高压设备的接地电阻规定值是多少
来源:电工天下时间:2019-07-10 05:42:26 作者:老电工手机版>>
有关高压设备的接地电阻规定值的问题,包括大接地电流系统(接地电流500A以上)接地电阻的规定、小接地电流系统(接地电流500A以下)接地电阻的规定。
高压设备的接地电阻规定值

1、大接地电流系统(接地电流500A以上)接地电阻的规定:
在大接地电流系统中,单相短路时,接地短路电流很大,相应的继电保护迅速将故障切除。
因此,在接地装置上只在短时间内出现过电压,而工作人员此时触及装置外壳的机会很小。
考虑到此系统的接地电流一般大于4000A,规定接地电压不超过2000V,接地电阻不得超过0.5Ω。
2、小接地电流系统(接地电流500A以下)接地电阻的规定:
小接地电流系统中发生单相接地时,允许继续运行一段时间(一般为2h),因此,工作人员接触带电设备外壳的可能性较大。
由于其接地电流相对不大,所以接地电压的规定也较低,规程规定:高、低压装置共用的接地装置,接地电压不超过120V;
高压装置单独用的接地装置,接地电压不不大于250V。总的来说,接地电阻不应大于10Ω。
相关文章冻土为什么不能测试接地电阻?

冻土不能进行接地电阻测试的主要原因包括如下二点:1、接地电阻测试数据的准确程度与测试环境的温度与湿度、土壤的电阻率有很大关系。2、土层结冻后,土壤的电阻率会变的很大,测量结果不能真实反映实际的电阻情况。
时间:2022-04-17 09:32:40
测量接地电阻时的合格值为多少?

接地电阻应小于等于4欧姆,在380/220伏低压系统中,接地电流一般不超过几安,所以规定接地电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻可放宽至不大于10欧姆。
时间:2022-04-17 09:10:56
一条地线怎么测量接地电阻

一条地线怎么测量接地电阻,地线测量接地电阻时,可以采用数字接地电阻测试仪来进行测试。接地电阻表是一种专门用于测量接地电阻的便携式仪表,也可用于测量小电阻及土壤电阻率。
时间:2022-04-17 09:01:00
接地电阻读数不准确怎么办,九种排除方法看一看

在防雷检测中有多种因素会引起接地电阻读数不准确,总结下来共有九种常见的原因,那么在排除接地电阻读数不准确的问题时,参考如下方法,一般都能解决问题。
时间:2022-01-25 06:08:04
接地电阻的测量步骤

有关接地电阻的测量步骤,共分为六个步骤来进行,将接地电阻档位旋钮旋在最大档位,缓慢转动手柄,得出测量的接地电阻的阻值大小,有需要的朋友参考下。
时间:2020-06-23 09:17:11
接地电阻表的使用方法

有关接地电阻表的使用方法,在测量接地电阻时,应该怎么使用接地电阻表,才能得出正确的测量结果,接地电阻表的接地柱的连接方法是怎么样的,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-06-23 09:13:38
接地电阻测试方法_接地电阻测试仪的操作方法

有关接地电阻的测试方法,分享了接地电阻的测试要求,接地电阻测试仪的使用方法,接地电阻测试仪使用前的准备工作,以及进行接地电阻测试时的操作步骤等。
时间:2020-05-08 10:14:40
接地电阻值超过允许值怎么办?

接地电阻值超过允许值的处理方法,电气设备接地电阻标准值的正常范围,独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧,独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧等,一起来看看。
时间:2020-05-08 10:08:33
- 上一篇:接地极深度与接地电阻关系是什么?
- 下一篇:建筑物接地电阻的具体要求是什么





