霓虹灯如何防雷,霓虹灯雷电防护措施
来源:电工天下时间:2020-02-05 15:17:32 作者:老电工手机版>>
有关霓虹灯雷电的防护措施,包括外部防雷,电源防雷,对付大电阻接地的电源防雷箱,一定注意等电位防护问题,大型霓虹灯广告牌雷击事故分析及防雷设计。
霓虹灯雷电的防护措施
1、外部防雷
首先,保证霓虹灯的支架两点以上与屋顶避雷带实施电气连接[避雷带有效接地],然后观察霓虹灯支架是否在建筑物主避雷针的保护范围之内。如果没有避雷带或接地电阻较大,则需寻找与建筑物主接地系统相连接的主钢筋与支架实施两点以上电气连接。
2、电源防雷
依据gb50057标准,霓虹灯电源属于0-1区,故采取以下措施:霓虹灯配电箱与霓虹灯变压器相距2米以外距离的场所,则在配电箱之内安装抵御每路8/20μs-80ka同时满足10/350μs-20ka的开关型防雷模块,在霓虹灯变压器前端安装抵御每路8/20μs-20ka的过压型防雷模块。相距2米以上距离的场所,开关型防雷模块和过压型防雷模块组合在一起的防雷箱。防雷系统采用全模保护[火线对零、火线对地、零线对地],接线方式采用真正的凯文接线[spd零距离接线]。
3、电源防雷箱
老建筑物或可以利用的建筑物主接地系统大于4欧姆小于10欧姆时,可以采用一种专门的对付大电阻接地的电源防雷箱,可以简化工作强度。
4、等电位防护问题
spd与霓虹灯变压器手拉手保护,spd与变压器全面等电位相对保护,spd与霓虹灯支架等电位,最大限度的减少电位差,包括接闪电位,一切保护处于相对保护范畴。
二、大型霓虹灯广告牌雷击事故分析及防雷设计
大中城市中特别是繁华市区的楼顶大多竖立霓虹灯广告牌用作宣传,给城市增添了不少色彩,人们欣赏这些五颜十色的霓虹灯广告时,不应该忘记它在雷电环境中的危险和脆弱。呼和浩特市在雷雨季节有霓虹灯广告牌雷击而损坏的事例,究其原因主要有以下几个方面。
一是矗立在楼顶的霓虹灯广告牌没有任何防直击雷的避雷针保护,即使立有避雷针,但未能保护全部的霓虹灯广告牌,使其暴露在直击雷的破坏环境当中。按<建筑物防雷设计规范>的划分处在lpzoa区,本区内的各物体都可能遭到直接雷击和导走全部雷电流,本区内的电磁场强度没有衰减。
直击雷落在霓虹灯广告牌上,就相当于广告牌作了接闪器,雷电流单独击毁霓虹灯广告牌造成的损失并不会很大,但是,雷电流在沿着霓虹灯广告牌的供电线路寻求泄放通道时如洪水猛兽,株连到与供电线路相连的无辜设备,它们是损失远远大于霓虹灯广告牌自身的损失。
有的人以为并不太高的楼房顶部的霓虹灯广告牌可能是安全的,其实并不完全对。孤立,钢结构的霓虹灯广告牌受雷击的概率远比同高度的钢筋水泥建筑物高得多。
二是霓虹灯广告牌没有良好的地线 霓虹灯广告牌都是在建筑物建好后添加的,大多施工时不注意或没有意识到防雷的重要性,广告牌干脆没有地线或仅作了简易施工,接地电阻太大。
一是对感应雷的防护措施不力。
一般来讲,直击落雷的概率远小于感应雷,大量的空中雷闪,特别是中近距离的雷闪在诺大的霓虹灯广告牌金属结构体和电路中产生的感应电压都是很大的。理论计算得出发生在数公里之外的10ka空中雷闪,足以使没有任何防护的电子器件永久损坏,而这样的雷暴在雷雨季节是常见的。
针对大量存在的霓虹灯广告牌的防雷隐患,在现场环境和设施分析基础上,防雷工程设计方案就会做到有的放矢,经济合理,最大限度地保护霓虹灯广告牌和大楼内部设施的安全。
一是要按防雷规范设计好防直击雷的避雷针并做好接地。由于规范不可能细化到每一类设备,所以在防雷工程设计时要灵活运用,区分对待。
二是广告牌的钢结构体做好接地。框架结构楼房顶的广告牌,其接地应与框架立柱主筋多点相连。所立避雷针的地线与霓虹灯广告牌的地线应作等电位连接。
四是做好霓虹灯供电线路的防雷保护。
其目的一是保护霓虹灯广告牌安全,更重要的是防止雷电流沿供电线路倒灌入大楼的供电系统,破坏用电设备。
霓虹灯广告牌的控制箱一般就在广告牌附近,供电线路防雷保护的第一级过电压电涌保护器spd应该装在这里,该spd的通流量参数应不小于100ka(820ls);第二级spd应安装在霓虹灯广告牌供电线路的引出端,一般在顶楼的电源配电箱,该级spd的参数可选的稍小一些;雷暴多发地或雷暴强度特别大的地方,还应该安装第三级spd,以增加保险系数。
另外,如果霓虹灯广告牌供电线路较长,应加屏蔽,线路进出建筑物应作等电位处理,所有安装的spd均应与合格地线可靠连接
相关文章雷击的主要对象,雷电的破坏效应

