防直击雷如何防护,防直击雷措施大全
来源:电工天下时间:2015-11-02 10:50:54 作者:老电工手机版>>
一、防直击雷的措施
防直击雷的措施,主要是引导雷云对避雷装置放电,使雷电流迅速流入大地,从而保护建筑物免受雷击。
防直击雷的避雷装置有避雷针,避雷带、避雷网、避雷线等。对建筑物屋顶易受雷击部位,应装避雷针、避雷带、避雷网进行直击雷防护。如屋脊装有避雷带,而屋檐处于此避雷带的保护范围以内时,屋檐上可不装设避雷带。

二、防直击雷保护有哪些措施?
直击雷保护措施:
1、避雷针:避雷针用来保护工业与民用高层建筑以及发电厂、变压所的屋外配电装置、输电线路个别区段、在雷电先导电路向地面延伸过程中,由于受到避雷针畸变电路的影响,会逐渐转向并击中避雷针,从而避免了雷电先导向被保护设备,击毁被保护设备和建筑的可能性。由此可见,避雷针实际上是引雷针,它将雷电引向自己,从而保护其它设备免遭雷击。
2、避雷线:避雷线也叫架空地线,它是沿线路架设在杆塔顶端,并具有良好接地的金属导线,避雷线是输电线路的主要防雷保护措施。
3、避雷带、避雷网:在建筑物上沿屋角、屋脊、檐角和屋檐等易受雷击部位敷设的金属网格,主要用于保护高大的民用建筑。
三、防止直击雷的措施(避雷针的防雷)
防止直击雷的有效措施就是把雷击放电直接引至大地而使电气设备免遭损害。
在输电线路中 ,一般采用避雷线来防止直击雷和减轻感应雷。而在变电所设备区一般采用安装避雷针来防止直击雷。
1、避雷针的作用
避雷针的作用:
①当云块接近避雷针时,避雷针可以把因静电感应带电,随时 放入空气中与云中的电中和,从而化剧烈的放电为缓和的多次放电,减少雷击。②作为放 电通路,使电从避雷针导线中流入大地。而不至于破坏设备或建筑物。
2、避雷针的工作原理
避雷针是根据尖端放电原理制成的。当导体带电时,尖端附近的电场特别强,使附近气体电 离导致放电。避雷针针头是尖的。静电感应时避雷针尖端总是聚集最多的电荷。避雷针对带 电云层形成一个电容器。由于它较尖,电容器极板面积也很小,电容也很小,它所容纳的电 荷也很小。而它又聚集了大部分电荷,所以避雷针于云层之间的空气很容易击穿成为导体, 把雷电引入大地。从而保护了设备或建筑物。
3、避雷针的保护范围
避雷针的保护范围与采用的针数及安装高度有关。
电缆压号机一般来说针数越多安装的越高保护范围就越大。
单支避雷针的保护范围通常用计算方法:
避雷针在地面上的保护半径为:——保护半径(m)?——避雷针高度(m)。避雷针在被保护物高度水平面上的保护半径为:——避雷针在水平面上的保护半径(m)?——被保护物高度(m)?——高度影响系数 ≤30m时 =1。
四、直击雷防护措施
直击雷防护是防止雷闪直接击在建筑物、构筑物、电气网络或电气装置上。
直击雷防护技术主要是保护建筑物本身不受雷电损害,以及减弱雷击时巨大的雷电流沿着建筑物泄入大地的过程中对建筑物内部空间产生影响的防护技术,是防雷体系的第一部分。
直击雷防护技术以避雷针、避雷带、避雷网、避雷线为主要,其中避雷针是最常见的直击雷防护装置。
当雷云放电接近地面时它使地面电场发生畸变,在避雷针的顶端,形成局部电场强度集中的空间,以影响雷电先导放电的发展方向,引导雷电向避雷针放电,再通过接地引下线和接地装置将雷电流引入大地,从而使被保护物体免遭雷击。避雷针冠以“避雷”二字,仅仅是指其能使被保护物体避免雷害的意思,而其本身恰恰相反,是“引雷”上身。
目前,主要的避雷针包括常规避雷针,提前放电避雷针、主动优化避雷针,限流型避雷针和预防典型避雷针,世面上比较常用和比较出名的是河南万佳防雷公司生产的预放电避雷针WJZ系列避雷针,如WJZ2500-1C。
五、防直击雷的措施的安全规定
防直击雷的措施应符合的规定:
1、接闪器宜采用避雷带(网)、避雷针或由其混合组成,所有避雷针应采用避雷带或等效的环形导体相互连接。
2、避雷带应装设在屋角、屋脊、女儿墙及屋檐等建筑物易受雷击部位,并应在整个屋面上装设不大于20mx20m或24mx16m的网格。
3、对于平屋面的建筑物,当其宽度不大于20m时,可仅沿周边敷设一圈避雷带。
4、引出屋面的金属物体可不装接闪器,但应和屋面防雷装置相连。
5、在屋面接闪器保护范围以外的非金属物体应装设接闪器,并应和屋面防雷装置相连。
相关文章配电变压器防雷接地体安装口诀及要求

