氧化锌避雷器断裂与外绝缘套的污闪或冰闪的处理方法
来源:电工天下时间:2019-11-17 07:49:38 作者:老电工手机版>>
有关氧化锌避雷器断裂的处理方法,氧化锌避雷器外绝缘套的污闪或冰闪的故障处理方法,相关的检查步骤与处理流程,供大家参考。
一、氧化锌避雷器断裂的处理方法
1、运行人员应立即到现场对设备进行检查,在初步判断故障的类别、故障相后,向调度及上级主管部门汇报,申请停电处理。
2、在确认已不带电并做好相应的安全措施后,对氧化锌避雷器的损伤情况进行巡视。
3、在事故调查人员到来前,运行人员不得挪动故障氧化锌避雷器的断裂部分,也不得对断口部分做进一步的损伤。
4、运行人员要做好现场的安全措施,以便检修人员对故障设备进行检查。
二、氧化锌避雷器外绝缘套的污闪或冰闪的故障处理
1、运行人员应立即到现场对设备进行检查,在初步判断故障的类别、故障相和巡视 氧化锌避雷器引流线、均压环、外绝缘、放电动作计数器及泄漏电流在线检测装置、接地引下线的状态后向调度及上级主管部门汇报。
2、在事故调查人员到来前,运行人员不得清擦故障氧化锌避雷器的绝缘外套。
3、若不能停电处理,运行人员应用红外线检测设备对氧化锌避雷器进行检测,并加强对氧化锌避雷器的监视。
4、若闪络严重,应申请停电进行处理。