害:这是伪硅橡胶产品,完全没有硅橡胶产品绝缘好的优点,不能和小型化和成套设备配套,否则和其它高压电器距离太近时,容易引发短路事故。若套装房间内没有严格排潮措施,密封性能会更差,即使不用在小型化设备中,使用半年后,也会批量发生绝缘事故。
鉴别:套装产品鉴别比较容易。只需要拆除避雷器外部的金属部件(螺丝、上下盖、底盘等),看整体是否由硅橡胶无粘接密封即可。
相关文章- 氧化锌避雷器的优点,管型避雷器的缺点 - 有关避雷器的小知识,避雷器有不同的分类方式,所以就有不同类型的避雷器,以氧化锌避雷器和管型避雷器为例,介绍下这二种避雷器的优缺点,有需要的朋友参考下。 - 时间:2022-09-04 07:03:26 
- 氧化锌避雷器检测项目包括哪些? - 有关氧化锌避雷器检测项目的主要内容,包括测量绝缘电阻、测量直流1mA的电压及该电压75%值时的泄漏电流等,氧化锌避雷器保护电器设备的绝缘免受过电压的损害。 - 时间:2020-02-07 10:07:31 
- 红外热像仪带电监测氧化锌避雷器方法图解 - 有关红外热像仪带电监测氧化锌避雷器的方法,采用红外热像检测技术,由于不受电场干扰,且氧化锌避雷器的发热功率具有足够灵敏度,比较发现和判断氧化锌避雷器的问题。 - 时间:2020-02-07 10:05:22 
- 氧化锌避雷器的作用与五大特点 - 有关氧化锌避雷器的作用,氧化锌避雷器在雷电过电压的作用下,则呈现低电阻状态,泄放雷电流,氧化锌避雷器的基本特点,包括动作响应快,保护性能好,通流容量大,耐污秽性能好等。 - 时间:2020-01-28 07:48:02 
- 氧化锌避雷器与浪涌保护器的前世今生 - 氧化锌避雷器与浪涌保护器的前世今生,也就是电涌保护器(SPD 浪涌保护器)与氧化锌避雷器的区别,包括应用范围、保护对象、绝缘水平或耐压水平、保护对象等方面的区别。 - 时间:2020-01-28 07:46:04 
- 氧化锌避雷器的检查项目与维护原则 - 有关氧化锌避雷器的检查项目,包括检查瓷套、基座及法兰是否出现裂纹,水泥结合缝及其上的油漆是否完好等,以及氧化锌避雷器的检查要求及维护原则,供大家参考。 - 时间:2019-12-04 11:04:13 
- 氧化锌避雷器测试仪面板功能说明 - 有关氧化锌避雷器测试仪面板功能说明,通过一张图,来了解下氧化锌避雷器测试仪面板功能的使用,一起来了解下。 - 时间:2019-12-04 10:52:57 
- 氧化锌避雷器的阀片结构_氧化锌避雷器的制作要求 - 有关氧化锌避雷器的阀片结构与制作要求,对每只阀片的要求,要综合考虑电性能、外观、阀片四周脂漆、氧化锌避雷器的组装等,氧化锌避雷器阀片的制作要求的四个方面。 - 时间:2019-11-15 09:21:09 
- 上一篇:避雷器接地线材质与截面选择技巧
- 下一篇:氧化锌避雷器的防雷原理