如何正确读取功率表参数,在使用功率表进行测量时,怎么正确读数是个技术活,电工天下小编整理了功率表参数的正确读取方法,一起来看看。
1、功率表的测量功能
功率表是测量直流,交流电路中功率的机械式指示电表。
直流电路和交流电路中的功率分别为为P=UI和P=UIcosφ,U,I 为负载电压和电流,φ为电流相量与相量间夹角,cosφ为功率因数。虽然各系电表的测量机构都有可能构成测量功率的电表,但最适于制成功率表的是电动系电表和铁磁电动系电表的测量机构。
2、功率表的正确读数
一般安装式功率表为直读单量程式,表上的示数即为功率数。但便携式功率表一般为多量程式,在表的标度尺上不直接标注示数,只标注分格。在选用不同的电流与电压量程时,每一分格都可以表示不同的功率数。在读数时,应先根据所选的电压量程U、电流量程I以及标度尺满量程时的格数&,求出每格瓦数(又称功率表常数)C,然后再乘上指针偏转的格数夕,就可得到所测功率P。
问题1、功率表读数是有功功率吗?
有功功率表测得的是有功功率,它不同于把一个交流电压表和一个交流电流表并串在负载上得出的总功率之值,它一定要小于等于总功率之值,这个比值就叫做功率因数,用V表和A表测得的总功率减去用有功功率表测得的有功功率就是当前线路上的无功功率值.
问题2、谐波对功率表读数的影响?
如果线路中存在多次谐波,那么单相功率表的读数会不会受到影响?也就是说,功率表上的读数,包括线路中多次谐波所吸收的功率吗?还是说,功率表所显示的功率读数,只是基波所产生的功率?赐教!
解答:之前做关于谐波论文研究,谐波和基波不同,谐波的产生源于用户电气设备,即用户是谐波发电厂,因此谐波和基波流向不同,甚至有些谐波的产生会使功率表计量减少!一般功率表只计量基波功率,但要注意以下问题,一般谐波电压占基波电压的5%,都已经算高的不得了,但因此产生的谐波功率只有多大?仅仅占基波功率的5%X5%=0.25%而已!完全可以忽略不计!因此我曾经做过谐波潮流计算,在谐波潮流计算中完全可以不考虑谐波功率对基波的影响!
问题3、功率表读数:给出一个电路,电路中有一个功率表,那么功率表的读数是谁的功率呢?
不能笼统说,看功率表的读数,首先要知道它测的是谁的电流、谁的电压(四个引脚可能测得不是一个同一个负载上的电流和电压,比如三相电路中测的是AB的线电压,而电流确是C相的线电流),像这种情况就要列出表达式直接用计算的方法(直接矢量乘,取实部)来确定。
相关文章功率表怎么正确读数,安装式与便携式功率表读数区别

有关功率表的使用方法,功率表有不同类型,在读数方法上略有不同,安装式功率表的读数较为简单,直接读取上面的数字即可,而便携式功率表是多量程式,正确读数并不容易,下面一起来看下。
时间:2020-12-25 11:14:07
单相功率表的接线原理图

有关单相功率表的接线原理图,单相功率表怎么接线,以D26一W型功率表为例说明单相功率表的接线方法,功率表的电压支路是并联接入被测电路,功率表接线方式的正确选择,单相功率表工作原理,以及功率测量的正确方法。
时间:2020-07-20 09:39:09
功率表的结构与单相功率表的原理

有关功率表的结构,单相电动功率表的原理,功率表的使用(量程选择及连接方法等),功率表的使用注意事项,需要的朋友参考下。
时间:2020-07-20 09:39:06
功率表反转怎么办,功率表指针反转的二种原因

有关功率表反转的原因与处理方法,功率表正确接线的情况下,发生指针反转,负载支路不是消耗功率而是发出功率,在三相电路的功率测量中,出现功率表反转的问题。
时间:2020-01-18 10:20:23
如何测量电功率?功率表接线规则与接线图

电功率的测量方法,用功率表进行功率测量时,注意功率表类型的选择,使实际电压小于电压线圈耐压,实际电流小于电流线圈额定电流,功率表的接线守则与接线图参考。
时间:2020-01-18 10:18:56
功率表怎么用,功率表的接线与使用方法

有关功率表的接线与使用方法,如何正确使用功率表,功率表的正确接法遵守“发电机端”的接线规则,按照电路图接线,功率表端子的用途说明。
时间:2020-01-18 10:04:36
如何用单相功率表测量电气设备的功耗值?

单相功率表测量电气设备的功耗值的方法,采用单相功率表测量电气设备的功耗值的接线示意图,以及测量步骤,适用于测量电源阻抗较小的电气设备功耗值。
时间:2020-01-18 10:03:45
功率表如何读数,功率表的分格常数的计算方法

有关功率表的读数方法,便携式功率表有几个电流量程和电压量程,功率表内部都附有表格,标明在不同电流、电压量程时的分格常数,在读数时需要多加注意。
时间:2020-01-18 10:02:51
- 上一篇:单相功率表的接线原理图
- 下一篇:功率表的正确使用方法_功率表的电路接线图