有关雷电危害的小知识,先来了解清楚雷击的主要对象,一般建筑物受雷击的部位为屋角、檐角和屋脊等,山区有利于雷云的形成,比较容易受雷击,雷电的破坏效应有哪些,下面来了解下。
时间:2022-08-29 06:03:18
雷电的种类有哪些,按危害方式与形状分类对雷电分类

有关雷电的小知识,雷电的种类有哪些,雷电是一部分带电云层与另一部分带异种电荷的云层,或者带电云层与大地之间产生强烈闪电并伴随巨大响声的放电现象,以下是雷电的二种分类方法。
时间:2022-08-29 06:02:18
什么是直击雷破坏,怎么进行直击雷的安全防护

有关防雷接地的小知识,什么是直击雷破坏,直击雷是带电云层与建筑物、大地或防雷装置间发生的迅猛放电现象,对建筑物及其内的电子设备和人带来严重的危害,必须提前采取有效的安全保护措施。
时间:2022-08-25 06:06:03
雷电是静电还是放电,雷电对地放电过程详解

有关雷电的小知识,夏季多雷电,也多因雷电引发的触电事故,那么雷电是静电还是放电,雷电是大自然的静电放电现象,那么雷电对地放电过程是什么样的,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-08-22 06:23:03
雷电对电力系统的影响及危害

有关雷电对电力系统的影响及危害,感应雷的电磁干扰对供配电系统的危害,雷电及雷击过电压分类,才及感应雷对供配电系统的危害,一起来了解下。
时间:2022-08-21 21:53:09
雨伞上的绝缘体能避雷电吗?

雨伞上的绝缘体能避雷电吗?问题描述:下雨打伞时,发现雨伞头上都是塑料的,有人说是为了避雷电,那么雨水是不是导体,下雨时雨伞都湿了一样导电,这类绝缘体真的能避雷电吗?
时间:2022-05-10 18:25:28
风电防雷接地_风力发电机雷电防护内容

有关风力发电机雷电防护的内容,风电防雷接地知识,包括风力发电机为什么要做雷电防护,风力发电机哪些部位要做雷电防护,力发电机雷电防护内容等,一起来了解下。
时间:2021-01-08 09:23:59
雷击防护与电能质量_雷击防护的二个要求

有关雷击防护与电能质量的知识,基本的雷击防护的二个要求:有效接地与使用浪涌避雷器,注意浪涌保护器的接地要求,防止出现可能导致火灾的故障。
时间:2020-05-13 10:27:22
- 上一篇:浪涌防护器的技术参数有哪些
- 下一篇:三相四线怎么接地线,三相四线接地与接零