有关配电变压器防雷接地体安装口诀及要求,对于变压器,一般还要求设置一个防雷电的接地线,该地线一般要在变压器安放地点现场自制,对变压器防雷接地体的安装要求,配电系统接地装置安装布置图。
时间:2022-09-17 09:55:37
安防设备防雷技术的要点总结

有关安防设备如何防雷的方法,介绍了防雷器、浪涌保护器在防护雷击方面的功能,立杆避雷针接闪,防感应雷,把“雷电反击电压”直接引入安防系统的危害性等,一起了解下。
时间:2022-09-17 09:17:21
生活中怎么防雷击,室内与室外防雷击常识看一看

有关防雷击的安全知识,当身处不同区域时可能遭受的雷击伤害是不同的,室内与室外雷击的防护措施也是不同的,以下是室内与室外防雷击的常识,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:10:05
变配电所的防雷保护方式有哪些

有关变配电所的防雷保护措施,可以装设避雷针保护整个变配电所的建筑物,以免遭直接雷击,还可以装设架空避雷线及其他避雷装置,作为变配电所进出线段的防雷保护,下面具体来看下。
时间:2022-09-04 06:41:26
建筑物的防雷措施和防雷装置有哪些

在高地和平原上的建筑物,被雷击的可能性最大,必须做好防雷击的保护措施。建筑物防雷主要包括二个方面:在屋顶安装防雷接闪器(避雷针、避雷带或避雷网),接闪器把云层中的电荷引入大地,避免建筑物遭雷击。
时间:2022-09-04 05:30:11
用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些

为了确保配电变压器的安全稳定运行,必须做好防雷击的安全保护措施,那么配电变压器的防雷保护措施有哪些,主要包括在配电变压器高压侧装设避雷器、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器等。
时间:2022-08-29 06:04:18
什么是直击雷破坏,怎么进行直击雷的安全防护

有关防雷接地的小知识,什么是直击雷破坏,直击雷是带电云层与建筑物、大地或防雷装置间发生的迅猛放电现象,对建筑物及其内的电子设备和人带来严重的危害,必须提前采取有效的安全保护措施。
时间:2022-08-25 06:06:03
外墙铝合金窗怎么做防雷连接?

建筑防雷等级二级要求45米以上外墙铝合金窗必须进行防雷连接:在结构施工时已从均压环或引下线焊出了镀锌扁钢,然后用6mm²多股软铜钱将镀锌扁钢与铝合金窗连接,铜钱要连接铝合金窗什么位置,按下图施工是否正确?
时间:2022-08-22 06:03:03
- 上一篇:如何测量接地电阻?接地电阻测量的注意事项
 - 下一篇:防雷电感应的措施有哪些?
 





