防雷接地材料中非金属接地模块作用及施工注意事项
来源:电工天下时间:2019-07-03 06:09:16 作者:老电工手机版>>
防雷接地材料中非金属接地模块,有关非金属接地模块的结构与特性,非金属接地模块在改善接地电阻方面的作用,以及防雷接地中非金属接地体施工注意事项等。
防雷接地材料中非金属接地模块
1、非金属接地模块的结构和特性
非金属接地体在通讯、广电等部门有广泛应用。它是由导电能力优越的非金属材料复合加工成型的,加工方法有浇注成型和机械压模成型。一般来说浇注成型的产品的结构松散、强度低、导电性能差,而且质量不稳定,一些小型厂家少量生产使用这样的办法。
机械压模法,是使用设备在几到几十吨的压力下成型的,不尽尺寸精度高、外观较好,更重要的是材料结构致密、电学性能好、抗大电流冲击能力强,质量也相对稳定,但是生产成本较高,批量生产多采用。选型时,尽量采用后者,特别是接地体有抗大电流或大冲击电流的要求(如电力接地、防雷接地)时,不宜采用浇注成型的非金属接地体。
非金属接地体是不受腐蚀的接地体,其稳定性、环境适应性、使用寿命都是现订接地材料中最好的,不需要定期改造和维护。非金属接地体施工需要的地网面积比传统接地面积小很多,但是在不同地质条件下,也需要保证足够的接地面积才可以达到良好的效果。
2、改善接地电阻
一般来说,湿润的土壤导电性较好,但是实际工程中发现,当含水量超过饱和以后,接地效果反而不好。当接地体深入地下潮湿层时,降阻效果会好得多。( 电工天下 www.dgjs123.com)
3、防雷接地中非金属接地体施工注意事项
使用非金属接地体时,埋设应尽量选择适合的土层进行,预先开挖80-100cm的土坑(平埋),底部尽量平整,使埋设的接地块受力均匀。
接地体水平设置,用连接线将连接头与接地网连接,用螺栓连接后热焊或热熔焊接,焊接完成后应去除焊渣等,再用防腐沥青或防锈漆进行焊接表面的防锈处理,回填需要分层夯实,保证土壤的密实和接地块与土壤的接触紧密,底部回填40-50cm后,应适量加水,保证土壤的湿润,令接地体充分吸湿。
相关文章生活中怎么防雷击,室内与室外防雷击常识看一看

有关防雷击的安全知识,当身处不同区域时可能遭受的雷击伤害是不同的,室内与室外雷击的防护措施也是不同的,以下是室内与室外防雷击的常识,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:10:05
变配电所的防雷保护方式有哪些

有关变配电所的防雷保护措施,可以装设避雷针保护整个变配电所的建筑物,以免遭直接雷击,还可以装设架空避雷线及其他避雷装置,作为变配电所进出线段的防雷保护,下面具体来看下。
时间:2022-09-04 06:41:26
建筑物的防雷措施和防雷装置有哪些

在高地和平原上的建筑物,被雷击的可能性最大,必须做好防雷击的保护措施。建筑物防雷主要包括二个方面:在屋顶安装防雷接闪器(避雷针、避雷带或避雷网),接闪器把云层中的电荷引入大地,避免建筑物遭雷击。
时间:2022-09-04 05:30:11
用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些

为了确保配电变压器的安全稳定运行,必须做好防雷击的安全保护措施,那么配电变压器的防雷保护措施有哪些,主要包括在配电变压器高压侧装设避雷器、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器等。
时间:2022-08-29 06:04:18
保护接地与保护接零的保护原理是否相同

有关保护接地与保护接零的知识,保护接地与保护接零的保护原理是否相同,其工作原理是完全不一样的,漏电造成的电击事故远大于金属性短路故障,保护接零的安全性差于保护接地,下面具体来了解下。
时间:2022-08-27 06:21:18
220KV变电站使用哪些材料接地

建筑物都有接地,一般在由楼顶引到墙壁里的钢筋或者外墙的金属管,再通到地下,这种称为自然接地。对于220kV变电站这种全是重要电气设备的场所,只靠单纯的自然接地,显然不能满足要求。
时间:2022-08-25 06:13:58
带金属外壳的用电器是否必须接地

在任何的用电线路中,接地线是生命的保障线。有金属外壳的用电器必须接地,毫无疑问,必须接地,这是不容置疑的。用电器的金属外壳(电热水器内胆)与火线是绝缘的,用电器在工作时,外壳不会带电,人接触到不会有危险。
时间:2022-08-22 06:13:03
接地极怎么制作,接地极的简单做法

三相四线供电设备必须接地,这种设备一般自身带有控制箱,在使用时接入三相五线电源,既然是三相四线(三火一零)供电,就是缺地线,也就是PE线。配电线路中不能缺少地线,必须做一条地线。
时间:2022-08-22 06:12:03