配电箱怎么接地,配电箱的安全防护措施
来源:电工天下时间:2019-07-04 15:05:05 作者:老电工手机版>>
配电箱怎么接地,对于配电箱,无论大小均要接地,配电箱应该怎么接地才正确,配电箱的安全防护措施有哪些,一起来了解下。
配电箱的安全防护措施
对于配电箱,无论大小,配电箱都需要接地,那么配电箱应该怎么接地才正确呢?

配电箱的安全防护措施:
1、箱内接地“汇流排”(接地排、PE排)与电源地线或接地系统直接连接;
2、金属箱体本身加工应当有“箱体接地螺栓”(带PE标识),该螺栓必须用铜芯导线或专用编制软线与已经接地的PE排连接;
3、与箱体连接的金属穿线管也必须与箱体有可靠电气连接《简单的可以用镀锌圆钢、扁钢焊接连通)。
4、箱内电器部件须接地的部分,也要与PE排连接。
5、所有需要配出的回路中的地线,均由PE排引出。
附,施工现场的总配电箱怎么接地?
施工现场的总配电箱接地装置具体怎么做?接地体可用角钢、圆钢或钢管;请问用钢管做的垂直接地体,规范规定的入土深度是多少米?为什么不得用螺纹钢做接地体;如果用螺纹钢做接地体会产生什么后果?请行家作答。谢谢!
垂直接地的制作一般采用镀锌角钢或钢管制作。角钢厚度不小于1mm,钢管壁厚不小于3.5mm,有效截面积不小于48mm2 。所用的材料不能有严重蚀锈,弯曲的材料必须矫直后方可使用。
垂直接地体的长度一般在2.5~3m之间(不能短于2m),其下端加工成尖形。用角钢制作时其尖端应在角钢的角脊上,且每两个斜边要对称,用钢管制作时要单边斜削保持一个尖端,反用螺钉连接的,应先钻好螺钉的通孔。
垂直接地体的安装,采用打桩法将接地体打入地沟内接地体应以地面垂直,有效深度不小于2m,应用锤子敲打角钢的脊线处,若接地体是钢管,则垂直力应集中在尖端顶点位置,这样便可使接地体与土壤接触紧密,减小接地电阻。
不得采用螺纹钢的规定主要是因其难于与土壤紧密接触、接地电阻较大且不稳定。其次螺纹钢碳含量较高,因为碳含量高,比较脆,机械强度不好。
若以上不是很请清楚,请参考《电力内外线施工》中的介绍,这个大家搜索下!
相关文章保护接地与保护接零的保护原理是否相同

有关保护接地与保护接零的知识,保护接地与保护接零的保护原理是否相同,其工作原理是完全不一样的,漏电造成的电击事故远大于金属性短路故障,保护接零的安全性差于保护接地,下面具体来了解下。
时间:2022-08-27 06:21:18
220KV变电站使用哪些材料接地

建筑物都有接地,一般在由楼顶引到墙壁里的钢筋或者外墙的金属管,再通到地下,这种称为自然接地。对于220kV变电站这种全是重要电气设备的场所,只靠单纯的自然接地,显然不能满足要求。
时间:2022-08-25 06:13:58
什么是直击雷破坏,怎么进行直击雷的安全防护

有关防雷接地的小知识,什么是直击雷破坏,直击雷是带电云层与建筑物、大地或防雷装置间发生的迅猛放电现象,对建筑物及其内的电子设备和人带来严重的危害,必须提前采取有效的安全保护措施。
时间:2022-08-25 06:06:03
带金属外壳的用电器是否必须接地

在任何的用电线路中,接地线是生命的保障线。有金属外壳的用电器必须接地,毫无疑问,必须接地,这是不容置疑的。用电器的金属外壳(电热水器内胆)与火线是绝缘的,用电器在工作时,外壳不会带电,人接触到不会有危险。
时间:2022-08-22 06:13:03
接地极怎么制作,接地极的简单做法

三相四线供电设备必须接地,这种设备一般自身带有控制箱,在使用时接入三相五线电源,既然是三相四线(三火一零)供电,就是缺地线,也就是PE线。配电线路中不能缺少地线,必须做一条地线。
时间:2022-08-22 06:12:03
挂拆接地线时要注意什么问题

挂拆接地线的注意事项如下:在使用临时接地线之前,必须进行全面检查,包括检查软铜线是否有断线,护套是否有破损,夹具有无断裂或松动等多个方面。
时间:2022-08-22 06:05:03
接地线能否接在避雷带上

是否可以将接地线接在避雷带上使用,针以这个问题的分析如下:1、只要避雷针引入地下深埋良好,与大地之间测量为零欧电阻,在这个地排上可以分接多个地线(看图),变压器下方的水泥柱子的地排上。
时间:2022-08-21 21:19:17
接地线被剪断后果是否很严重

毫无疑问,接地线被剪断后果非常严重。接地的主要目的预防家中电器设备漏电时,起到家中漏电保护器发生跳闸保护人身安全的作用。在夏天打雷下雨时,可以预防雷击,保护人身安全和家中电器设备免遭雷击的重要保护装置。
时间:2022-07-27 06:06:32
- 上一篇:避雷器带电测量操作规范五大要点
- 下一篇:防雷接地的三种常用类型





