来源:电工天下时间:2019-07-17 05:33:14 作者:老电工手机版>>
有关三相四线制多费率电子表如何选择电流互感器的方法,三相四线制多费率电子表选择电流互感器的原则。
三相四线制多费率电子表选择电流互感器的原则
无论是什么功能的电子式电表还是机械式电表,选择电流互感器变比的原则:
一次绕组电流为用电设备实际最大负荷电流的5/3左右,二次绕组电流为5A。
例如,用电设备实际最大负荷电流为100A,一次绕组电流为167A,参照电流互感器变比规格可选配150A/5A电流互感器。
相关文章电流互感器与三相三线有功电能表的接线图

分享一个三相三线有功电能表的接线图,电流互感器与三相三线有功电能表的接线方法,第三相电流互感器的正负极接反造成电能表反转,计量错误,将第三相电流互感器二次侧反接即可。
时间:2021-05-30 05:41:07
怎么看电表互感器的匝数倍率?

有关电表互感器的知识,介绍了电表互感器的匝数倍率的查看方法,电流互感器是一种电流变换装置,有电流变换和隔离两重作用,来看下三相四线电能表配互感器的接线方法,以及计算内圆匝数的方法。
时间:2021-04-12 11:10:35
三相电表接电流互感器的方法

三相电表接电流互感器的方法,三相电源线从互感器的P1进入从P2出,接负载,互感器有S1和S2两个端子,S1接三相电度表的Ia,三个互感器的S2端连接并接地。
时间:2020-07-08 10:10:05
三相电流互感器变比原理与测量结果分析

有关三相电流互感器变比的工作原理,电压法测量电流互感器变比的原理,以及三相电流互感器变比应用实例与测量结果分析,供大家学习参考。
时间:2019-07-17 05:23:39
带互感器的三相四线电表接线图示例

有关带互感器的三相四线电表接线图,带互感器的三相四线电表的接线方法,各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相。
时间:2019-07-17 05:10:43
五柱式三相电压互感器接地方式与工作原理

有关五柱式三相电压互感器的接地方式,五柱式三相电压互感器的工作原理,三相五柱式电压互感器的接地方式,电压互感器二次侧保险的工作原理等,供大家学习参考。
时间:2019-07-15 06:21:59
带电流互感器电表读数的查看方法

有关带电流互感器电表读数的查看方法,包括互感器的倍率、电表行度、电流互感器变比值等的查看方法,供大家学习参考。
时间:2019-07-11 21:36:02
电压互感器在三相电路中的四种接线方式的特点

有关电压互感器在三相电路中的四种接线方式,包括一个单相电压互感器的接线、两个单相电压互感器的V/V形接线、三个单相电压互感器接成Y0/Y0形、一台三相五芯柱电压互感器接成Y0/Y0/Δ(开口三角形)。
时间:2019-07-11 21:21:38